电仪维护队仪表检修规程
动不应大于正负5℃持续2~4小时,取出冷却到室温,再做第二次示值检定;计算出各点的基本误差,用前后两次基本误差进行比较,其各检定点示值变化和基本误差不超过允许基本误差。
2.6.3.7绝缘测量:应符合绝缘要求。 2.6.3.8电接点误差校验:
将双金属温度计的感温元件插入恒温槽中,进行信号接点动作值的校验,接点整定的动作误差应不大于仪表允许误差绝对值的1.5倍。 3检修
3.1 检修周期
特殊情况下,可随设备检修进行。 3.2 检修内容
3.2.1 清除保护套管、接线盒内的灰尘、杂物。 3.2.2 检查热电阻禁固件是否松动或损坏。 3.2.3 检查热电阻与保护套管之间的绝缘电阻。 3.2.4 检查保护套管是否破损、锈蚀。
3.2.5 按本规程第2.6条对热电阻进行校准。
3.2.6 检修后的热电阻按国家(部门)计量检定规程进行检定。 3.3 检修质量标准
检修后的热电阻应达到2.1到2.5的完好条件。 4投运
4.1 投运前的准备工作
4.1.1 检查热电阻线路绝缘。
4.1.2 检查热电阻接线是否正确、牢固。
4.1.3 对带联锁或自动调节的二次仪表,应先解除联锁或转入手动。 4.2 投运步骤
4.2.1 将热电阻与二次仪表连接。
4.2.2 送电并检查指示或显示设备是否正确。 4.3 验收
4.3.1 逐条检查检修项目的完成情况。 4.3.2 检查热电阻是否达到检修质量标准。
热电阻正常运行72小时,由有关技术主管签收。 5 安全注意事项
5.1 维护安全注意事项
5.1.1 维护必须由两人以上作业。
5.1.2 对可能导致工艺参数波动的作业,必须事先取得工艺人员的认可,并采取相应的安全措施。
5.2 检修安全注意事项
5.2.1 对运行热电阻的检修必须办理检修工作票。 5.2.2 不得带压拆卸热电阻保护套管。
5.2.3 不得随意碰撞电阻体,以免损坏电阻元件。 5.3 投运安全注意事项
5.3.1 投运必须两人以上作业。 5.3.2 投运前应与工艺人员联系。
5.3.3 用于带联锁或自动调节仪表的热电阻,投运时必须切除联锁或转入手动。
16
电仪维护队仪表检修规程
第四节 压力式温度计维护检修规程
1 概述
压力式温度计是利用密封容器内工作介质(液体、蒸汽或气体)的压力随温度变化的原理制成的 。当密闭容器内的介质受到温度作用后,其压力便发生变化,使弹簧管产生位移,经传动机构放大,在标度盘上指示出温度值。
压力式温度计适用于生产过程中较远距离的非腐蚀性液体、气体和蒸汽的温度测量。 2 技术标准
2.1 精度等级:1.0,1.5,2.5。
2.2 测温范围:对WTZ-280型:-20~60℃,0~50℃,0~100℃,20~120℃,60~160℃。对WTQ-288TW型:-60~+40℃,0~160℃,0~200℃,0~250℃,0~300℃,0~400℃。 2.3 温包规格:Φ15×150(毛细管长1~12m)紫铜或不锈钢;Φ15×200(毛细管长12~20m)T2或1Cr18Ni9Ti; Φ22×300(毛细管长1~20m)T3或1Cr18Ni9Ti。 2.4 温包耐压:紫铜1.6MPa,不锈钢6.3 MPa。 3 检查
3.1 温度计表头用的保护玻璃或其他透明材料应保持透明,不得有妨碍正确读数的缺陷或损伤。
3.2 温度计的各零部件应装配牢固,不得松动,不得有显著锈蚀和放腐层脱落现象。
3.3 将温包及毛细管放在水槽中,将弹簧管放在盛有汽油的容器中以检查测温系统的密闭性。 4 校验
4.1 校验仪器与设备:二等标准水银温度计1支,各种恒温槽(负温槽、冰点槽、水槽、油槽)可根据各种温度计的测量范围来选用。 4.2 将被校温度计与标准温度计插入恒温槽中,表头和温包高度差不大于1米,恒温槽温度应稳定在规定的校验点温度上,每一校验点的温度应恒温5分钟,读出标准温度计示值,然后读取被校表示值,被校温度计和标准温度计示值的差值即为温度计在该校验点的基本误差。
4.3 温度计的校验点应均匀分布在测量范围内的长标度线上(必须包括测量上限、下限),不得少于4点,有零点的温度计应包括零点,并沿正、反行程至少各校验1次。 4.4 在进行读数之前,应用手轻敲温度计的外壳,指针的变化不应超出允许基本误差的一半。 5 使用和维护
5.1 使用前应先检查温度计的有效期限,若已过期则需重新校验,校验不合格应更新修理。 5.2 温度计应垂直安装在没有振动的安装板上,温包应全部浸入被测介质中(尽可能使温包插入最大深度,以减少安装螺纹散热所引起的误差),被测介质应处于经常流动的状态。 5.3 安装时,毛细管应引直,毛细管弯曲圆弧半径不得少于50mm。
第五节 温度开关维护检修规程
1. 概述
温度开关是一种借助测温元件(如温包等)受热膨胀而驱动接点动作的温度控制仪表,常用在报警及联锁保护电路中。常用的温度开关有WTQ/WTZ-288型电接点式温度计。 2. 技术标准
2.1精度等级:1.5,2.5。
17
电仪维护队仪表检修规程
2.2测温范围:
对WTZ-288型 -20~60℃, 0~50℃, 0~100℃,20~120℃,0~160℃,0~120℃,100~200℃。 结WTQ-288GAJF: -80~40℃, -60~40℃, 0~160℃, 0~200℃,0~300℃,0~400℃, 0~500℃, 0~600℃。
2.3接点的设置方式:一个作为下限接点,另一个作为上限接点。 2.4接点动作误差:(接点动作的实际温度与接点指针所指示的示值之间的偏差)不超过基本误差1.5倍。
2.5电源:24~380V AC,50Hz。 2.6接点功率:不大于10VA。 3. 检查与校验
检查校验项目见下表所示。
温度开关检查校验项目表 外观 项目名称 绝缘电阻 切换值 切换差 3.1检查
3.1.1外观检查
a.检查温度开关的各部件装配是否牢固,不得有影响测量性能的锈蚀、裂纹、孔洞等缺陷。
b.检查铭牌标志及铅封是否齐全完好。
C.检查测温元件(温包)及传送部分(毛细管)应完好,不得有变形、腐蚀、泄漏等。 3.1.2 绝缘电阻检查
用500V DC兆欧,检查温度开关接线端子与外壳间的绝缘电阻,该绝缘电阻应大于20MΩ。 3.2校验
3.2.1 校验设备与仪器:Ⅱ等标准水银温度计1支,各种恒温槽(负温槽、冰点槽、水槽、油槽),万用表1台。
3.2.2 将Ⅱ等标准水银温度计与温度开关插入恒温槽中,液面应完全浸没温包。升温至设定点,观察用万用表连接的检查的开关状态,直至开关动作;如动作点的温度不符合设定要求,可调节设定值指针(旋钮),重新升温,直至符合设定要求,有切换差设定要求的,应下行检查开关动作点温度是否符合要求,调整切换差调节指针(旋钮);有温度指示刻度的温度开关还应该校对指示误差,应符合产品精度要求,校准后要点漆加封。 3.3使用和维护
3.3.1安装使用时,应将温度开关的检测元件(温包)全部浸入被测介质中,其周围介质应保持流动、均温,毛细管弯曲半径应不小于50mm。任何时候都不准碰撞毛细管及温包。 3.3.2温度开关内部的坚固件不能任意旋紧或旋松。
3.3.3 对于防爆产品,将电缆与端子板连接或断开时应先切断电源。
第六节 一体化温度变送器维护检修规程
1. 概述
一体化温度变送器是直接将热电阻、热电偶的信号转换成4~20mA(0~10mA)标准电
18
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介