天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

5)环控系统的防火阀同消防控制进行联调,通知供货商一起参加。我方负责机械部分的动作,消防负责信号的收集,阀门的控制。

6)根据设计说明书及图纸将风机与风阀的联动连锁一一检查确认,用干湿球温度计将高低压室、环控电控室、通信机械室、车站公共区的温、湿度进行测量并记录测量数据。

在设备全部运行起来后用声级计对环境噪音进行测定并记录好数据。 (5)环控水系统管道的冲洗及试压实验

1)冷冻水管及冷却水管采用自来水进行管道试压,冷凝水管采用自来水进行灌水试验。试压、冲洗前一周,根据现场情况,编制试压、冲洗作业指导书,明确水源、排放点及质量安全等关键环节。

2)管道应根据管道的实际延长米确定管道的试验范围,管线过长时,可分区、分层、分系统分别试压。

3)管道系统在试压前,按设计施工图进行核对。对支架是否牢固,管线是否为封闭系统等有可能对试压造成影响的环节进行检查。

4)安装试压临时管线、试压仪表及设备。在系统最高点设置放空装置,最低点设置排污装置,对不能参与试压的设备与阀件,加以隔离。系统注水过程中组织人员认真检查,对发现的问题及时处理。系统试压时,压力应缓慢上升,如发现问题,立即泄压,不得带压修理。当压力达到强度试验压力时(工作压力的1.5倍),稳压10分钟,作全面检查。以管线不变形,降压不大于0.02Mpa为合格。压力降至工作压力作严密性试验,稳压30分钟,以无压降、无渗漏为合格。管道系统试压合格后,及时排除管内积水,拆除盲板、堵头等,按施工图恢复系统,并及时填写《管道系统试压记录》。

(6)配和其他系统的联合调试

与通风空调系统关系密切的专业主要有:低压配电系统、给排水系统,系统联调,通风空调系统要着重配合好与这几个系统的联合调试工作:

1)与低压配电系统的配合:由于通风空调系统的各种动力设备都需要低压配电系统提供电源接口,所以通风空调系统设备的调试以及试运行很大程度上取决于低压配电系统。在通风空调系统和低压配电系统的调试都正常运行之后,把空调系统的所有动力设备全部打开,让所有设备持续运转24小时以上,对通风系统的设备以及低压配电系统的带负荷能力给予检测,在低压配电系统满负荷运转的情况下,要实行24小时轮流值班制,分区派人检查设备的运转情况,出现问题,先关掉该设备的电源,立即向相关

- 34 -

天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

专业负责人汇报,弄清问题的原因,并做以记录。

2)与给排水及消防专业的配合:通风空调系统调试与给排水及消防系统调试比较简单,主要接口是空调水系统的用水来源,给排水专业要在通风空调水系统调试之前保证能正常的供水。

2.6通风空调系统的轨行区作业方案

通风空调专业轨行区的作业内容为轨顶风管安装,轨顶排风口安装,站台下排风口安装,区间隧道风机安装。

(1)轨顶风管安装:

轨顶风管布置于左、右线的两端。

1)吊装采用手拉葫芦吊装方式,每段风管吊装设手拉葫芦两组,并在风管两端设方向绳调整风管吊装方向。

2)风管吊装完毕后,提交风管严密性检查申请报告,在业主批准的时间内在轨道上面铺设平台组装成段并用漏光法检查风管组段的严密性。

3)轨顶风管的安装工作在有轨行区喷涂完成后开始。

4)由于轨顶风管上部法兰距顶板距离较小且载面尺寸大,管段之间的法兰上部螺栓无法连续,故需在签定采购合同时应考虑采用内法兰或承插连续的风管数量(西端可直接组段到位,东端需要这样做)。

5)风管吊装完毕后拉钢丝线调整讽管底部安装高度使其平直美观。 (2)轨顶排风口安装

轨顶排风口安装采用升降平台与手拉葫芦配合安装。在混凝土风道风口预留孔上安装4CM宽的安装框,插板风口同钢板安装框用螺栓连接。

(3)站台下回排风口安装:

站台下回排风口在建筑装修施工时预留钢板安装框门铰风口同钢板安装框用螺栓连接。

(4)其他

距离较长的隧道通常在区间内设置有射流风机、区间风亭等,作为补风及火灾救援的手段。

- 35 -

天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

第三章 质量保证措施

3.1施工质量保证措施

本工程的管理本着精心组织、精心施工、精心管理的思想,以优质、期短、低耗、文明、安全为目标,严格按照“三检制、二坚持、一过硬”(自行施工、互检、复检;坚持按图施工,坚持按规范施工;产品过硬)的方针进行施工,做到挂牌施工,责任到人,思想到位。对质量管理采取攻通病、创优良、上水平,使产品质量优良,将质量隐患消灭在施工过程中,对每一工序都进行验收,提高产品的一次成活率。力争攻克和排除工程上的“渗、漏、裂、倒、毛、糙、塞”等常见病,力图以管理制度来提高工程质量,以技术措施来保证质量。

为配合本工程总的质量目标的实现,首先要求管理人员认真编制和贯彻学习项目质量保证计划,以ISO国标标准进行管理,加强全员职工质量意识,真正做到各尽其职,各负其责。

1)基本措施如下:

1.针对工程特点,进场前抓好质量教育工作及施工验收规范的再学习,图纸的学习,质量通病的预防办法学习等。

2.标准化工作:计量工作由专业施工员负全权负责实施,落实各工程的工艺标准。 3.质量信息工作:由专职施工员全权负责检测,数据的收集、分析、并制定相应对策,反馈结果,建立质量档案,编制各个专业质量控制要点,确保分项的质量。 …… 此处隐藏:321字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

通风与空调-地铁项目专项施工组织设计(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615827.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)