通风与空调-地铁项目专项施工组织设计(4)

来源:网络收集 时间:2026-07-10
导读: 天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计 加固: 酚醛彩钢复合风管的加固有两种方法。一种是角加固,一种是平面加固。风管边长 >400mm时采用平面加固;250≤边长≦400mm时采用角加固。 1)平面加固是将

天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

加固:

酚醛彩钢复合风管的加固有两种方法。一种是角加固,一种是平面加固。风管边长

>400mm时采用平面加固;250≤边长≦400mm时采用角加固。

1)平面加固是将加固支撑按需加强风管的边长用砂轮切割机下料,切断DN15镀锌管。在镀锌管两端,各放入60mm长圆木条。用夹钳将圆木条固定在镀锌管两端。按设计要求用钢尺在风管面确定加强点。边长≧2000mm需增加外加固,外加固采用∠30*3以上角钢制作成抱箍状,箍紧风管。

2)风管角加固是在风管四角粘贴厚度0.75mm以上的镀锌直角垫片,直角垫片的宽度与风管板材厚度相等,边长不小于55mm。

3、风管连接

1)酚醛彩钢复合风管管段连接,以及风管与阀部件、设备连接的基本形式: 连接方式 45°角粘接 槽形插件连接 附件材料 铝箔胶带 PVC 中、高压风管b≤1600mm 适用范围 b≤500mm 低压风管b≤2000mm 低压风管b≤2000mm PVC 工形插件连接 中、高压风管b≤1600mm 铝合金 b≤3000mm 用于风管与阀部件、设备连“H”连接法兰 PVC、铝合金 接 注:①在选用PVC及铝合金成形连接件时,应注意连接件壁厚,插接法兰件的壁厚应大于或等于1.5mm。风管管板与法兰(或其他连接件)采用插接连接时,管板厚度与法兰(或其他连接件)槽宽度应有0.1mm~0.5mm的过盈量,插件面应涂满胶粘剂。法兰四角接头处应平整,不平度应小于或等于1.5mm,接头处的内边应填密封胶。低压风管边长大于2000mm、中高压风管边长大于1500mm时,风管法兰应采用铝合金材料。

- 9 -

天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

2)主风管与支风管的连接

主风管上直接开口连接支风管可采用90°连接件或其他专用连接件,连接件四角

处应涂抹密封胶。当支管边长不大于500mm,也可采用切45°坡口直接连接。

3)管与柔性风管的连接

主风管与柔性风管的连接应注意将环状止口顶在复合板上,再扳边固定。 4)风管与部件的连接方式,采用“F”法兰连接。 4、风管吊装

安装前依施工图的要求,确定风管走向、标高;检查风管按分段尺寸制作成形后,

要按系统编号并标记,以便安装;风管的尺寸,法兰安装是否正确;风管及法兰制作允许偏差是否符合规定;风管安装前应清除其内、外表面粉尘及管内杂物。

按设计要求在风管承重材料上钻膨胀套孔。用全丝螺丝制作吊杆。吊杆按吊装高度要求,用砂轮切割机下料,安装吊杆。按设计要求对横担下料、钻孔,并做好防腐处理。吊装风管,在风管下安装横担和防震垫,用平垫、弹垫、螺母固定横担。按设计要求安装连接风管、通风系统部件。对金属法兰和金属通风部件做绝热处理。

5、风管修复

风管在搬运、安装过程受到偶然的碰撞会引起损坏。根据风管损坏程度有不同的修复方法。风管表面铝箔凹痕和刮痕,可以通过表面修平或重新粘贴新的铝箔胶带修复;

- 10 -

天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

风管壁产生孔洞比较大时,将孔洞45°切割方块后,再按相等的方块封堵,粘接缝粘贴铝箔胶带;风管壁产生小孔洞可用玻璃胶封堵,再粘贴铝箔胶带;法兰处断裂时,距法兰处300mm切割下来,增补一节短管。

6、支吊架制作、安装

1)水平风管安装的横担,可选用相应规格的镀锌槽钢,风管吊装一般用圆钢做吊杆,大边长≥400mm的风管也可选用专用的吊装卡。与吊杆对应的胀栓分别为M6、M8。风管吊装横担、吊杆规格及支吊架间距见表;

2)风阀等部件与风管连接时,应单独设置支吊架:该支吊架不能作为风管的支吊点。

3)风管的支吊架距风口,风阀及自控操作机构的距离不少于200mm。

4)水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不宜少于1个。

7、检测

酚醛彩钢复合风管制作与风管系统安装完毕后,按分项工程质量检验程序和要求分别进行质量检查验收。风管耐压强度应符合《通风管道技术规程》(JGJ141-2004)附录A《风管耐压强度及漏风量测试方法》的规定。漏光法检验和漏风量试验方法按《通风空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定实施。

漏光法检测

1)、漏光法检测是利用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。

2)、检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低与100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。

3)、系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录。

- 11 -

天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

4)、对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。

5)、漏光检测中对发现的条缝形漏光,应做密封处理。 6)、风管系统漏光法检验示意图 …… 此处隐藏:224字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

通风与空调-地铁项目专项施工组织设计(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615827.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)