教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

通风与空调-地铁项目专项施工组织设计(5)

来源:网络收集 时间:2026-07-10
导读: 风管漏光检测法 ㈢ 风口安装 (1)风口制作委托专业厂家定做,验收合格后运至现场安装,其中矩形风口两对角线之差不应大于3mm。圆形风口任意两正交直径的允许偏差不应大于2mm,调节部分应灵活,叶片应平直,同边框

风管漏光检测法

㈢ 风口安装

(1)风口制作委托专业厂家定做,验收合格后运至现场安装,其中矩形风口两对角线之差不应大于3mm。圆形风口任意两正交直径的允许偏差不应大于2mm,调节部分应灵活,叶片应平直,同边框不得碰撞。

(2)风口与风管的连接应严密、牢固。边框与建筑装饰面贴实,外表面应平整不变形,调节应灵活。外表面平整不变形,调节灵活,同一厅室、房间的相同风口安装高度一致,排列整齐、美观。风口水平安装其水平度的偏差不应大于3‰,风口垂直安装其垂直度的偏差不应大于2‰。

㈣ 柔性短管的选用及安装要求:

(1)柔性短管安装应牢固、严密,松紧适度,无明显扭曲。

(2)应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防结露措施。

(3)柔性短管的长度一般为150-300mm,其连接处应严密、牢固可靠。 (4)柔性短管不易作为找正、找平的异径连接管。

(5)设于结构变形缝的柔性短管,其长度易为变形缝长度加100mm及以上。 (6)用于防排烟系统的柔性短管必须为不燃材料。

2.2.2镀锌钢板风管安装

(1)风管的主要施工工序

- 12 -

天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

材料准备 风管预制 风管保温 风管及部件安装 风口安装 风管严密性试验 系统测试调整 (2)材料准备

1)所使用板材、型钢材料(包括附材)应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 2)制作风管及配件的钢板厚度应符合设计及规范要求。 3)镀锌钢板各项指标符合规范的要求。

4)所有材料进场后要堆放整齐,并作好相应的标识。 (3)风管及其配件的制作

本工程空调风管采用镀锌钢板。就镀锌钢板风管的制作方法按工序进行叙述。 1)风管制作的主要工序: 2)本工程风管的工程量较大,应加大风管的预制,为保证风管制作的质量。风管的剪板、咬口及折方等应全部使用机械加工。

3)本工程风管属于中低压系统,根据设计及规范要求并结合我们以往工程的施工经验,对风管的咬口形式做如下选择:风管板材的拼接咬口和风管的闭合咬口采用单咬口,风管或配件的四角组合采用联合角咬口,风管组合采用立咬口。咬口宽度和留量根据板材厚度定。

4)风管咬口缝结合要紧密,咬缝宽度要均匀,操作时,用力均匀,不宜过重,不能出现有半咬口或胀裂现象。

5)本工程风管弯头采用内外弧形弯头,以减少风系统的局部阻力。

6)风管加固:风管边长大于630mm,保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm

- 13 -

展开下料 领料 剪切 修边 咬口 制作 风管 折方 成型 法兰 下料 焊接 打眼 冲孔 铆法兰 翻边 检验 编号 标识

通风与空调-地铁项目专项施工组织设计(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615827.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)