教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

16号机组安装与调试工程监理报告(2)

来源:网络收集 时间:2026-07-25
导读: 名称 操作系统额定油压 永态转差系数 转差率 比例增益kp 单位 MPa 参数 6.3 0~10%(转速控制模式) 0~10%(功率控制模式) 0.01~20(转速控制模式) 0.01~20(功率控制模式) 0.01~10 0.01~10 0~±1.5%范围内可调 45

名称 操作系统额定油压 永态转差系数 转差率 比例增益kp 单位 MPa 参数 6.3 0~10%(转速控制模式) 0~10%(功率控制模式) 0.01~20(转速控制模式) 0.01~20(功率控制模式) 0.01~10 0.01~10 0~±1.5%范围内可调 45~55 0~120%Pr -1%~120% 积分增益ki 微分增益kd 人工失灵区 频率调整范围 功率给定范围 导叶开度给定范围 1/s s Hz 1.2.3 离相封闭母线

主回路封闭母线从发电机机坑围墙处引出,以三相水平排列穿越主厂房上游侧承重墙,沿墙向上垂直穿越至约86.45m高程,再向上游侧水平延伸与主变压器低压端子相接。

离相封闭母线主要技术参数见表1.2-4。

表1.2-4 离相封闭母线主要技术参数表

名 称 额定电压/最高电压 额定电流 三相短路电流(r.m.s) 额定峰值耐受电流 额定短时耐受电流(r.m.s) 额定短时持续时间 额定冲击耐受电压(峰值) 1分钟工频耐受电压(有效值) 湿试/干试 相间距离(mm) 冷却方式 单 位 kV kA kA kA kA 秒 kV kV 主回路参数 20/24 18 160 440 160 2 125 55/68 2500 自然冷却 分支回路参数 20/24 0.5(12) 300 820 300 2 125 55/68 2500(2000) 自然冷却 3

1.2.4 励磁系统

励磁变压器(单相) 布置在机组段67.0m层,励磁变压器通过分支回路母线与主回路离相封闭母线连接,励磁设备布置于上游副厂房75.3m单元控制室内。

励磁系统主要技术参数见表1.2-5。

表1.2-5 励磁系统主要技术参数表

名称 空载励磁电压/电流 840MVA,功率因数为0.9时的励磁电压 840MVA,功率因数为0.9时励磁电流 励磁顶值电压/电流 允许强励时间(励磁顶值电流下) 励磁系统退出一个整流桥时,在励磁顶值电流下,允许工作时间不小于 励磁系统电压 响应时间 上升不大于 下降不大于 参数 274V/2154A 509V(转子130℃时) 3948A 1591V/7896A ―――― 20秒 0.03秒 0.03秒 机组在任何运行状态下(包括电网故障扰动,发变组断路器或磁场断路器跳闸),励磁绕组过电压的瞬时值不超过出厂试验时绕组对地耐压试验电压幅值的50%。 1.2.5 500kV升压变压器

500kV升压变压器布置于机组段82.0m高程上游副厂房的13.3m结构段内,其低压侧与封闭母线连接,高压侧采用油/SF6套管与500kV GIS连接。

500kV升压变压器主要技术参数见表1.2-6。

表1.2-6 500kV升压变压器主要技术参数表

名 称 额定容量 高压(在各种分接头下) /低压 参 数 840MVA/840MVA 三相/YNd11 高压侧/低压侧 550-2×2.5%kV/20kV ≥16.5% 经小电抗接地 相数/联接组别 额定电压 阻抗电压(以额定容量为基准,额定电流、额定频率下,绕组温度为75℃)的实测值 中性点接地方式 1.2.6 500kV GIS

500kV GIS布置在右岸电站上游副厂房93.6m高程的GIS室内。

4

500kV GIS主要技术参数见表1.2-7。

表1.2-7 500kV GIS主要技术参数表

名 称 类型 额定电压 联合单元接线回路 额定 电流 一倍半接线回路 主母线回路和母线分段开关设备回路 额定耐受电流峰值 额定短时耐受电流 额定短路持续时间 户内 550kV 4000A 4000A 4000A 171kA 63 kA 2秒 参 数

1.3 监理工作概况

根据三峡工程建设监理管理的经验,结合机电设备安装的特点及国内其它电站机电设备安装监理管理的实际情况,右岸电站监理管理仍采用以三峡总公司内部机电管理人员为主,将项目管理与监理管理合二为一的方式进行,机电安装监理人员从招标文件编制、招标、开工前准备、安装调试过程直至机组试运行,全过程参与工作。

机电安装监理部本着精简、高效、求实的原则,设置了监理部管理体系(见附件1),并根据监理合同的规定,在右岸电站机电设备安装质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、现场协调、信息管理等方面开展了全方位的监理工作。

监理工作方式与方法:

(1)明确监理工作范围和内容,确定监理工作目标,建立健全监理组织,明确职责分工,制定相关制度,落实“三控制”责任制。对监理项目实施全过程进行动态控制,通过有效的组织协调、合同管理和信息管理来实施工程项目的监理工作目标。

(2)总监和其它各级监理负责人实行现场轮流值班制度,并定期检查现场监理工程师和监理员的工作,按监理部的规章制度进行考核评比。 …… 此处隐藏:242字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

16号机组安装与调试工程监理报告(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615533.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)