导读: 在距离电抗器中心为2倍直径的周边及垂直位置内,不得有金属闭环存在。 电抗器中心与周围金属围栏及其它导电体的最小距离应不小于电抗器外径的1.1倍。 三相水平安装的电抗器间的最小中心距离应不小于电抗器外径的1.7

在距离电抗器中心为2倍直径的周边及垂直位置内,不得有金属闭环存在。

电抗器中心与周围金属围栏及其它导电体的最小距离应不小于电抗器外径的1.1倍。 三相水平安装的电抗器间的最小中心距离应不小于电抗器外径的1.7倍。 2.4.5.5 部件材料、结构要求:

(1)电磁线应尽量采用连续线、减少焊接点;并联电抗器铝心导线的电流密度不得大于1.2A/mm2;

(2)对于空芯和半芯电抗器,结构件应采用非导磁材料或低导磁材料; (3)受阳光直照的包封面应具有较强的抗紫外线能力; (4)采取防雨、防晒措施,一般应采用防护帽、假包封; (5)采取防水、防潮措施,采用憎水性、憎水迁移性好的材料。 2.4.5.6 工艺要求:

(1)减少涡流损耗,包括引出线及接线螺栓; 改善散热条件; (2)线圈导线的电流分配均匀 ; (3)提高线匝间耐压能力;

(4)严格控制配方、防止包封开裂 ; (5)有减少振动、噪音的措施。

2.4.5.7 断路器开断特性要求(并联电抗器):

应对每一组电抗器都装设一组断路器,严禁只使用一组总断路器。断路器开断特性要求不重燃、截流值小。

2.4.5.8 过电压、过电流保护要求(并联电抗器):

(1) 采用无间隙金属氧化物避雷器或过电压吸收器进行保护; (2) 采用速断保护,防止损害扩大。 2.4.5.9 使用寿命

电抗器在本文规定的工作条件和负载条件下运行,并按照制造厂的说明书进行维护后,电抗器的预期寿命应至少为30年。 2.4.6 铭牌

每台电抗器应提供用不受气候影响的材料制成的铭牌,并安装在明显可见的位置。铭牌上应标出下述各项,所示项目应该用耐久的方法刻出(如用蚀刻、雕刻和打印法)。 2.4.6.1 电抗器名称,型号、产品代号。 2.4.6.2 标准代号。

2.4.6.3 制造厂名(包括国名)。 2.4.6.4 出厂序号。 2.4.6.5 制造年月。

9

2.4.6.6 相数。 2.4.6.7 额定容量。

2.4.6.8 额定频率(并联电抗器、限流电抗器和阻尼电抗器);额定调谐频率(调谐电抗器、滤波电抗器)。

2.4.6.9 电压: 额定电压(并联电抗器);额定端电压(限流电抗器和阻尼电抗器);额定工频电压(调谐电抗器、滤波电抗器);额定调谐频率电压(调谐电抗器、滤波电抗器)。 2.4.6.10 电流:额定电流(并联电抗器);额定持续电流(限流电抗器、阻尼电抗器);额定浪涌电流(阻尼电抗器);额定工频电流(调谐电抗器、滤波电抗器);额定调谐频率电流(调谐电抗器、滤波电抗器);额定短时电流和时间(限流电抗器、调谐电抗器、滤波电抗器、阻尼电抗器)。

2.4.6.11 最高运行电压;

2.4.6.12 额定电压时的电感、电抗或阻抗(实测值); 2.4.6.13 冷却方式。 2.4.6.15 使用条件。 2.4.6.16 绝缘的耐热等级。 2.4.6.17 绝缘水平。 2.4.6.18 损耗 (实测值)。

2.4.6.19 绕组联结;

2.4.6.20 总重量;

2.4.6.21 在某些情况下需列出的补充项目:

a. 温升(当不是标准值时);

b. 运输重量(总重量超过5t的电抗器); c. 器身重量(总重量超过5t的电抗器); d. 分接的详细说明(若有分接时); e. 互电抗(并联电抗器)。 2.5. 工厂监造和检验

2.5.1 运行单位根据需要派遣技术人员到电抗器制造厂对设备的制造进行检验和监造,见证设备的例行试验、特殊试验和型式试验(对该设备需要进行型式试验时)。

2.5.2 监造内容包括:原材料及外协件、外构件、零部件制造、总装配、产品试验、包装和运输。

2.5.3 监造者应了解设备的生产信息以及同类设备在近期出现过的绝缘击穿、放电和冒烟起火等严重故障情况及其相应的整改措施,提出监造中发现的问题和整改要求。

10

2.6 试验

2.6.1 试验分类及一般要求

试验分为工厂试验和现场交接试验,工厂试验又分为例行试验、型式试验和特殊试验。 试验中能够影响电抗器性能的任何外部零件和附件,应安装于所在位置。 除绝缘试验以外的所有特性试验,均以额定条件为基础。 2.6.2 例行试验项目 2.6.2.1 并联电抗器:

(1)外观检查 (2)绕组电阻测定 (3)绕组电抗的测量 (4)损耗测量

(5)绝缘电阻测量:对地和径向

(6)绕组匝间绝缘试验:采用感应耐压试验或脉冲电压法匝间耐压试验(7)外施耐压试验

(8)瓷瓶探伤试验

(9)电压比和短路阻抗测量(带有负载绕组时) (10)表面憎水性检验

(11)温升试验(适用于500KV变电站内用的电抗器) 2.6.2.2 串联电抗器:

(1)外观检查 (2)绕组电阻测定

(3)绕组阻抗(限流电抗器)或电感(阻尼电抗器、调谐或滤波电抗器)的测量 (4)损耗测量

(5)品质因数测量(调谐或滤波电抗器) (6)绝缘电阻测量 (7)外施耐压试验

(8)绕组匝间绝缘试验:采用感应耐压试验、脉冲电压法匝间耐压试验或雷电冲击试验 (9)瓷瓶探伤试验 2.6.3 型式试验项目 2.6.3.1 温升试验 2.6.3.2 雷电冲击试验 2.6.4 特殊试验项目

11

2.6.4.1 振动测量 2.6.4.2 声级测量

2.6.4.3 外表红外热像图谱检测 2.6.4.4 磁化特性测量(铁芯电抗器)

2.6.4.5 三相电抗器的互电抗测量(并联电抗器) 2.6.4.6 电流的谐波测量(并联电抗器)

2.6.4.7 风扇所需功率测量(并联电抗器带有风扇时)

2.6.4.8 短时电流试验和短时电流时的阻抗测量(限流电抗器) 2.6.4.9 承受涌流试验(阻尼电抗器) 2.6.4.10 品质因数测量(阻尼电抗器) 2.6.4.11 绕组线的焊头探伤(有试验条件时) 2.6.5 现场交接试验项目 2.6.5.1 直流电阻

2.6.5.2 绝缘电阻(对地;必要时测量径向绝缘电阻) 2.6.5.3 交流耐压 2.6.5.4 冲击合闸试验 2.6.5.5 红外测温 2.6.5.6 瓷瓶探伤试验 2.6.6 试验方法: 2.6.6.1 绕组电阻测量

测量时应使线圈温度与周围环境温度基本相同,测定时的温度应取放于线圈表面的几个温度计(至少3个) 读数的平均值,线圈的电阻和温度应同时记录。 2.6.6.2 阻抗的测量

不同型式的电抗器所要求得到的测量结果不同,对于并联电抗器要求测量绕组电抗,对

于限流电抗器要求测量绕组阻抗,对于阻尼电抗器要求测量绕组电抗及电感,对于调谐或滤波电抗器要求测量绕组电感。

(1)对于并联电抗器、限流电抗器、阻尼电抗器应在额定频率下测量,对于调谐或滤波电抗器应在额定调谐频率下进行。

(2)对于空心、半芯电抗器,测量可在额定电压(并联电抗器)、额定端电压(限流电抗器和阻尼电抗器)或额定调谐频率电压(调谐电抗器、滤波电抗器)的10%~100%之间的任何电压下进行。

(3)对于铁芯电抗器,测量应在额定电压(并联电抗器)、额定端电压(限流电抗器和阻尼电抗器)或额定调谐频率电压(调谐电抗器、滤波电抗器)下进行。

12

(4)三相电抗器应在对称三相电压施加在电抗器线端上时测量。 2.6.6.3 损耗测量

损耗测量应在额定电压、额定频率、符合安装条件下进行。电压应该采用平均值。厂家应对采用方法的精度提供资料。 2.6.6.4 电流谐波测量

该测量应用于具有饱和磁化特性的电抗器。所有三个相电抗器的电流的谐波均在额定电压下用谐波分析仪测量,各次相应谐波的幅值均以 …… 此处隐藏:2252字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

10kV~66kV干式电抗器技术标准(附编制说明)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449224.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)