天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

2)充灌制冷剂:利用系统的真空度进行充灌制冷剂时保证油加热器通电。冷媒的充灌量应符合设备技术文件规定。

3)开机:启动冷却水泵、冷却塔。风机、冷冻水泵、制冷机,检查冷冻、冷却水的流量是否符合设计要求。检查压缩机转向是否正确,并注意油压表上的油压差。

4)检查机组的运行工况:参照冷水机组使用说明书对机组的湿度、压力、水流量、油位及冷媒液位进行检查,使机组处于正常工作状况。并调整冷媒的充注量,以获得机组的最佳性能。

5)冷冻水的温度核准:调节冷冻水恒温控制器直至冷水的温度设计值以得保持。如一切正常冷水机组应连续运转8~24h。

2.3.5空调机试运转调试

(1)运转条件

1)连接冷水机组、冷却塔、空调机的管道安装完毕,经检查合格。 2)系统中所有设备安装完毕,电气控制、保护系统模拟操作试验完毕。 3)系统中的阀门已按试运转规程要求全部整定在相关位置。 4)环控机房环境清洁,通风设备经调试可投入正常运行。 (2)启动试运转

组合空调机组、冷却塔等甲供设备均是由我方配合设备供应商安装或调试,本专业配合电气接线、管道连接和提供要求的水源,试运转操作是配合供应商进行。

2.3.6冷却塔试运转调试

冷却塔试运转时,检查风机的运转状态和冷却水循环系统的工作状态,并记录运转中的情况及有关数据;如无异常现象,连续运转时间不少于两个小时。为空调制冷设备的试运转创造条件。

(1)检查喷水量和吸水量是否平衡,及补给水和集水池的水位等运行状况。 (2)测定风机的电动机启动电流和运转电流,并控制运转电流在允许的范围内。 (3)检查冷却塔产生过大的震动的噪声原因。 (4)测定风机轴承的温度。 (5)检查喷水的偏流状态。

(6)测定冷却塔出口冷却水的温度,如冷却塔与空调制冷设备联合试运转,可分析冷却塔的冷却效果。

冷却塔在试运转过程中,随管道内残留的和随空气带入的泥沙尘土会沉积到集水池

- 29 -

天津恒益建安集团有限公司 环控专业专项施工组织设计

底部,因此试运转工作结束后应清洗集水池。冷却塔试运转后如长期不用时,应将循环管路及集水池内的水全部放出,防止冻坏设备。

2.3.7冷冻、冷却水泵运转调试

试运转前的检查:

(1)水泵在试运转前,电动机的转向应符合泵的转向;各紧固连接部位不应松动;泵的附属系统的管路应冲洗干净,保持通畅、安全;保护装置应灵敏、可靠;盘车应灵活、正常。

(2)水泵启动前,泵的入口阀门全开,出口阀门全闭,其余阀门全开。 (3)泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行。

(4)泵的启动和停止必须符合设计要求,泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时。检查记录电动机的电流、电压、温度等数据,检查记录泵进出口压力。

(5)泵启动后缓慢开启泵出口阀门,直至达到电动机额定电流。观察记录各泵的电压、电流、电动机温度

冷冻水泵的试运转

(1)系统注水:打开冷冻水系统所有阀门(排放阀除外),设定定压补水排气装置的压力范围,启动补水泵及定压补水排气装置向系统补水。沿管道路由检查管道有无异常情况,检查各排气阀是否正常工作。

通风与空调-地铁项目专项施工组织设计(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615827.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)