教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

长输管道-占压段改线工程监理规划 - 图文(16)

来源:网络收集 时间:2026-08-30
导读: 5 机械下沟,吊管机2台以上,吊具吊点,管道保护,防止滚沟,中心线偏差<250mm,悬空高度<250mm,悬空长度<15m 光缆敷设,光缆规格、型号,套管位置、标志带位置,光缆接头、测试缆芯的色系对位、测试设备、方法

5 机械下沟,吊管机2台以上,吊具吊点,管道保护,防止滚沟,中心线偏差<250mm,悬空高度<250mm,悬空长度<15m 光缆敷设,光缆规格、型号,套管位置、标志带位置,光缆接头、测试缆芯的色系对位、测试设备、方法、接头距离 阴极保护测试线,焊接部位除锈清洗、连结强度,防腐基层处理、厚度、附着力,电火花检漏 管沟二次回填原土石方,粒径<250mm。 地貌恢复,挡水墙、田埂、排水沟、便道等原貌恢复 水工保护符合设计要求 音频检漏,全线检漏,漏点修补 专业施工方案 人员设备、试压条件,焊接、补口、保护构筑物达到设计和规范要求 压力表直径、最小刻度、量程、精度、计量证明 施工方法与方案一致 清管安全措施,清管球过盈量5-8%,截断阀全开,清管球跟踪、检查出球外观,清管不少于两次,环境保护 分段试压长度,试验压力核算,压力表位置、分级升压、稳压时间,泄漏点处理,强度试验1.25倍设计压力(穿越段强度试验1.5倍设计压力)、稳压4h,严密性试验设计压力稳压24h,管道排水和清管,环境保护、碰头焊口 穿跨越设计说明书 C B 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 B B 管沟一次回填,石方段管顶上方300mm细土,粒径<3mm。 C C B B B A B B C C 十五、清管试压质量控制点 6 7 C

b)动火连头工程质量控制点 一、动火连头工程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 开孔封堵作业点的选取 操作坑的开挖 焊接封堵管件 开孔封堵作业 检查到货管材、管件、阀门、孔板、法兰合格证书 检查焊工资质 阀门试验 合金钢管道组成件检验 安全阀调整试验 高压管件检查验收 高压钢管检查验收(校验性) 检查管道安装水平和垂直度 - 47 -

A B A A A B B B A B B B

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 检查法兰与管道的垂直度 检查管道的法兰焊口 检查管道清洁度 检查预制合格管道标识及移植 检查阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量 检查管道静电接地 检查法兰密封垫片(注意正式和临时) 管道焊缝热处理质量检验 管道焊接检验 管道强度、严密性试验 管道吹洗(脱脂) 管道试压全部完成后检查盲板拆除 管道隔热工程施工 检查地下隐蔽管道除锈 防腐工程施工 防腐绝缘层电火花检测 隐蔽工程检查 B B B B B B B B B A B B B B B B A c)管道拆除工程质量控制点 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工程质量控制点 审查施工单位资质、施工机械、特种人员 审查施工组织设计、安全专项方案、应急预案 检查现场封闭围挡及警示标志 检查安全技术交底记录 管线拆除前安全确认 检查脚手架及安全防护设施 检查拆除顺序、拆除方法 检查防止扬尘和噪声的措施 工程验收 等级 B A2 B B A2 B B B A2 表号 备注 一、拆除工程

10.1.3安全施工监理要点

10.1.3.1检查施工单位的安全保证体系:

10.1.3.2检查安全主管人员、安全专职工程师的岗位资格;

- 48 -

10.1.3.3检查安全施工措施的落实情况:

10.1.3.4检查施工单位安全管理制度、人员安全教育记录及安全管理台帐: 10.1.3.5建立现场安全事故台帐: 10.1.3.6建立现场安全事故预防控制措施; 10.1.3.7建立现场安全事故管理程序: 10.1.3.8坚持安全事故处理“四不放过”原则。 10.2进场设备、材料的质量控制方法、措施 10.2.1 进场设备质量控制方法

10.2.1.1 设备必须性能良好,工作正常;

10.2.1.2 符合招投标承诺及施工组织设计给定的规格和型号; 10.2.1.3 检测设备必须有铅封校检记录; 10.2.1.4 设备必须有操作规程及养护要求。

10.2.1.5设备进入现场验收合格后,不经监理工程师批准,不得擅自调离施工现场. 10.2.2 进场材料质量控制方法

10.2.2.1 填方土必须进行见证取样,其技术指标符合设计及规范要求; 10.2.2.2 施工用水及拌和物用水符合设计及规范要求;

10.2.2.3 土建各种原材料必须进行见证取样,其技术指标符合设计及规范要求; 10.2.2.4 工艺安装进场材料必须符合设计要求、三证齐全并进行进场复检; 10.2.2.5甲供材料有开箱记录及交接记录。 10.2.3 施工用设备、材料质量控制的措施 10.2.3.1施工用设备质量控制的措施

(1) 施工单位应对设备的质量负责。进场设备符合招投标承诺及施工组织设计给定的规格和型号;

(2) 施工单位提出查验申请。

(3) 监理工程师接到施工单位的查验申请单后,对设备进行查验和认证。在查验合格时,予以签证,批准用于工程。在查验不合格时,不予签证,由施工单位负责撤离现场并迅速予以调配。

(4) 未经监理工程师查验的设备一律不得使用,否则将追究使用者责任,除非事先得到监理工程师的允许。

- 49 -

…… 此处隐藏:128字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
长输管道-占压段改线工程监理规划 - 图文(16).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614115.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)