导读: 成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷) 4.2.6低压开关柜一般要求 (1)低压开关柜的面板上应设有红灯和绿灯,并分别表示断路器的合、分闸位置,并在终端显示屏上显示进、出线断路器的合

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

4.2.6低压开关柜一般要求

(1)低压开关柜的面板上应设有红灯和绿灯,并分别表示断路器的合、分闸位置,并在终端显示屏上显示进、出线断路器的合闸、分闸位置状态;低压开关柜的面板上设置网络数字显表。

(2)柜型采用固定开关柜配插拔式塑壳断路器。

(3)主母线、分支母线由螺栓连接的高导电率的铜排制成,符合规定的载流量。大容量、灵活的母线系统,水平母线可以是单组母线,也可以是双组母线。水平母线可置于顶部、中部、底部,但需保证进出线顺畅。

(4)低压开关柜内相同规格的功能单元应具有互换性,即使在出线端短路事故发生后,其互换性也不应破坏。

(5)所有电器设备、元件及其附件的系统电压:AC 380?10%、220V?10%,系统额定频率:50Hz?2Hz下能长期稳定可靠运行。

(6)所有电器设备、元件及其附件均采用工业级产品,具有抗电磁干扰能力,满足相关国际、国家标准。

(7)低压开关柜便于操作、维护。

(8)低压开关柜的二次回路设计,应符合甲方所提出的控制、保护要求。 (9)网络数显表为便于管理调试、减少接口,宜采用同一系列产品。 (10)PC柜通过机械联锁装置的操作程序性,即通过机械联锁保证所有方案的抽出开关不会带负荷(断路器合闸时)拉出或推入。

(11)柜架和外壳有足够的强度和刚度,能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定,同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

(12)柜体应能灵活满足各种进出线方式的要求。

(13)开关柜需具备高的抗震性能,地震加速度水平分量达到0.2g(重力加速度),垂直分量达到0.2 g(重力加速度)。

- 10 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

5、技术要求及功能 5.1主要零部件 5.1.1概述

(1)抽插分隔固定柜内的主要零部件为断路器、电流互感器、按钮/信号灯、网络数显表等(网络数显表也可设在盘面的其它位置)。

(2)所有核心元器件需选择国际知名品牌,框架断路器、塑壳断路器、及其配套的所有附件选用同一品牌的高端产品。

(3)为满足地铁远期用电负荷的调整和变化,框架式断路器的脱扣整定电流采用现场可调型,并有宽阔的电流和时间调节范围。

(4)为便于电气设备的维修、维护,断路器电器的连接方式满足以下要求:

(5)抽出式低压断路器装置小室门在关闭状态下抽出断路器(主回路与二次回路均可断开);

(6)插入式断路器拔出后,设备小室不得有带电体外露; (7)智能元件采用模块结构,导轨安装,可带电插拔。

(8)网络数显表等具有通讯功能的器件均采用标准开放的现场总线产品。 5.1.2低压交流框架式断路器

低压交流框架式断路器主要用于主进线、母线分段断路器及馈出电流630A(壳架电流)及以上的回路。

低压交流框架式断路器应符合下列主要技术要求:

(1)满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求。 (2)极限分断能力为50~100kA/400~415V范围内Ics=Icu。 (3)框架式断路器控制单元需设辅助电源,以方便测试及故障查询。框架式断路器应实现以下功能:可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣、接地故障保护及零序保护。在短延时保护和接地保护时应具有区域选择性闭锁功能,具有额定电流值插件和合闸就绪按钮,还应具有电流、

- 11 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

电压测量、故障显示和自检功能。

(4)有宽阔的电流和时间调节范围,当调节值非连续调节时,承包商应书面提供挡位选择的参考文件。

长延时 0.4~1.0In 1~24S 短延时 1.5~10Ir 0.1~0.4S 短路瞬时 2~15In

接地 0.2~1In(≤1200A) 0.1~0.4S

(5)断路器应为模块化结构设计、方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。对于不同框架等级额定电流的断路器尽量采用标准化、模块化的附件,以便运营维护和管理。

(6)控制单元应具有显示屏,且具有显示断路器动作次数的功能。 (7)具有故障诊断功能,可快速确定故障类型,以最短时间隔离开受故障影响的范围。

(8)断路器应为抗湿热型产品。

(9)壳架电流相同的情况下,不同额定电流和分断容量的断路器具有相同的固定部分。

(10)低压交流框架断路器的电气技术性能及参数见下表,承包商提供的断路器电气技术参数不应低于表中数据。

框架式断路器电气技术性能及参数表

壳架等级额定电流(A) 额定工作电压(V) 额定绝缘电压(V) 冲击耐压水平(V) - 12 -

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 400 690 10000 额定电流(A) 630 成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

极数 第四极额定 电流(A) 额定极限短路分断能力Icu(kA) 额定使用短路分断能力 Ics(kA) 额定关合短路电流(kA峰值) 额定短时耐受电流Icw(kA)1秒 分断时间(ms) 630 50 进线开关框架断路器为4极 母联开关及馈线开关框架断路器为3极 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 50 50 50 50 80 80 80 100 50 50 50 50 50 80 80 80 100 105 105 105 105 105 187 187 187 220 50 50 50 50 50 25~50 60~70 65 65 65 80 合闸时间(ms) 机械有维20 寿命护 (CO免维循环) 10 护 ?1000 免维护电气寿命(CO循10 环)?1000 安装型式 电动操作机构(远程分断) 操作计数应配器 部辅助触点 件故障触点 闭锁装置 智能控制

20 10 20 10 20 10 20 10 15 10 15 10 15 10 10 5 10 10 10 10 7.5 7.5 4 2 抽出式 √ √ √ √ √ √(内置或外挂) - 13 -

成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)

单元 (11)智能控制单元的主要功能:能与上位监控系统进行双向通信,通信协议要求通用开放,通信速率不低于19.2Kbps;可接收监控系统发送的开启或闭合命令,并动作断路器;可以向监控系统传送断路器位置状态、运行状态和储能装置状态、保护值设定、单元配置参数等。智能控制单元和框架断路器应选择同一厂家的高端系列产品。

(12)断路器有容易操作的人机界面,便于进行参数设定、查看有关历史记录、显示运行参数及测量数值等,具有编辑、记忆、显示、预告、报警等功能。人机界面和框架断路器应选择同一厂家的高端系列产品。

5.1.3 低压交流塑壳式断路器

低压交流塑壳式断路器主要用于固定(抽插分隔)柜。 塑壳式断路器应符合下列主要技术要求:

(1)满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求。 (2)塑壳式断路器应有限流分断能力。

(3)塑壳式断路器分断能力为50~70kA,400~415V范围内Ics=100%Icu。 (4)断路器应为模块化结构设计、安装方便,并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件(如分励脱扣器、辅助触头、报警触头)而无需改变断路器结构和低压开关柜结构,同时面板、附件为标准化设计。

(5)当采用固定抽出式安装时,其二次回路亦应具有插接式整体连接装置。

(6)电动机出线回路应选用有 …… 此处隐藏:1544字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

地铁智能低压开关柜(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594437.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)