导读: 2、在对话窗口栏左边的命令按钮栏中出现“道岔”可供执行的所有命令选项,此时可以根据需要用鼠标左键点击需要执行的命令按钮。 2、用鼠标左键点击命令按钮 1、确定选择的元件正确 3、执行命令按钮变为实体,在执行

2、在对话窗口栏左边的命令按钮栏中出现“道岔”可供执行的所有命令选项,此时可以根据需要用鼠标左键点击需要执行的命令按钮。

2、用鼠标左键点击命令按钮 1、确定选择的元件正确

3、执行命令按钮变为实体,在执行命令下方显示将要执行的命令信息“W1206锁定道岔,禁止转动”,“执行”按钮变为实体。

1、执行命令按钮变为实体 2、确认输入的命令正确

4、确认命令正确后使用鼠标左键点击执行按钮,命令将被执行。在执行按钮下方显示“执行中….”。若命令执行成功则在执行按钮下方显示“执行成功”。若经过联锁的逻辑运算,该命令不符合执行条件则会返回一个“联锁拒绝”的信息显示在执行按钮下方。在点击“执行”按钮前可随时点击“取消”终止操作。

2、在主窗口中确认元件的变化 1、确认返回执行成功的

三、安全相关命令的操作

1、首先在主窗口用鼠标左键点选所需要控制的联锁元件(以道岔为例,其余设备均以一样的流程操作)。用鼠标左键点击元件后,元件会被浅蓝色的框框住。在命令按钮栏选择相应的命令。

点击安全相关命令

2、点击安全相关命令之后,点击安全相关命令按钮后框住所选元件的蓝色框变为橙色(左图)。点击执行按钮后在对话框的左下方开启了一个附加的对话窗口,需要用户检查所想要的安全操作(下图)。

31

确认输入命令正确 CR2CR1 确认上行静止,下行闪烁

现实化探测器正常旋转 确认输入命令正确

3、带有红色横线的圆圈是现实化的探测器。横线表明实际数据提供给了显示。 彩色的横线包括红色,绿色和蓝色。它是双行的。上面一行是静止的,下面一行闪烁。 颜色必须能正确显示而且闪烁必须能工作。 在上述条件满足后,必须在 15 秒内按“CR 1”健,在 10 秒内按““CR2”键,否则安全相关命令操作会被自动取消,而且在未点击“CR 2”之前,可以通过点击” 取消“ 键来取消安全相关命令操作。

练习题

填空题

1、安全相关命令是指该命令执行后可能会影响 的命令。此命令执行前必须获得 同意及根据行规的要求执行。

2、使用安全相关的操作命令时,必须检查 ,确认进路 , 位置正确后,方可实施。使用 命令前,车站须派人到现场确认该岔区没有 侵限。 简答题

1、当需在LOW上操作安全相关命令时,LOW操作员必须检查哪些内容?

(1)检查在主窗口左下方显示的命令是否与输入的命令一致。 (2)检查输入的命令是否完全符合想输入的命令。 (3)检查所选的要素是否已被标记。

(4)检查包括红、绿、蓝三种颜色的两条彩色条颜色是否一致,并且上行静止,下行闪烁。 (5)检查带红条的圆圈(情况探测器)是否旋转。

32

第三章 LOW对进路的操作

信号系统正常时,进路可自动排列。需要时,也可在 OCC 的HMI 上、CLOW 上或在 LOW 上排列进路。

一、“排列进路”、“取消进路”的功能

排列进路:排列相应的进路。 取消进路:取消相应的进路。

(一)排列基本进路

在 LOW 上,要排列一条基本进路时的操作步骤: 1、使用命令按钮栏的“排列进路”命令操作:

1)用鼠标的左键点击 LOW 主窗口上要排列进路的始端信号机。 2)再用鼠标的右键点击要排列进路的终端信号机。

3)此时所选始端信号机和终端信号机都会被打上淡蓝色底色。

4)对需要设置分支保护区端的进路,应选择相应的分支保护区段。 (操作方法详见第2点,若不需要设置则直接跳过此步)

5)在对话窗口中的命令显示栏用鼠标的左键点击“排列进路”的命令。 6)再用鼠标的左键点击对话窗口中的“执行”按钮。

注意:若进路中含有非空闲的道岔的时候,需要在排列进路前使用“强行转岔”命令先把道岔转到排列进路需要的位置并单独锁定后再排列进路。

此时,联锁计算机就会自动检查该进路的进路建立条件,如果满足进路的建立条件,相应的进路会自动建立,并进入相应的监控层,如果达到了主信号层,且始端信号机正常时,始端信号机就会自动开放,但如果只达到了引导层或移动闭塞层,始端信号机不会开放信号,只能在满足开放引导信号的条件下人工开放引导信号。

排列进路后,被进路征用的计轴区段的所有虚拟区段都变成绿色(征用),在列车进入该进路前可正常人工取消进路,但若强行解锁时,需逐个虚拟区段的解锁。

2、分支保护区段的设置

(1)有某些进路设计有分支保护区段,一般是在保护区段处于正方向道岔区段的时候出现。 (2)对于需要设置分支保护区段的进路,应按进路的方向选择需要的分支保护区段。 (3)设置方法: a)左键点击始端信号机

33

b)右键点击终端信号机

c)在对话窗口中部“执行按钮”下方出现选择框,选择相应的分支

d)在对话窗口的命令按钮栏点击排列进路然后点击执行按钮完成排列进路。 注意:完成排列后需在48小时记录中确认排分支保护区段选择正确

(二)取消基本进路

1、取消进路的操作

取消进路命令只能对完整的进路操作。

用鼠标的左键点击 LOW 主窗口上该进路的始端信号机,再用鼠标的右键点击该进路的终端信号机,此时所选始端信号机和终端信号机都 会被打上蓝色底色,然后在对话窗口中的命令显示栏用鼠标的左键点击“取消进路”的命令后用鼠标的左键点击对话窗口中的“执行”按钮即可。以上操作亦可使用右键菜单选择相应的“取消进路”命令完成操作。

注意:选择分支保护区端的进路后,如需人工取消,则在取消进路时,也应选择相应的分支保护区端。(在 CTC 阶段,常规进路不需要排列保护区段) 2、取消进路的现象

进路的取消会按以下的步骤发生: 1)始端信号机立即关闭。

2)列车未占用设计的接近区段,进路立即取消(始端信号机前一区段为接近区段)。

3)列车已占用接近区段,进路将延时(30 秒)取消,或占用列车为装备列车,且ATP系统接收到列车发出的停车保证后立即取消。

4)如果进路中没有占用,可以取消整条进路。若进路中有占用显示进路取消只能取消到距始端信号机最近的占用区段后一轨道区段。 5)保护区段在进路解锁后自动解锁。

停车保证:取消进路后列车的移动授权发生改变,允许的移动距离变短,列车的车载信号系统会计算以列车目前的速度,若即时开始减速,能否在不发生紧急制动的情况在始端信号机前停稳。若能停稳,则车载信号系统会向ATP系统返回一个信息,这个信息即为停车保证。

34

第四章 LOW对联锁的操作

一、如何调出联锁控制命令菜单

在LOW显示屏空白处点击左键或刚登记进入后出现在命令栏内的所有命令,均为对联锁的操作命令。联锁的命令菜单由重启令解(SICAS)、重启令解(ATP)、追踪全关、追踪全开、自排全关、自排全开、交出控制、接收控制、强行站控、减活标记、激活标记共11个命令组成。(目前版本没有关区信号)

二、“接收控制”、“交出控制”、“强行站控”的功能

(一)LOW的控制权描述

除“减活标记”、“激活标记”的操作外,其余LOW命令的执行必须先要取得相应的控制权。OCC、联锁站、设备站间同一时间只能有一方可 …… 此处隐藏:1870字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

LOW培训教材 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434570.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)