地铁智能低压开关柜(7)
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
负载。
(15)SCADA应能通过智能配电系统实现进线、母联、三级负荷总开关的遥控
(16)仪表分电能质量分析仪、多功能电能仪表、数显三相电流表,具体功能包括不限于:
电能质量分析仪:高精度测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率等电参量;正反向有功/无功电能计量、分时电能计量;测量三相电压、三相电流的总谐波畸变率(THD),2~31次各次谐波分量;电压/电流不平衡度、正序/负序/零序电压、正序/负序/零序电流、电压波峰因子、电流百分含量;实时波形显示、数据记录功能;大屏幕、高清晰图形点阵LCD显示;支持2路RS-485通讯,Modbus-RTU协议;支持开关量输入、开关量输出。
多功能电能仪表:高精度测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率等电参量;正反向有功/无功电能计量、分时电能计量;支持RS-485通讯,Modbus-RTU协议;能液晶显示,本地数据查询;支持开关量输入、开关量输出。
数显三相电流表:高精度测量三相电流;支持RS-485通讯,Modbus-RTU协议;能液晶显示,本地数据查询;支持开关量输入、开关量输出。
名称 序号 辅助回路约1 定发热电流(A) - 20 -
项 目 进线柜 母线分段柜 出线柜 6 6 6 成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
2 电流互感器一次电流(A) 400、800、2000、4000 5(1) 0.5 400、800、2000 5(1) 0.5 30、75、100、200、400、800、2000 5(1) 0.5 3 二次电流(A) 4 互感器等级 5.2.5现场监控单元(不低于以下标准) (1)监控单元采用PLC和触摸屏组成,安装在每一变电所的某一进线柜上。
(2)监控单元须满足现场仪表所需接口及与上级SCADA、综合监控的以太网接口,PLC以太网输入输出接口数量在满足挂接系统总线回路数量要求的情况下,适当预留1~2个。
(3)触摸屏:15″高亮度真彩色液晶显示触摸屏,分辨率1024×768,64k色彩。触摸屏必须自带以太网接口,其工作电源满足AC 220V±10%。
(4)PLC要求(不限于此):
a)PLC 控制器应为模块化结构,所有硬件应为标准产品或标准选件。 b)系统中的所有模块(CPU、I/O、通讯、电源等)应是底板插槽式。所有模块应通过权威机构的安全认证,包括:UL、CSA、CE 等。
c)CPU采用高速工业处理器,基本内存应达到2M,可以通过外加存储卡的方式进行扩展,扩展能力不低于7M。
d)位运算执行时间不大于0.05μs,浮点运算时间不大于0.5μs。能够进行大量的定点和浮点运算,能够满足相应的工艺要求
e)并集成有电池进行保护,可在失电的情况下保存程序和数据。 f)CPU的固件可由用户进行升级
g)支持工业以太网,现场总线,RS-485/232等通讯接口,Modbus TCP/IP; CANopen; PROFIBUS DP; Modbus RS-485/422/232等
h)支持的网络数大于3个。
- 21 -
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
i)使用EEPROM存贮器时,其中保存的程序和数据靠蓄电池至少维持6个月,当更换电池时,不得导致程序或数据失落。供货商必须提供一组专用的程序及支援设备。
j)控制器具备强大的诊断功能,当CPU出现故障时,应在故障诊断缓冲区内读出故障内容,故障原因,便于现场维护人员迅速处理故障.
k)电源故障应属系统的可恢复性故障,一旦重新受电,控制器模块应能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。
l)PLC I/O点数原则上参照以下表格计列,并考虑不低于20%的裕量。 序号 1 2 3 4 5.2.6现场总线 回路名称 进线 母联 三级负荷总开关 馈线 DI/DO 3/2 3/2 3/2 2/0 (1)供货商负责提供该系统联接所需的所有现场总线(包括本系统内的信号、联锁等所需的电缆材料),并负责柜内、柜间及变电所至配电室之间系统内所有控制电缆、通讯电缆(含总线)的联接。与SCADA系统、综合监控系统的接口在PLC、电能管理系统通讯管理机的通信端口处。
(2)总线选应用专用屏蔽电缆。 5.3电气火灾监测系统 5.3.1概述
本技术规格书提出了对电气火灾监控系统设备功能、设计、结构、性能、安装、试验等方面的技术要求。
本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,供货商应提供符合本技术规格书和工业制造标准的优质产品。
5.3.2总体要求 电气火灾监控系统设置
- 22 -
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
(1)电气火灾监控中央主机:设于变电所。
(2)电气火灾监控探测器(含传感器、数据传输模块):设于各低压配电柜内。
(3)数据收集器:设于变电所内,用于收集各监控探测器数据 (4)现场总线:用于传递现场数据 (5)专用软件 5.3.3产品的质量要求
产品必须获得《电磁兼容检验证书》,辅助功能获得国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心安全、性能《检验报告》。电气火灾监控系统应有消防认证。
产品生产企业必须获得“ISO9001质量管理体系认证证书”、ISO14001环境管理体、OHSAS18001职业健康安全管理体系。
资质、业绩要求:1、生产企业必须具有不低于3年的该产品的生产经验;2、拟采用产品具有国内城市轨道交通已开通运营线路两个及以上的使用业绩并评价良好,需提供合同复印件;3、拟采用产品具有消防CCCF认证证书且在有效期内。
5.3.4电气火灾监控主机
监控主机应有实时查询和显示电气火灾监控系统图、监控节点的总剩余电流与异常剩余电流(电弧性接地电流)值。配置后备电源保障工作时间4个小时。
5.3.5电气火灾监控探测器
(1)支持动作有区域选择性的分级保护和时间协调配合保护,级差、时差现场用按键可连续整定修改,级差步长不超过1mA,时差步长不超过0.01s。
(2)对带有危险电压而引发的电击伤害或电气火灾危险进行有效制止和隔离,同时具有绝缘降低、设备漏电、人体触电的补充防止与保护。
(3)剩余电流保护采用两段式、能正确辨识正常剩余电流和异常剩余电
- 23 -
成都地铁10号线二期工程智能低压开关柜采购项目招标文件(技术卷)
流, 避免报警灵敏度随着正常剩余电流的波动不断变化,产生漏报或误报。剩余电流定值范围20mA~1000mA分档可,延时0.1~60s分档可调,检测精度不低于1级。
(4)能够精确快速分别监测、显示回路的总剩余电流和电弧性接地剩余电流具体数值,显示方式采用LCD,能发出声光报警。
(5)剩余电流火灾探测器具有报警信息储存功能、远程控制功能、消防联动功能。
(6)剩余电流火灾探测器应具有防误报、漏报的技术措施,便于运营后期维护和管理。
(7)除剩余电流探测功能外,电气火灾监控系统还应具备温度检测功能,其中进线断路器两侧6个接头设置温度探测, A、B、C三相水平母排首尾两端各设置1组过热探测,250A及以上的馈线断路器下端设温度探测。
(8)电气火灾监控探测器(剩余电流式以及测温式)的安装位置以及尺寸大小由低压开关柜承包商根据每面柜体的出线回路数量、电缆截面积、电缆进出方式统筹考虑,保证柜后的美观布局以及检修的便利性。
5.3.6其他
(1)电气火灾监控系统各监控探 …… 此处隐藏:1722字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记




