教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 说明书 >

10kV~66kV干式电抗器技术标准(附编制说明)(2)

来源:网络收集 时间:2025-09-16
导读: a. 运行环境温度超过+40℃时,则线圈的允许温升应按下述情况分别降低:当在+40℃至+45℃(含+45℃)时,应降低5K;当在+45℃至+50℃(含+50℃)时,应降低10K;当高于+50℃时,应由制造厂与用户协商确定。 b. 运行

a. 运行环境温度超过+40℃时,则线圈的允许温升应按下述情况分别降低:当在+40℃至+45℃(含+45℃)时,应降低5K;当在+45℃至+50℃(含+50℃)时,应降低10K;当高于+50℃时,应由制造厂与用户协商确定。

b. 运行地点海拔超过1000m时,超出的部分以每500m为一级,温升按2.5%减少,额定工频耐受电压一级增加6.25%。

2. 干式电抗器技术参数和要求

2.1 基本要求

干式电抗器应通过本标准提出的全部型式试验项目,并具有相应电压等级和结构的三台(组)、三年以上的良好运行经验。对于同类设备在近期出现过绝缘击穿、放电和冒烟起火等严重故障情况,采取的技术整改措施有效。 2.2. 引用标准

见总则1.9。 2.3. 使用条件

见总则1.10。 2.4. 技术要求

2.4.1 系统标称电压和最高运行电压:

系统标称电压和最高运行电压见表4。 2.4.2 系统额定频率:50Hz 2.4.3 并联电抗器

2.4.3.1 相数:单相或三相

2.4.3.2 额定电压:不低于系统额定电压

2.4.3.3 最高运行电压:不低于系统最高运行电压 2.4.3.4 额定频率:50 Hz

2.4.3.5 额定容量:由安装点的需要确定 2.4.3.6 额定电抗:由额定电压和额定容量确定 2.4.3.7 电抗允许偏差

对于有分接抽头的并联电抗器,若无其他规定,允许偏差值只适用于主分接。额定电压和额定频率下电抗的允许偏差为+5%。

对于三相并联电抗器或单相并联电抗器组成的三相组,若连接到具有对称电压的系统上,

4

当三个电抗偏差都在+5%允许范围内时,每相电抗与三个相电抗平均值间偏差不应超过+2%。对具有非线性磁化特性的电抗器,在额定电压下测得的电抗+5%偏差值,应能适用于订货方规定的极限电压。

2.4.3.8 额定电流:由额定电压和额定容量确定

2.4.3.9 损耗:用损耗(kW)与额定容量(kvar)的百分比来要求,不应超出表1中的数值:

表 1 并联电抗器损耗百分比表

额定容量 kvar 5000 10000 20000 30000 40000 空心电抗器 (75℃) 0.5% 0.4% 0.3% 0.28% 0.22% 铁芯电抗器 (120℃) 0.5% 0.4% 0.35% 半芯电抗器 (75℃) 0.37% 0.29% 0.2% 非上表中容量的电抗器的损耗要求按上表进行插值推算,容量小于5000 kvar或大于40000 kvar的电抗器的损耗要求由用户与厂家协商确定。

损耗的允许偏差:按照本标准测得的校正到参考温度的总损耗,不应超过损耗保证值的+15%。 2.4.3.10 声级 :A计权声压级不应超出表2中的数值:

表 2 并联电抗器声级表

额定容量 kvar 5000 10000 20000 30000 40000 空心电抗器 铁芯电抗器 半芯电抗器 dB(A) dB(A) dB(A) 52 55 57 60 62 56 59 65 52 55 57 非上表中容量的电抗器的声级要求按上表进行插值推算,容量小于5000 kvar或大于40000 kvar的电抗器的声级要求由用户与厂家协商确定。 2.4.3.11 振动

要求实际运行时电流引起的振动频率不在电抗器的固有振动频率附近。对于铁芯电抗器,振动最大值不超过100μm。 2.4.3.12 绝缘耐热等级及温升限值

表3 并联电抗器绝缘耐热等级及温升限值表

项目 绕组 铁芯及其它金属部件 绝缘耐热等级 155℃(F级) 180℃(H级) 最高运行电压平均温升限值K 65) 90( 最高运行电压最热点温升限值K 75 100 100 注:导线股间、匝间和包封的绝缘耐热等级不低于F级。

5

2.4.3.13 绝缘水平

表4 标准绝缘水平表

额定工频耐受电压 系统标称电压 额定雷电冲击全波耐受电压 最高运行电压 kV (kV 方均根值) (kV 方均根值) (kV 峰值) 干/湿 10 11.5 42/30(35) 75 20 23.0 68/50(55) 125 35 40.5 95/80(85) 200 66 72.5 165/140(140;160) 325 注:括号内数据只适用于户内安装的电抗器。 2.4.3.14 防污等级

满足1.10.9要求。 2.4.3.15 过激磁能力

铁芯并联电抗器的过激磁能力见表5

表5 并联电抗器过激磁能力表

过电压倍数 1.15(1.1) 1.2 允许时间 连续 20min. 括号内数据适用于66KV 2.4.4 串联电抗器

2.4.4.1 相数:单相或三相。

2.4.4.2 额定持续电流(限流电抗器、阻尼电抗器):由系统负荷需要确定。

额定浪涌电流(阻尼电抗器):通过阻尼电抗器的最大涌流峰值。

额定工频电流(调谐电抗器、滤波电抗器):持续流过电抗器的工频电流的方均根值。 额定调谐频率电流(调谐电抗器、滤波电抗器):由系统谐波负荷需要确定。

2.4.4.3 额定短时电流(限流电抗器、调谐电抗器、滤波电抗器、串接在系统电源与电容器之间的阻尼电抗器):不小于电抗器负荷侧的最大短路电流。

额定短时电流持续时间:2s。

2.4.4.4 额定动稳定电流(峰值):不小于额定短时电流峰值的1.8倍。 2.4.4.5 额定频率(限流电抗器和阻尼电抗器):50Hz

额定调谐频率(调谐电抗器、滤波电抗器):滤波回路的谐振频率。 2.4.4.6 额定阻抗(限流电抗器):由系统参数和额定短时电流确定。

额定电感(阻尼电抗器、调谐电抗器、滤波电抗器):阻尼电抗器由电容器组和系统需要确定;调谐电抗器、滤波电抗器由负荷及谐波频率确定。

阻尼电抗器的额定电抗率优先从下列数值中选取: 0.1%、0.3%、0.5%、1%、4.5%、5%、6%、12%、13%

品质因数(调谐电抗器、滤波电抗器、阻尼电抗器):在规定的频率和温度下,电抗器的

1.3 3 min. 1.4 1 min. 1.5 10s 6

电抗对电阻的比值。该值根据实际需要确定,除非另有规定,此值为保证的最小值。

阻抗允许偏差:额定频率下阻抗的允许偏差(限流电抗器、阻尼电抗器):额定阻抗允许偏差为0~+10%。

如果调谐电抗器的电感为不可调的,应对额定电感的容许偏差做出规定,并给予保证。对于三相电抗器或单相电抗器组成的三相组(限流电抗器),若连接到具有对称电压的系统上,每相的阻抗值与三相阻抗的平均值偏差不得大于+5%。

2.4.4.7 额定端电压(限流电抗器和阻尼电抗器):由额定持续电流和额定阻抗确定。

额定工频电压(调谐电抗器、滤波电抗器):持续作用于电抗器两端的工频电压的方均根值。 额定调谐频率电压(调谐电抗器、滤波电抗器):由额定调谐频率电流和额定电感确定。 2.4.4.8 额定容量(限流电抗器和阻尼电抗器):由额定持续电流和额定端电压确定。 2.4.4.9 损耗:用损耗(kW)与额定容量(kvar)的百分比来要求,不低于表6中所列出的数值: 表 6 串联电抗器损耗百分比表

额定容量 kvar 100 250 500 1000 2000 空心电抗器 (75℃) 3% 2% 1.6% 1.3% 0.9% 铁芯电抗器 (75℃) 1.6% 1.3% 1.1% 0.9% 0.7% 半芯电抗器 (75℃) 2% 1.4% 1% 0.9% 0.6% 非上表中容量的电抗器的损耗要求按上表进行插值推算,容量小于100 kvar或大于2000 kvar的电抗器的损耗要求由用户与厂家协商确定。

损耗的允许偏差:按照本标准测得的校正到参考温度的总损耗不应超过损耗保证值的+15%。

2.4.4.10 声级:在额定持续电流下A计权声压级不应超出表7中的数值:

表 7 串联电抗器声级表

额定容量 kvar 100 250 500 1000 2000 空心电抗器 dB(A) 50 51 52 55 60 铁芯电抗器 dB(A) 52 55 58 60 62 半芯电抗器 dB(A) 50 51 52 55 60 非 …… 此处隐藏:2382字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

10kV~66kV干式电抗器技术标准(附编制说明)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449224.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)