教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 说明书 >

10kV~66kV干式电抗器技术标准(附编制说明)(5)

来源:网络收集 时间:2025-09-16
导读: 序号 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 项 目 额定持续电流 额定短时电流 额定动稳定电流 额定端电压 额定频率 额定容量 额定阻抗 阻抗允许偏差 损耗 连续运行的过电流倍数 噪音水平

序号 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 项 目 额定持续电流 额定短时电流 额定动稳定电流 额定端电压 额定频率 额定容量 额定阻抗 阻抗允许偏差 损耗 连续运行的过电流倍数 噪音水平 振动 平均温升 热点温升 绝缘水平 防污等级 出线端子允许负载:水平纵向 水平横向 垂直 静态安全系数 重量 外形尺寸mm( 长、宽、高) 需方要求值 供方提供值 备 注 附表3 阻尼电抗器技术数据表 序号 1 2 3 4 5 6 7 项 目 型号 相数 系统额定电压 额定持续电流 额定浪涌电流 额定短时电流 额定动稳定电流 需方要求值 供方提供值 备 注 19

序号 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 项 目 额定端电压 额定频率 额定容量 额定电感 电感允许偏差 损耗 连续运行的过电流倍数 噪音水平 振动 平均温升 热点温升 绝缘水平 防污等级 出线端子允许负载:水平纵向 水平横向 垂直 静态安全系数 重量 外形尺寸mm( 长、宽、高) 需方要求值 供方提供值 备 注 附表4 调谐电抗器、滤波电抗器技术数据表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项 目 型号 相数 系统额定电压kV 额定工频电流 额定调谐频率电流 额定短时电流 额定动稳定电流 额定工频电压kV 额定调谐频率电压 额定调谐频率 需方要求值 供方提供值 备 注 20

序号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 项 目 额定容量 额定电感 电感允许偏差 额定品质因数 损耗 连续运行的过电流倍数 噪音水平 振动 额定工频电流下平均温升 额定工频电流下热点温升 绝缘水平 防污等级 出线端子允许负载:水平纵向 水平横向 垂直 静态安全系数 重量 外形尺寸mm( 长、宽、高) 需方要求值 供方提供值 备 注

21

10~66KV干式电抗器技术标准编制说明

1. 总 则 1.4 范围

本标准适用于国家电网公司所属各单位新建和技改项目中所订购的国内外制造厂生产的10kV~66kV干式电抗器。

技术标准主要规定了向供货厂商提出的一般技术要求和设备具体性能的基本内容,是新设备应满足的最低限度的技术要求,原则上也适用于运行中电抗器。

本标准依据相关的国家标准和国际标准,综合运行部门的使用经验和制造厂产品特点,在绝缘水平、温度限值、噪音等可以高于国家标准或国际标准,供货厂商应按有关标准的最新版本规定,提供优质产品。

1.6.2.1 并联电抗器包括并联连接用的调谐电抗器。

1.6.2.2 GB10229-88中定义的阻尼电抗器和DL462-92中定义的高压并联电容器用串联电抗器在本标准中统称阻尼电抗器。1.9 本标准参考的国际标准有以下这些:

IEC 289-1998 电抗器

IEC 62041(2003-8)电力变压器、电源柜、电抗器及类似产品—电磁兼容性要求 ANSI/IEEE C37.109-1988 并联电抗器保护导则

IEEE Std C57.16-1996 干式空心串联连接电抗器的标准要求、术语和试验规则 IEEE C57.21-1990 500KVA以上并联电抗器的标准要求、术语和试验规则 IEEE Std C37.015-1993 并联电抗器投切应用导则

2. 干式电抗器技术参数和要求

2.4.3 并联连接在系统上的调谐电抗器除了应达到本条款规定的有关要求外,还应达到在2.4.4 条中关于调谐电抗器的有关调谐方面的技术参数和要求。

2.4.3.9 损耗要求值原来是用W/Var来表达的,且很多不同容量范围电抗器的损耗是同一标准,例如:根据DL462-92,阻尼电抗器501kvar的和999kvar的标准均为0.016W/Var,这显然不合理;而几乎同一容量的电抗器的损耗有不同标准,例如:阻尼电抗器500kvar的损耗标准为0.020W/Var,而501kvar的标准却为0.016W/Var,这显然更不合理。所以,此次规定后容量不同则标准不同,而几乎同一容量的电抗器的损耗标准则相同;将损耗标准的表达由W/Var改为容量与损耗的“百分比”来表示,以取得更加直观的效果。

考虑到铁芯并联电抗器的相对容量大、散热效果相对较差、且采用了绝缘耐热等级不低于F级的材料,规定将损耗换算到120℃。

22

2.4.3.10 由于噪音水平与电抗器容量有关,不同容量的电抗器要求也不同。

2.4.3.12 表3为任何条件下绕组、铁芯及其它金属部件的温升限值。对电抗器的平均温升和最热点温升根据绝缘耐热等级的不同而提出不同要求。

2.4.3.13 为了与其它设备相配合,从电抗器的安全、经济考虑,户外电抗器工频耐受电压干试时的标准为DL/T 596-1996中对固体有机绝缘的要求、是较高要求。干式铁芯电抗器是空气与固体环氧树脂材料混合绝缘,多在户内运行,如在户外运行必须有可靠的防雨措施,因而对其工频耐受电压试验可不进行“湿试”。

2.4.4.12 (1) 空心、半芯电抗器温升限制可按下述原则规定:

对于滤波电抗器,热点温升限值=绝缘耐热等级所允许的温度(例如B级的130度)- 60度,平均温升限值=绝缘耐热等级所允许的温度(例如B级的130度)- 70度。

对于干式并联电抗器、干式串联电抗器、干式阻尼电抗器,热点温升限值=绝缘耐热等级所允许的温度(例如B级的130度)- 55度,平均温升限值=绝缘耐热等级所允许的温度(例如B级的130度)- 65度。

对于串联在线路或母线上的普通限流电抗器,热点温升限值=绝缘耐热等级所允许的工作温度(例如B级的130度)- 40度,平均温升限值=绝缘材料耐热等级对应的温度(例如B级的130度)- 55度,

以上之所以对温升的要求不同是考虑到:并联电抗器试验温升所用的电流通常是额定电流的1.1倍,串联电抗器、阻尼电抗器试验电流为额定工频持续电流的1.35倍。这样的过载倍数不大可能是长期连续的。滤波电抗器各次谐波电流产生的损耗大,发热厉害,而国内习惯上只是将试验电流定为额定持续合成电流的1.2倍,考虑到某些应用场合中高次谐波电流在合成电流中占的比重较大,估长期运行温升应适当降低,以保证寿命。限流电抗器大多数情况下负荷率非常小(很少超过50%),故相对而言温升可以适当放宽。比如B级绝缘(130度)平均温升为75K,热点温升90K.

(2)为了提高电抗器的安全可靠运行水平,本标准的规定实际上比上述规定要严格得多。 2.4.5.4 对电抗器与周围环境的电磁兼容做了必要的规定。 2.4.5.5 要求进行材料的抗紫外线能力试验和憎水性能试验。 2.6.2.1(10) 该项目可按设备台数的1/3进行抽查。

2.6.6.6 由于目前已经有一些厂家采用了脉冲电压法匝间耐压试验,,因此对脉冲电压法匝间耐压试验作了有关规定。

由于空心电抗器中不容易或不太可能插入一个连续的、无气隙闭合的铁心;就算能插入铁心,也由于各并联支路匝数不同,将形成很大的环流,导致线圈烧毁。因此,建议不做感应耐压试验,但一定要做高频脉冲电压法匝间耐压试验,以检验线圈匝间耐压。

铁心电抗器产品成品难以完成感应耐压试验,因其激磁电抗太小,又无感应线圈。因此,

23

应采用专用试验设备,进行半成品线圈感应耐压试验,来检验线圈的匝间耐压。

2.6.6.19 径向绝缘电阻测量方法可采用JXR …… 此处隐藏:2227字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

10kV~66kV干式电抗器技术标准(附编制说明)(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449224.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)