2.2.20 燃油系统应加强巡视,配备足够的灭火器。在机组启动前,应进行燃油系统泄漏试验。试验不合格,必须查找漏点,彻底处理。油枪软管应定期进行抽出检查,防止软管上有漏点造成事故。

2.2.21 消防水应由单独的水源供给以确保消防水量、水压不受影响,消防泵的备用电源由保安电源供给。消防设施完善,消防组织应训练有素,加强管理,力求在起火初期及时发现、及时扑灭。

2.3 加强锅炉灭火后的操作管理,杜绝违章操作发生

当炉膛灭火时,严禁投助燃油枪。当锅炉灭火后,应立即停止燃料(含煤、油、燃气、制粉乏气风)供给,严禁用爆燃法恢复燃烧。重新点火前必须对锅炉进行充分通风吹扫,以排除炉膛和烟道内的可燃物质。

2.4 加强保护装置的管理,确保锅炉运行时主要保护全部可靠投入

2.4.1 联锁及保护试验动作应准确、可靠。机组正常运行时,严禁无故停用联锁及保护,若因故障需停用时,应得到总工程师批准,并限期恢复。

2.4.2 300MW系列机组锅炉汽包水位计应以差压式(带压力修正回路)水位计为基准,汽包水位信号采用三选中值的方式进行优选。

2.4.3 汽包就地水位计的零位应以制造厂提供的数据为准,并进行核对、标定。汽包两侧的就地水位计应采用水平仪或者U形管进行超平,然后根据厂家数据或者二十五项反措的参考数据进行迁移。在额定负荷下,如果就地水位计和差压式水位计的偏差超过30mm,必须进行热态调整和校验。在确保差压式水位计压力和温度补偿正确后,以差压式水位计为基准,重新迁移就地水位计。

2.4.4 当不能保证两种类型水位计正常运行时,必须停炉处理;当在运行中无法判断汽包确实水位时,应紧急停炉。锅炉汽包水位保护在锅炉启动前和停炉前应进行实际传动校验。用上水方法进行高水位保护试验,用排污门放水的方法进行低水位保护试验,严禁用信号短接方法进行模拟传动替代。

涉及到汽包水位计的故障处理和水位保护的停退,必须有工作票和总工程师的批准,严格执行审批制度。

2.4.5 停炉后保持火检冷却风机运行,待温度符合要求时,停止其运行。

2.4.6 FSSS功能应该逐步完善,趋于合理。任何逻辑的完美都不会避免事故的发生。控制电源的状态必须可控,手动切换开关的位置必须正确,热工回路的元件,卡件必须可靠工作。对DCS中的组态等必须认真仔细的核实,有条件的时候进行传动和试验确认。尤其是MFT复位后,是否存在设备自启动的情况。 2.5 加大培训力度,提高培训质量

加强对运行人员的培训,定期组织考核以及事故演习等,加强对锅炉规程的贯彻和理解,提高运行人员燃烧调整的水平以及事故状态下的应变能力,坚决杜绝习惯性违章。

3 励磁、继电保护专业

3.1 防止电气误操作事故

严格执行《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中条文 2.6要求。断路器或隔离开关闭锁回路不能用重动继电器,应直接用断路器或隔离开关的辅助接点;操作断路器或隔离开关时,应以现场状态为准。有的电厂没有满足上述要求,请各电厂尽快安排时间进行缺陷处理。 3.2 防止发电机非全相运行

严格执行《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中条文 11.6要求。发电机变压器组的断路器出现非全相运行时,其相关保护应及时启动断路器失灵保护,在主断路器无法断开时,断开与其连接在同一母线上的所有电源。各厂应该对非全相保护的定值重新进行校核,出现非全相运行时,运行人员应严格按运行规程进行处理。 3.3 防止全厂停电事故

严格执行《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中条文 11.6要求。带直配线的电厂确保在系统事故时,应该制定1台或部分机组单独带厂用电和直配线负荷,备自投确保准确及时投入等具体措施及记录,组织专业人员,结合实际补充修改关于单机组单独带厂用电反事故措施内容,并认真贯彻落实。同时建立防止全厂停电事故措施落实检查制度并做好记录。 3.4 防止瓦斯继电器进水

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的要求。在变压器的瓦斯继电器上加装防雨罩。在没有加装之前,运行人员在雨雪天气应该加强对瓦斯继电器的巡视工作。

3.5 应对电流互感器进行误差校核试验

利用停机或春秋检,对继电保护使用的电流互感器补做误差校核试验。未校核前运行人员应该加强对电流回路的日常监视,及时发现问题,及时反馈,及时采取措施。 3.6 应对主系统和主设备继电保护及安全自动装置进行80%直流额定电压下工作可靠性试验

在停机消缺期间对继电保护复查检验时,对主系统和主设备继电保护及安全自动装置进行在80%直流额定电压下的可靠性动作试验。未进行试验前运行人员加强日常监视,密切关注继电保护运行情况。

3.7 应对主系统和主设备继电保护及安全自动装置进行在80%直流额定电压下可靠合闸试验

在停机消缺及检修期间对主系统和主设备继电保护及安全自动装置动作情况下涉及到有断路器合闸设备,要进行在80%直流额定电压下的可靠性合闸试验。未进行试验前运行人员加强日常监视,密切关注主系统和主设备继电保护及安全自动装置运行情况。

3.8 功率整流柜应有超温报警装置故障

在发电厂励磁系统功率整流柜内应该装有可控硅超温报警装置,功率整流柜内无超温报警装置的电厂,应尽快与设计部门及生产厂家协商,增设功率整流柜超温报警装置,并将信号发到主控。在未安装超温报警装置之前,运行人员使用红外线测温装置加强对功率整流柜监视与检查。

3.9 应对备用厂用变压器自启动容量进行校核

对自启动容量不足的变压器制定防止过投自启动措施。尽快对备用厂用变压器(包括各个低压备用变压器)自启动容量进行校核;对于有自启动容量不足的变压器要制定防止过投自启动措施。未校核前加强对厂用工作和备用电源的监视与检查,并做好各种情况下的事故预想。

4 高电压专业

4.1 加强发电机集电环上的碳刷温度和电流监测,防止发电机集电环烧损事故发生 在发电机组运行中,每班用红外线点温计或红外线成像仪定期(可根据碳刷运行温度的高低确定测试时间)测量每个碳刷上的温度(碳刷最高运行温度不超过90℃),并做好记录,如果相邻碳刷上温度超过10℃,并用直流钳测量发电机集电环上碳刷的电流值,并做好记录,如果相邻碳刷上的电流超过正常运行电流10%,应调整碳刷压力,使每个碳刷上电流值基本相同,防止碳刷过热形成环火,造成集电环烧损事故的发生。

4.2 防止发电机内冷水的冷却水流入内水冷系统,造成发电机跳闸故障发生 发电机组在运行中,运行人员应加强内冷水的冷却水和内水冷压力、流量、温度等参数进行巡视检查,注意上述各参数的变化,并做好记录,防止发电机内冷水的冷却水流入内水冷系统中,造成发电机跳闸故障发生。 4.3 防止定子线棒过热造成发电机烧损事故发生

严格执行《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中条文 11.3.1.7。加强定子线棒层间测温元件的温差和出水支路的同层各定子线棒引水管出水温差的监视。温差控制值应按制造厂规定,制造厂未明确规定的,应按照以下限额执行:定子线棒层间最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达8℃时应报警,应及时查明原因,此时可降低负荷。定子线棒温差达14℃或定子引水管出水温差达12℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误 …… 此处隐藏:1954字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

300MW系列机组运行中应注意的问题和防范措施(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595055.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)