导读: 蒸汽 Na 一次/周 给水 炉水 PH 一次/天 Cl- 一次/周 碱度 一次/天 电导率 一次/周 二、分析方法 第六章 异常现象及事故处理 19 汽包水位偏高 1、 给水自动调节失灵 2、 给水流量大,蒸气流量小 1、 改手动调节,请

蒸汽 Na 一次/周 给水 炉水 PH 一次/天

Cl- 一次/周 碱度 一次/天 电导率 一次/周 二、分析方法

第六章 异常现象及事故处理

19 汽包水位偏高 1、 给水自动调节失灵

2、 给水流量大,蒸气流量小 1、 改手动调节,请仪表工检修 2、 减少给水流量开大排污阀,降低水位至正常水位

20 锅炉满水 1、汽包水位超过 75mm 1、冲洗水位计,关小给水阀、减小给水量

2、蒸汽带水、汽温下降、法兰冒汽、管道振动 2、紧急停车、开启过热器疏水阀、汽包紧急放水阀

21 汽包压力迅速上升,严重的可导致安全阀起跳 1、 蒸汽输出量忽然大减 2、 压力表失灵

3、 焚硫炉出口 炉气温度高、蒸发量大 1、 急开放空阀,保证汽包压力在指标范围内,联系相关单位查明原因 2、 对照其他压力表通知仪表工检验更换压力表

3、 开大蒸汽输出阀和放空阀,使压力下降并与焚硫岗位联系降低出口炉气温度

22 汽包压力忽然下降导致汽包水位高,蒸汽不符合指标要求 1、 锅

炉火管破裂漏水 2、 输出蒸汽忽然增加 3、 压力表失灵

4、 焚硫炉出口气温低,温度低蒸发量小 1、 通知紧急停车 2、 与相关单位联系调节,关小蒸汽出口阀 3、 对照其他压力表,通知仪表工检验,更换压力表 4、 与焚硫岗位联系提高炉气出口温度

23 汽包水位计发生急剧振动 1、 炉水总固体含盐量大,产生汽水共腾

2、 蒸汽的抽出量大 1、 加大排污量降低炉水中总固体含量 2、 调整主汽阀送汽量

24 锅炉缺水 1、汽包水位低于-75mm 1、冲洗水位计,开大给水阀、增大给水量

2、低水位报警、蒸汽温度上升、给水流量小于蒸汽流量等 2、紧急停车,严禁向锅炉进水,待锅炉降压冷却查明无损时,方可缓慢向锅炉进水。

25 蒸汽总固体含盐量高 1、 炉水质量不合格 2、 给水质量不合格 1、 加强排污 2、 与脱盐水站联系,提高给水质量

26 省煤器水管内有水冲击声使水管剧烈振动 省媒器水温太高,有汽化现象 调节相关旁路阀,降低给水出水温度或高温省煤器水路阀 27 省煤器漏水 1、给水流量不正常地大于蒸汽流量锅炉水位下降 停

车视情况补焊处理 2、省煤器出口烟温上升

3、烟道有异常声音,不严密处向外冒汽漏水

28 过热器出口蒸汽温度高 1、 过热器**减温器**量小 2、 转化器一段出口温度高 1、 调节减温水量 2、 调节转化一段进口炉气二氧化硫温度

序号 项目名称 事故原因 处理方法

1 汽包水位迅速下降 1、给水自动调节失灵 1、改手动调节,请仪表工检修

2、给水泵、系统、故障 2、开备用泵,清除系统故障 3、锅炉负荷忽然增加 3、手动调节开大进水阀 4、排污阀漏或排污量大 4、开大进水阀,检修排污阀

5、锅炉管漏水或省煤器漏水 5、调节省煤器旁路阀,与其它岗位联系紧急停车

2 汽包水位偏高 1、给水自动调节失灵 1、改手动调节,请仪表工检修

2、给水流量大,蒸气流量小 2、减少给水流量开大排污阀,降低水位至正常水位

3 汽包压力迅速上升,严重的可导致安全阀起跳 1、蒸汽输出量忽然大减 1、急开放空阀,保证汽包压力在指标范围内,联系相关单位查明原因

2、压力表失灵 2、对照其他压力表通知仪表工检验更换压力表 3、焚硫炉出口 炉气温度高、蒸发量大 3、开大蒸汽输出阀和放空阀,使压力下降并与焚硫岗位联系降低出口炉气温度

4 汽包压力忽然下降导致汽包水位高,蒸汽不符合指标要求 1、锅炉火管破裂漏水 1、通知紧急停车

2、输出蒸汽忽然增加 2、与相关单位联系调节,关小蒸汽出口阀 3、压力表失灵 3、对照其他压力表,通知仪表工检验,更换压力表 4、焚硫炉出口气温低,温度低蒸发量小 4、与焚硫岗位联系提高炉气出口温度

5 省煤器水管内有水冲击声使水管剧烈振动 省媒器水温太高,有汽化现象 调节相关旁路阀,降低给水出水温度或高温省煤器水路阀 6 汽包水位计发生急剧振动 1、炉水总固体含盐量大,产生汽水共腾 1、加大排污量降低炉水中总固体含量 2、蒸汽的抽出量大 2、调整主汽阀送汽量

7 蒸汽总固体含盐量高 1、炉水质量不合格 1、加强排污 2、给水质量不合格 2、与脱盐水站联系,提高给水质量

8 高过出口蒸汽温度高 1、高温过热器,**减器**量小 1、调节减温水量

第七章 安全与环保

一.岗位危化品性质及预防 二.安全注意事项

1.锅炉工必须经过培训和考核合格后方能独立操作,无操作证严禁操作锅炉。

2.锅炉点火前必须检查压力表、安全阀,液位计等安全附件是否好投用,安全附件不合格时严禁开炉。

3.严格遵守操作规程,升温、升压速度不可太快;进水应缓慢均匀,随时注意水位正常,不得超出最高和最低水位;压力不能超过锅炉操作压力。

4.电气设备应有良好的接地装臵,启动前的绝缘必须符合规定;所有设备的转动部分,应有防护罩和其他防护设施。

5.在定期排污未结束时不得离开现场;冲洗水位计时,应站在水位计侧面。

6.在配制药物时,应戴好防护用品,严防烧伤和烫伤,如眼、身上沾上药液时应立即用清水进行冲洗。。

7.带压开关阀门时应缓慢操作,以避免因压力的忽然改变而引起水击造成管路破裂;运行中应经常检查锅炉承压部件有无泄漏,严禁在运行中对承压部件进行焊接及紧固。

8.运行设备的启、停原则,是先启动备用设备,等运转正常后,再停原用设备;停炉后,待水冷却到70度以下后,方可把炉水放出。 9.安全灯电压不得超过36伏,在潮湿地区或周围是金属导体的地方工作,安全灯电压不得超过12伏(如在汽包内)。

10.锅炉在检修中进行焊接或更换零部件时,必须遵守锅炉及受压容器的有关规定;检修完毕后,必须检查里面是否遗留检修工具,及是

…… 此处隐藏:624字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
3.锅炉岗位操作规程(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411937.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)