化工仪表检修规程(全)(8)
电仪维护队仪表检修规程
仪表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定,一般不超过半年。
第三章 变送器维护检修规程 第一节3051型压力变送器维护检修规程
1.总则
本规程规定罗斯蒙特3051系列压力变送器使用和维护检修以及安全注意事项的具体内容。
本规程适用于3051C型差压、表压变送器,3051G型表压变送器。 1.1维修人员应具备如下条件:
1.1.1熟悉本规程及相应的产品说明书及有关的技术资料 1.1.2了解工艺流程及仪表在其中的作用
1.1.3掌握电工技术基础、电子技术基础等方面的基本理论知识 1.1.4掌握常用测试仪和有关的标准仪的使用方法 2.完好条件
2.1零部件完整、符合技术要求,即: 2.1.1铭牌应清晰无误; 2.1.2接插件应接触良好; 2.1.3端子接线应牢固;
2.1.4按键应处于可动作状态; 2.1.5显示屏应完好。
2.2运行正常、符合要求,即:
2.2.1运行时仪表应达到规定的性能指标; 2.2.2修整参数,使其满足工艺要求 2.2.3液晶显示应完整、清晰。
2.3设备及环境整齐、清洁、符合管理要求,即:
2.3.1整机应清洁,无锈蚀,漆层应平整,光亮、无脱落; 2.3.2接线标号应齐全、清晰、且准确。 2.4技术资料齐全、符合管理要求,即:
2.4.1说明书、合格证、出厂鉴定证书应齐全;
2.4.2运行记录、故障处理记录、组态数据记录、零部件更换记录应准确无误; 2.4.3系统原理图及接线图应完整、准确; 2.4.4报警设定值及其修改记录应齐全、准确。 3.维护
3.1 日常维护 3.1.1 巡回检查
每班至少进行两次巡回检查,内容包括: 3.1.1.1向当班人员了解仪表运行情况; 3.1.1.2查看仪表显示是否正常;
3.1.1.3查看仪表的接线插口是否接触良好; 3.1.1.4查看仪表是否处于锁密状态;
3.1.1.5发现问题应及时处理,并做好巡回检查记录。 3.1.2 定期维护
36
电仪维护队仪表检修规程
定期维护内容包括:
3.1.2.1每周进行一次仪表外部清理工作; 3.1.2.2每半年进行一次仪表内部清理工作; 3.1.3维护程序注意事项
3.1.3.1将变送器从测量服务中撤除,应注意以下事项:
a、在将变送器从测量服务拆除前,应隔离并排空过程线路。 b、拆除所有电气引线和导管。
c、通过拆除四个法兰螺栓及两个对中紧固螺钉与过程法兰分离。严禁将隔离膜擦伤、开孔或施压。
d、用软抹布和适度的清洗溶液清洗隔离膜并用洁净水漂洗干净。
e、无论何时拆除过程法兰或法兰接头,都要对特氟隆 O 形环进行目视外观检查。如果 O 形环有任何损坏,例如:刻痕或切口,应将它们更换。如果没有损坏,可重新利用。 3.1.3.2维护安全注意事项
a、维护人员由两人以上作业
b、对可能导致工艺参数波动的作业,必须事先取得工艺人员的认可 3.2故障及处理
3.2.1变送器毫安读数为零?
3.2.1.1检验信号端子是否接通电源 3.2.1.2检查电源线的极性是否接反
3.2.1.3检验端子电压是否处于 10.5 至 42.4 V dc 之间 3.2.1.4检查开放式二极管是否与测试端子交叉 3.2. 2变送器不能用 HART 通讯装置通讯?
3.2. 2.1检验输出是否在 4 和 20 mA 之间或是否为饱和电平
3.2. 2.2检验变送器的 DC 电源是否清洁(峰值与峰值之间最大 AC 噪音为 0.2 伏) 3.2. 2.3检查回路电阻,最小为 250 欧姆 (电源电压 —变送器电压/回路电流) 3.2. 2.4检查单元地址是否正确 3.2.3变送器毫安读数高或低? 3.2.3.1检验所施加的压力
3.2.3.2检查 4 和 20 mA 量程点 3.2.3.3检验输出不在报警状态
3.2.3.4检验是否需要 4 - 20 mA 输出微调 3.2.4变送器对所施加的压力变化没有响应? 3.2.4.1检查测试设备
3.2.4.2检查引压管线或阀组是否阻塞
3.2.4.3检验所施压力是否在 4 和 20 mA 设置点之间 3.2.4.4检验输出不在报警状态
3.2.4.5检验变送器不在回路测试模式 3.2.5数字压力变量读数低或高? 3.2.5.1检查测试设备 (检验精度)
3.2.5.2检查引压管线是否阻塞或湿段较低部位被灌充堵塞 3.2.5.3检验变送器是否正确标定 3.2.5.4检验测量压力计算
3.2.6数字压力变量读数不稳定?
3.2.6.1检查测量系统确定压力线路是否有故障设备
37
电仪维护队仪表检修规程
3.2.6.2检验变送器对设备的开/关不能直接做出反应 3.2.6.3检验测量阻尼是否正确设置 3.2.7毫安读数不稳定?
3.2.7.1检验变送器的电源是否有足够的电压和电流 3.2.7.2检查是否有外部电气干扰 3.2.7.3检验变送器是否正确接地
3.2.7.4检验双绞线的屏蔽是否只在一端接地 4调校项目与技术标准 4.1 设定量程
量程值指令可设定4和20毫安点(量程下限和上限值)。将量程值设定至所要求读数的极限值,可最大程度地发挥变送器的性能,当变送器在所要求的压力范围内工作时,其精确度最高。重设变送器量程有三种方法,分别如下:
4.1.1只用手操器重设量程:该方法是最容易、最普遍的重设变送器量程的方法,可独立改变模拟4和20毫安点的数值,而不需加压力输入;
4.1.2用压力输入源和手操器重设量程:当不知道4和20毫安点的具体值时,利用手操器与压力源或者与过程压力重设量程;
4.1.3利用压力输入源与变送器零点和量程按钮重设量程:当不知道4和20毫安的具体值时,可利用压力输入源与本机零点和量程按钮重设量程。具体操作如下:
①拧松变送器表盖顶上固定认证标牌的螺钉,旋开标牌,露出零点和量程按钮; ②利用精度为三至十倍于所需校验精度的压力源,向变送器高压侧加下限量程值相应的压力;如果设定4毫安点,先按住零点按钮至少两秒钟,然后核实输出是否为4毫安,如果安装了表头,则表头将显示“ZERO PASS”(零点通过);
③向变送器高压侧加上限量程值相应的压力。如果设定20毫安点,先按住量程按钮 至少两秒钟,然后核实输出是否为20毫安,如果安装了表头,则表头将显示 “SPANPASS”(量程通过)。
4.2 零点和满量程的校准。如果调校前校验结果,其示值基本误差值大于示值允许误差限值时,按说明书要求进行零点和量程的反复调整,直至两者均小于示值允许误差,并使各校验点误差减至最小。
4.2.1 零点调整:找到变送器面板上的ZERO和SPAN按钮,向变送器加4mA点对应压力,观察输出是否为4mA,否则按“ZERO”直到输出为4mA。
4.2.2 满量程调整:向变送器加相当于20mA点对应的压力,观察输出是否为20mA,否则按“SPAN”直到输出为20mA。 5.检修
4.1 检修周期
该仪表定期进行一次检修,通常在氧化铝厂大修期间进行 4.2 检修内容:
a、清洗按纽灰尘
b、清洗电子元件外壳灰尘
c、检查接线是否有虚焊和脱落,各接点不应有氧化现象。 4.3 检修质量标准
检修后的仪表应达到规定的完好条件 6.投运
5.1.1检查仪表接线是否牢固可靠 5.1.2检查供电电源是否正常
38
电仪维护队仪表检修规程
5.2 投运步骤
5.2.1接通仪表电源
5.2.2进入解码状态,检查组态参数是否确 5.2.3检查各点测量显示值应正确 5.2.4确认仪表运行正常 5.4 …… 此处隐藏:3611字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介