②基础校验处理完好后,结合下铁框及铁件编号,在基础上完成下铁框的安装,不铁框各柱脚可能安装在预埋钢板中央,调校下铁框上面使其尽可能位于同一水平面。

- 5 -

天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

③安装水盆、水缸组合水盆组合整体比下铁框大15mm。

⑤冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。 ⑥冷却塔与基础预埋件应连接牢固,连接件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力应一致、均匀。

⑦冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装的水平度和垂直度允许偏差均为2/1000。同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm。

⑧冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均匀。

⑨冷却塔的风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀。对于可调整角度的叶片,角度应一致。

⑩组装的冷却塔,其填料的安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。

6)组合风阀及其它各类风阀的安装

①组合风阀在土建施工完成后进行组合阀分块搬运到安装位置,在安装点附近平面上组装成整体,组装面必须平整并保持清洁,组合风阀焊完成后,按设计要求在焊接部位涂刷醇酸防锈底漆,风阀安装前应检查预留洞口的尺寸,预埋件是否符合设计要求,检查合格后即可安装四周框架及支撑件,风阀就位后,应垂直不贴墙面,拧紧阀体与框架连接螺栓,安装完成后必须用水泥和石棉绳堵严阀框与洞口墙壁间的缝隙。

②各类小风阀的安装应在专业工程师督导下由熟悉产品性能、特点的技工完成,阀门直径或长边尺寸大于630mm时应设置单独的吊架,安装必须牢固,不能以管道为支撑,小风阀应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠,阀门关闭保持严密。

6)消声器安装

通风空调系统中的消声器分为安装在风道中的片式消声器和安装在管道中的整体消声器,整体消声器的安装必须保证方向正确,安装时不能以风管件为支撑,必须单独设置支吊架,片式消声器应按装配图纸要求施工。

2.2风管及其配件的制作和安装工艺及方法

2.2.1改性酚醛双面彩钢复合风管安装 ㈠ 施工工艺流程

准备工作→风管制作→风管连接→吊装→检测

- 6 -

天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

㈡ 操作要点 1、准备工作

施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。对施工人员进行现场技术交底、安全交底。分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头、变径、 三通、四通等等;确定各直风管及异型管的合理长度和数量;确定风管与空调设备及风管各部件的连接方式及相应的连接辅件;确定风管的加固方式;核算板材的用量;根据风管的拆分情况并结合主辅材配比表核算各种辅材的用量。由于酚醛泡沫板材尺寸为4000×1200㎜及2000×1200(长×宽)两种,而设计风管的规格尺寸各式各样,所以在划线过程中应精确计算、合理地划线、切割下料是降低材料损耗的关键。

2、酚醛彩钢复合风管制作

风管制作流程:放样→切割、压弯→成形→加固 放样

1)矩形直风管放样

一般复合板材供货板宽为1200mm,长度为4m,根据风管边长尺寸及板材宽度,矩形直风管的放样采用组合方法。A和B随板材厚度而变化,(B=2A)使用不同组合方法放样尺寸不一样,按风管制作任务单规定的组合方式计算放样尺寸。按计算的放样尺寸用钢直尺或钢卷尺在板材上丈量,用方铝合金靠尺和画笔在 板材上画出板材切断、V形槽线、45度斜坡线。

2)T形矩形风管放样

T形矩形风管由两根矩形直管组成。按矩形直风管放样的方法,分别放样。主管在设计位量开孔,开孔尺寸为对应支管边长。用钢尺丈量,用画笔和方铝合金靠尺划出切断线、V形槽线、45度斜坡线。

3)矩形弯管的放样(弯头,S形弯管)

矩形弯管一般由四块板组成。先按设计要求,在板材上放出侧样板,然后测量侧板弯曲边的长度,按侧板弯曲边长度,放内外弧板长方形样。画出切断线、45度斜坡线、压弯区线。

4)矩形变径管的放样(靴形管)

矩形变径管一般由四块板组成。先按设计要求,在板材上对侧板放样,然后测量侧板变径边长度,按测量长度对上板放样。画出切断线、45度斜坡线、压弯处线或V形

- 7 -

天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

槽线。

5)矩形分叉管的放样

分叉管种类很多。现按r形分叉管说明放样方法。首先对风管上下盖板放样,测量内弧管板长度,并放样,再测量外弧管板长度并放样。画出切断线、45度斜坡线。

切割、压弯:

检查风管板材放样是否符合风管制作任务单的要求,划线是否正确,板材有否损坏。检查刀具刀片安装是否牢固。检查刀片伸出高度是否符合要求。直刀刨刀片伸出高度应能切断板材,不伤桌面地毯;单刀刨刀片和双刀刨刀片伸出高度应能切断上层铝箔和芯材,不伤下层铝箔。双刀刨两刀间距约2mm。按切边要求选择左45°单刀刨或右45°单刀刨。将板材放置在工作台上,方铝合金靠尺平行固定在恰当位置。手持刀具,将刀具基准边靠紧方铝合金靠尺,刨面压紧板材,刀具基准线对准放样线,向前推或向后拉刀具,直刀刨将板材切断;单刀刨将板材切边;双刀刨将板材开槽。角度切割时,要求工具的刀片安装时向左或向右倾斜45°,以便切出的“V”型槽口成90°,便于折成直角。切割时刀具要紧贴靠尺以保证切口平直并防止切割尺寸误差。板材切断成单块风管板后,将风管板编号,以防不同风管的风管板搞错。对于弯曲面的板材,将切割下料后的板材用压弯机在压弯区内压弯。扎压风管曲面时,扎压间距一般在30~70cm之间。内弧半径小于150mm时,扎压间距为30mm;内弧半径在150~300mm时,扎压间距为35~50mm;内弧半径大于300mm时,扎压间距为50~70mm。扎压深度不宜超过5mm。板材压弯利用折弯机在所需的压弯处扎压,使板材出现“V”形凹槽。板材弯曲成形后,它与主板的接缝要尽可能紧密,这样便于风管的粘接成形,且粘接牢固。

成形:

按风管制作任务单检查风管面板是否符合设计要求。清洁板材切割面的粉末,清除油渍、水渍、灰尘。用毛刷在切割面上涂刷胶粘剂。待涂胶不粘手时,将风管面板按设计要求粘合,并用刮板压平。对难以刮平的部分,可用木锤轻轻锤平。检查板材接缝粘接是否达到质量标准。清洁板材需粘接压敏铝箔胶带的表面。在板材接缝处从一端至另一端按对中位置粘上压敏铝箔胶带。压敏铝箔胶带粘在一边的宽度不小于20mm。用塑料刮板,刮平胶带,使胶带粘接牢固。清洁待施胶的风管内四角边。用密封胶枪在风管角边均匀施胶。密封胶封堵后,压实。用钢尺和角尺检查粘接成形的风管质量。

- 8 -

…… 此处隐藏:908字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
通风与空调-地铁项目专项施工组织设计(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615827.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。