化工仪表检修规程(全)(2)
电仪维护队仪表检修规程
第一章 温度元件检修规程 第一节 工业用热电偶维护检修规程
1 总则
1.1 主题内容与适用范围
本规程规定了工业用热电偶的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。
本规程适用于化工装置中在线使用的镍铬—镍硅(K型)热电偶(以下简称热电偶),其他型号热电偶亦应参照使用。 1.2 基本工作原理
热电偶基于热电效应原理工作。 1.3 构成及功能
热电偶主要由热电偶元件、保护套管和接线盒构成。热电偶元件将温度的变化转换成热电势的变化。保护套管用于隔离工艺介质,保护热电偶。接线盒用于与二次仪表连接。 1.4 主要技术性能及规格 1.4.1 性能指标
基本误差:I级 ≤±1.5 >400±0.4%︱t︱℃ Ⅱ级≤±2.5℃ >400±O.75%︱t︱℃ 注:t为测量端温度。
热电偶的误差规定 热偶名称 分度号 等级 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 测温范围℃ -40~1100 -40~1300 -40~800 -40~900 对分度表允许偏差℃ ±1.5或±0.4%t ±2.5或±0.75%t ±1.5或±0.4%t ±2.5或±0.75%t 镍铬-镍硅(铝) K 镍铬-铜镍 E 注:t为温度测量端温度。镍铬镍硅采用镍铬-镍铝分度表1.4.2 规格
测量范围:-40~1200℃
热电极直径:0.2~3.2mm各种规格 1.5 对维修人员的基本要求 维修人员应具备如下条件:
1.5.1熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料; 1.5.2了解工艺流程及该热电偶在其中的作用;
1.5.3掌握数学基础、电工技术基础、电子技术基础、化工测量仪表及维修等方面的基础理论知识;
1.5.4掌握热电偶的维护、检修、投运及常见故障处理的基本技能; 1.5.5掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法。 2 完好条件
2.1 零部件完整,符合技术要求,即: 2.1.1铭牌应清晰无误;
2.1.2零部件应完好齐全并规格化; 2.1.3紧固件不得松动;
6
电仪维护队仪表检修规程
2.1.4端子接线应牢靠; 2.1.5保护套管应无泄漏;
2.1.6新制热电偶测量端焊接要牢固,表面应光滑,无气孔、无夹灰,呈近似球状;
2.1.7新制热电偶的电极直径应均匀、平直、无裂纹,使用中的热电偶不应有严重的腐蚀或明显缩径等缺陷。
2.2 运行正常,符合使用要求,即:
2.2.1运行时,热电偶应达到规定的性能指标;
2.2.2正常工况下,热电偶工作温度应在该热电偶测量范围的20%一80%; 2.2.3热电偶接线端子所处的环境温度不应超过100℃。 2.3 设备及环境整齐、清洁,符合工作要求,即:
2.3.1热电偶保护套管应清洁、无锈蚀、漆层应平整、光亮、无脱落; 2.3.2线路标号应齐全、清晰、准确;
2.3.3补偿导线不得靠近热源及有强磁场的电气设备; 2.3.4穿线管和软管应敷设整齐。
2.4 技术资料齐全、准确,符合管理要求,即: 2.4.1说明书、合格证、入厂检定证书应齐全;
2.4.2运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误。 3维护
3.1 日常维护 3.1.1 巡回检查
每班至少进行两次巡回检查,内容包括: 3.1.1.1向当班工艺人员了解热电偶运行情况;
3.1.1.2检查接线盒是否盖好,保护管、软管及管线是否破损断裂,连接处是否松动; 3.1.1.3发现问题应及时处理,并做好巡回检查记录。 3.1.2 定期维护
每周进行一次热电偶外部清洁工作。 3.2 定期校准 3.2.1 校准周期
校准周期为12个月。 3.2.2 校准仪器
直流电位差计:0.05级 二等标准铂铑—铂热电偶
二等标准水银温度计:0—50℃ 管式高温炉:—1300℃ 冷端恒温箱 多点转换开关 油(水)恒温槽 3.2.3 校准接线
7
电仪维护队仪表检修规程
3.2.4 基本误差校准
热电偶校准可以多支同时进行,根据使用需要确定3—5个校准点。校准顺序为由低温向高温逐点升温校准。增加管式高温炉温度,当炉温升到校准点温度并稳定后进行电势测量。测量顺序如下:
参考端→标准→被校l→被校2→被校3→被校4→被校5 参考端←标准←被校1←被校2←被校3←被校4←被校5
测量过程中,炉温变化不得超过5℃,并做好记录。被校热电偶热电势误差△e用下式计算: ?e??被测?e标证-?标测S测?S被-e分
式中δ被测——被校热电偶在校准点温度下(参考端为0℃时)测得的热电势平均值,mV; 式中δ标测——标准热电偶在校准点温度下(参考端为0℃时)测得的热电势均值,mV e标准——标准热电偶证书上校准点温度的热电势值,mV; e分——在热电偶分度表上查得的校准点温度的热电势值,mV; s标、s被——标准热电偶证书上校准点温度的热电势值,mV。 校准时,若参考端温度未处于0℃,可用下式计算参考端温度为O℃时的热电势值:E(t,t0)=E(t,t1)+E(tl,t0)
式中E——热电偶的热电动势,mV; t0——热电偶参考端温度为O℃ t1——热电偶参考端的实际温度
3.2.5 校准质量标准
校准后的热电偶应达到第1.4.1条规定的性能指标。 3.3故障及处理
常见故障及处理方法见表l。 现象 原因 热电偶受潮,绝缘不良 热电势值偏低 热电偶电极材料变质或热端损坏 补偿导线与热电偶极性接反 线路电阻不准确 补偿导线与热电偶种类不符 热电势值偏高 热电偶电极材料变质 线路电阻短路 热电势不稳定 端子接触不良 绝缘不良或局部接地 处理方法 清洗烘干或更换热电偶 更换热电偶 正确接线 正确配置线路电阻 更换补偿导线 更换热电偶 更换线路电阻 拧紧线端子 清洗烘干或处理接地故障 4 检修
4.1 检修周期
热电偶每12个月进行一次检修,通常与工厂年度大修同步进行。 4.2 检修内容
4.2.1 清除热电偶套管内外灰尘、油污等杂物。
4.2.2 检查热电偶紧固件是否松动或损坏,拧紧或更换紧固件。
4.2.3 检查保护套管、软管及穿线管是否破损或断裂,并修复或更换。 4.2.4 用于高温承压的保护套管应进行探伤检查。 4.2.5 按本规程第3.2条对热电偶进行校准。
8
电仪维护队仪表检修规程
4.2.6 对检修后的热电偶按国家(部门)计量检定规程进行检定。 5投运
5.1 投运前的准备工作。
5.1.1 检查热电偶接线是否正确、牢固。
5.1.2 对带联锁或位式调节阀的二次仪表,应先解除联锁或转入手动。 5.2 投运步骤
5.2.1 将热电偶与补偿导线和二次仪表连接。 5.2.2 送二次仪表电源,检查指示是否正确。 5.3 验收
5.3.1 逐条检查检修项目的完成情况。 5.3.2 检查热电偶是否达到检修质量标准。
5.3.3 热电偶正常运行72小时后,由有关技术主管签收。 6安全注意事项
6.1 维护安全注意事项
6.1.1 维护必须由两人以上作业。
6.1.2 进行作业需经工艺人员认可,并采取相应的安全措施。 6.2 检修安全注意事项
6.2.1 对运行热电偶的检修必须办理检修工作票。 6.2.2 不得带压拆卸热电偶保护套管。 6.3 投运安全注意事项
6.3.1 投运必须由两人以上作业。
6.3.2 用于带联锁或位式调节仪表的热电偶,投运时必须先切除联锁或转入手动。
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介