3.锅炉岗位操作规程(6)
蒸汽 Na 一次/周 给水 炉水 PH 一次/天
Cl- 一次/周 碱度 一次/天 电导率 一次/周 二、分析方法
第六章 异常现象及事故处理
19 汽包水位偏高 1、 给水自动调节失灵
2、 给水流量大,蒸气流量小 1、 改手动调节,请仪表工检修 2、 减少给水流量开大排污阀,降低水位至正常水位
20 锅炉满水 1、汽包水位超过 75mm 1、冲洗水位计,关小给水阀、减小给水量
2、蒸汽带水、汽温下降、法兰冒汽、管道振动 2、紧急停车、开启过热器疏水阀、汽包紧急放水阀
21 汽包压力迅速上升,严重的可导致安全阀起跳 1、 蒸汽输出量忽然大减 2、 压力表失灵
3、 焚硫炉出口 炉气温度高、蒸发量大 1、 急开放空阀,保证汽包压力在指标范围内,联系相关单位查明原因 2、 对照其他压力表通知仪表工检验更换压力表
3、 开大蒸汽输出阀和放空阀,使压力下降并与焚硫岗位联系降低出口炉气温度
22 汽包压力忽然下降导致汽包水位高,蒸汽不符合指标要求 1、 锅
炉火管破裂漏水 2、 输出蒸汽忽然增加 3、 压力表失灵
4、 焚硫炉出口气温低,温度低蒸发量小 1、 通知紧急停车 2、 与相关单位联系调节,关小蒸汽出口阀 3、 对照其他压力表,通知仪表工检验,更换压力表 4、 与焚硫岗位联系提高炉气出口温度
23 汽包水位计发生急剧振动 1、 炉水总固体含盐量大,产生汽水共腾
2、 蒸汽的抽出量大 1、 加大排污量降低炉水中总固体含量 2、 调整主汽阀送汽量
24 锅炉缺水 1、汽包水位低于-75mm 1、冲洗水位计,开大给水阀、增大给水量
2、低水位报警、蒸汽温度上升、给水流量小于蒸汽流量等 2、紧急停车,严禁向锅炉进水,待锅炉降压冷却查明无损时,方可缓慢向锅炉进水。
25 蒸汽总固体含盐量高 1、 炉水质量不合格 2、 给水质量不合格 1、 加强排污 2、 与脱盐水站联系,提高给水质量
26 省煤器水管内有水冲击声使水管剧烈振动 省媒器水温太高,有汽化现象 调节相关旁路阀,降低给水出水温度或高温省煤器水路阀 27 省煤器漏水 1、给水流量不正常地大于蒸汽流量锅炉水位下降 停
车视情况补焊处理 2、省煤器出口烟温上升
3、烟道有异常声音,不严密处向外冒汽漏水
28 过热器出口蒸汽温度高 1、 过热器**减温器**量小 2、 转化器一段出口温度高 1、 调节减温水量 2、 调节转化一段进口炉气二氧化硫温度
序号 项目名称 事故原因 处理方法
1 汽包水位迅速下降 1、给水自动调节失灵 1、改手动调节,请仪表工检修
2、给水泵、系统、故障 2、开备用泵,清除系统故障 3、锅炉负荷忽然增加 3、手动调节开大进水阀 4、排污阀漏或排污量大 4、开大进水阀,检修排污阀
5、锅炉管漏水或省煤器漏水 5、调节省煤器旁路阀,与其它岗位联系紧急停车
2 汽包水位偏高 1、给水自动调节失灵 1、改手动调节,请仪表工检修
2、给水流量大,蒸气流量小 2、减少给水流量开大排污阀,降低水位至正常水位
3 汽包压力迅速上升,严重的可导致安全阀起跳 1、蒸汽输出量忽然大减 1、急开放空阀,保证汽包压力在指标范围内,联系相关单位查明原因
2、压力表失灵 2、对照其他压力表通知仪表工检验更换压力表 3、焚硫炉出口 炉气温度高、蒸发量大 3、开大蒸汽输出阀和放空阀,使压力下降并与焚硫岗位联系降低出口炉气温度
4 汽包压力忽然下降导致汽包水位高,蒸汽不符合指标要求 1、锅炉火管破裂漏水 1、通知紧急停车
2、输出蒸汽忽然增加 2、与相关单位联系调节,关小蒸汽出口阀 3、压力表失灵 3、对照其他压力表,通知仪表工检验,更换压力表 4、焚硫炉出口气温低,温度低蒸发量小 4、与焚硫岗位联系提高炉气出口温度
5 省煤器水管内有水冲击声使水管剧烈振动 省媒器水温太高,有汽化现象 调节相关旁路阀,降低给水出水温度或高温省煤器水路阀 6 汽包水位计发生急剧振动 1、炉水总固体含盐量大,产生汽水共腾 1、加大排污量降低炉水中总固体含量 2、蒸汽的抽出量大 2、调整主汽阀送汽量
7 蒸汽总固体含盐量高 1、炉水质量不合格 1、加强排污 2、给水质量不合格 2、与脱盐水站联系,提高给水质量
8 高过出口蒸汽温度高 1、高温过热器,**减器**量小 1、调节减温水量
第七章 安全与环保
一.岗位危化品性质及预防 二.安全注意事项
1.锅炉工必须经过培训和考核合格后方能独立操作,无操作证严禁操作锅炉。
2.锅炉点火前必须检查压力表、安全阀,液位计等安全附件是否好投用,安全附件不合格时严禁开炉。
3.严格遵守操作规程,升温、升压速度不可太快;进水应缓慢均匀,随时注意水位正常,不得超出最高和最低水位;压力不能超过锅炉操作压力。
4.电气设备应有良好的接地装臵,启动前的绝缘必须符合规定;所有设备的转动部分,应有防护罩和其他防护设施。
5.在定期排污未结束时不得离开现场;冲洗水位计时,应站在水位计侧面。
6.在配制药物时,应戴好防护用品,严防烧伤和烫伤,如眼、身上沾上药液时应立即用清水进行冲洗。。
7.带压开关阀门时应缓慢操作,以避免因压力的忽然改变而引起水击造成管路破裂;运行中应经常检查锅炉承压部件有无泄漏,严禁在运行中对承压部件进行焊接及紧固。
8.运行设备的启、停原则,是先启动备用设备,等运转正常后,再停原用设备;停炉后,待水冷却到70度以下后,方可把炉水放出。 9.安全灯电压不得超过36伏,在潮湿地区或周围是金属导体的地方工作,安全灯电压不得超过12伏(如在汽包内)。
10.锅炉在检修中进行焊接或更换零部件时,必须遵守锅炉及受压容器的有关规定;检修完毕后,必须检查里面是否遗留检修工具,及是
…… 此处隐藏:624字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介