3.锅炉岗位操作规程(3)
4.1.2每天分析水中的溶解氧情况,使其保持含氧不超过规定值, 4.1.3冬季应有防冻措施。
4.2湿法保护(停用期在一个月以内)
4.2.1清除锅炉内外表面污垢,用35kg磷酸三钠配成20%的溶液,加入锅炉并将锅炉水充满至备用口冒水为止。
4.2.2锅炉升微火,将炉水加热达100℃左右,此时炉水受热会从汽包备用口内溢出,开启锅筒下排污适当排放,使不溢出为好,然后紧闭锅炉所有阀门。
4.2.3每隔5—10天取样分析一次,若碱度降低,再向锅炉加保护液。 4.3干燥保护(停用期超过一个月以上)
4.3.1待锅炉停止运行且炉水低于90℃时,放出炉水,开启上下汽包人孔门,擦干剩水让汽包自然凉干,并清除内部铁锈和沉淀物。 4.3.2用数只无盖铁盒装半盒无水氯化钙或氧化钙,沿锅筒长度方向均匀放臵,干燥剂用量为1—2kg/m3无水氯化钙或2—3 kg/m3氧化钙,然后密封人孔盖和所有锅炉上的阀门。
4.3.3根据气温情况每隔半月到一个月打开人孔门检查干燥剂吸湿状况,如有失效应及时更换。
4.3.4停用更长时间的锅炉,炉膛和烟道内也应放臵干燥剂。
1停炉后,当锅炉水温下降到100—120℃时,彻底放空各部分炉水利用余热将金属表面烘干,事先清除内部的水垢和水渣,然后在炉内加入干燥剂(氧化钙、生石灰和硅胶等),并将各阀门全部关闭,以防外界空气进入。
放置干燥剂的方法是将药品分盛几个搪瓷盘中,沿汽包长度均匀排列,放在汽包等直径的设备中,关严全部阀门,经7—10天后,检查干燥剂状况,如失效及时更换新药品,以后每隔一个月左右检查或更换一次失效药品。
第四章 工艺操作与运行监控
一、开车方法
1.原始(或大修后)开车 1.1开车前的检查与准备
1.1.1烟道内杂物清理干净、烟管畅通,封好人孔,管道、省煤器严密,附属装臵齐全。
1.1.2通知脱盐水岗位,预备合格足够的脱盐水。 多级泵,加药泵,各电器。
1.1.2给水泵,加药泵,各电器设备单体试车正常,轴承润滑油位正常。
1.1.3由仪表工检查确认温度计,液位计,压力表合格、可靠。 1.1.4各阀门开关灵活并调整至下列位臵:
打开:汽包放空阀、仪表阀门、水位计及水位报警器的水阀和汽阀。 关闭:减温减压器减温水阀、喷水减温阀、给水自调阀及旁路、汽包上进水阀、主汽阀、事故紧急放水阀、液位计的放水阀、定期及连续排污阀、给水及炉水取样阀、加药阀。 1.2上水
1.2.1确认给水温度在20—70℃之间,检查给水泵冷却水是否充足,对给水泵盘车灵活后启动。
1.2.2打开省煤器进水阀门和排污阀,关闭其旁路,缓慢打开给水自调旁路阀(禁止使用给水自调阀),用脱盐水冲洗省煤器直至出水澄
清。
1.2.3打开锅炉进水阀,关省煤器排污阀,向锅炉手动进水,并反复冲洗锅筒直至出水合格(PH值7.0-9.0,电导率≤5us/cm),关排污阀,打开锅炉液位计和压力表的考克门。
1.2.4进水要缓慢,至低水位,夏天不少于1小时,冬天不少于2小时,同时监视汽包上下壁温差不得高于40℃,当进水至最低水位后关闭进水阀;打开高、中、低温过热器和集汽联箱排污阀排尽冷凝水后关闭。 1.3升压升温
1.3.1焚硫炉点火后,打开4#阀,让锅炉升压缓慢进行(以放空阀开度来控制升压速度),升至额定汽压一般控制在4—6小时,升压速度及操作规定如下。
⑴0-0.3 MPa需要2小时,此过程中需进行下列操作:
①当压力升到0.05MPa时(或空气阀开始大量冒蒸汽时),关放空阀。 ②当压力升到0.1 MPa时,冲洗汽包水位计(开放水旋塞→关水旋塞→开水旋塞→关汽旋塞→开汽旋塞关→放水旋塞,结束后水位应有轻微波动),冲洗完毕后,应与另一只水位计对照,若发现不一致,应再次冲洗。
③当压力升到0.2 MPa时,通知仪表工冲洗压力、流量、水位仪表的导管,冲洗完毕后,应与另一只压力表对照,所指示压力应一致。 ④当压力升到0.3MPa时,通知修理工对所有管道、阀门作全面检查,并热紧受压螺丝元件(禁止加长柄,用力不宜过猛)。
⑵0.3-0.5MPa需1小时,在0.5MPa时依次进行排污,检查排污阀是否灵活和严密,并通过放炉水,帮助锅炉水循环。 ⑶0.5-1MPa需要1.5小时,升压速度应不超过0.4MPa/h。
①在0.6MPa时,进行主汽管的暖管工作(注意:先疏水,后暖管)。 ②在0.8-1MPa时,开启连续排污阀,投入连续排污,其开度由化验分析人员取样分析后定,同时向炉内加药,并在该压力下进行下部联箱的第二次排污。
⑷1-2.5MPa需要2小时,升压速度应不超过0.7 MPa/h,并在此压力下运行30分钟。
①在1.5MPa时,进行第二次冲洗水位计,并校对各水位计,以后,每升高1.0MPa汽压时,冲洗一次至正常。
②在2.5MPa时稳压汽压,全面检查锅炉机组,如发现故障,应停止升压,待消除后继续升压。
1.5.2升压过程中,应经常监视汽包水位的变化(水位过高可适量排污);汽包壁上下温差不得超过40℃;汽压过高适当开启放空阀。 1.5.3配合转化升温时应微开省I,省Ⅱ排污阀,保持热管内有水流动,以免热管过热爆管。
1.5.4在准备喷磺前,打开锅炉主汽阀,让过热器内充满蒸汽,当高温过热器进口汽温达到450℃,打开过热器放空阀,少量放气以保护过热器,此时严密监视汽包水位。
1.5.5当升到工作压力时,稳定压力,用手动安全阀放汽一次,再依次校验各安全阀的动作压力。
1.6调整安全阀
具体操作见《锅炉单体试车方案》 1.7送汽
1.7.1根据需要启用加药系统,开启连续排污,打开各个取样阀,分析炉水水质。
1.7.2汽包压力上升,通知发电岗位后打开汽包和集汽联箱电动阀,向发电送气,注意维持汽包压力稳定,送汽前应缓慢排尽冷凝水,以免影响压力波动和撞管。
1.7.3给水由手动改为自动(负荷在70%以下时只能手动调节),维持汽包的正常水位;根据汽温情况启用喷水减温。 1.8并汽 1.8.1条件
⑴锅炉汽压、汽温及负荷稳定;炉水、蒸汽品质合格;水位稍低于正常水位(在-50mm--100mm左右)。
(2)主蒸汽压力稍低于蒸汽母管压力0.1-0.2 Mpa,在锅炉汽压高于母管压力时,禁止并汽。
⑶主汽温度在420-430℃(过热器出口温度计)或与运行炉温差不超过20℃。 1.8.2操作步骤
⑴并汽前应通知邻炉并与汽机联系,注意汽温变化。 ⑵冲洗水位计,校对其准确性,保持水位稍低于正常水位。 ⑶充分暖管疏水后,缓慢开启主汽阀,当主汽压力与母管压力趋于平
…… 此处隐藏:881字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介