高低压电器及配电柜-教案(8)
对于刚出厂的开关柜应注意检查装箱是否完整,在运输途中有无损坏或丢失的元件。如果开关柜不是立即安装使用,应把开关柜放在干燥、清洁的地方。如果是立即安装的开关柜,首先应埋设好基础槽钢,并且基础槽钢必须埋设得水平,同时还需要在规定地点开设应有的电缆沟。待这些工作完毕后,再将开关柜就位并用基础螺丝固定或用焊接法在某些点处焊牢。此外,还必须将高压开关柜的基础槽钢作良好接地(一般采用扁钢将其与接地网焊接,且接地不应少于两处,通常是在槽钢两端各焊一扁钢与接地网相连),槽钢露出地面的部分应涂一层防锈漆。 3.GG-1A(F)Z型高压开关柜的使用与维护
高压开关柜在安装、检修后或投入运行前,应进行下列各项检查与试验(检修后的检查与试验项目,由检修性质而定)。
(1)清扫各组成元件表面的灰尘,操作机构的摩擦部分要擦洗干净,并应涂以润滑油(严寒地区要求用特殊不冻的润滑油)。
(2)检查母线连接处接触是否良好,支架是否牢固。
(3)用手动操作油断路器及隔离开关是否灵活,有无卡滞现象。
(4)检查断路器和隔离开关的机械连锁机构是否灵活可靠。如果是电磁连锁装置,则需通电捡查电磁锁动作是否灵活,开闭是否准确。
(5)检查断路器和隔离开关的各部分要求:①触点接触是否良好;②各相接触的先后是否符合要求;③传动装置内电磁铁在规定电压范围内的动作情况;④合、分闸回路的绝缘电阻;⑤合、分闸时间是否符合规定。
(三)小车式(移动)高压开关柜
小车式高压开关柜的主要特点是断路器等主要电气设备可随小车拉出柜外检修,既方便又安全。在更替某一电气设备时,推入同类备用小车便可继续供电,大大缩短了停电时间,故其应用已越来越广泛,近几年来无油化改造,真空断路器发展很快,再加上这种断路器可频繁操作的特点,因而户内封闭小车式高压开关柜内以装ZN-10系列真空断路器为主。
JYN2型小车式高压开关柜适用于三相交流频率为50Hz,额定电压为3~10kV,额定电流630~3000A的单母线接线系统中,用来接受和分配电能,也适用于各工矿企业作为大型高压电动机的启动和保护之用。
小车式高压开关柜是离墙安装式,其安装方法与GG—10型高压开关柜相同。当安装工作结束后,必须清扫配电室和开关柜内设备的灰尘,并保证柜内无其他杂物,而后即可进行调整和试验工作。
1.小车在柜外时,用手将二次隔离触头来回推动几次,应移动灵活,在导柱上涂以薄层润滑油,以减小摩擦。
2.将推进机构上的锁扣向前推动,解除闭锁,提起操作杆,即可把小车推人柜内,固定在工作位置,此时要求如下:
(1)锁扣装置应正确地扣住推进机构的操作杆。
(2)一次隔离触头的中心线应同水平和垂直中心线相重合,动、静触头的底面间隙应为5土3mm(见图9—3)并检查同类小车的互换性。
(3)测量一次隔离触头的接触电阻,应不大于100μΩ。在使用中,如果接触电阻与安装时测定的数值相比较,大于20%时应立即进行检修。当断路器短路跳闸一次后,也必须要检修一次隔离触头。
(4)用操作棒将断路器合闸,将推进机构的操作杆向上提起,应先使断路器跳闸,然后移动小车,如达不到这个操作程序,应进行调整。
(5)接地触头的表面应清洁,接触电阻不应大于1000μΩ。
3.当断路器检修后需要进行试验时,先将小车推到工作位置固定,使二次隔离触头完全闭合,然后从工作位置退到试验位置。当试验位置固定以后,即可对断路器进行试验。
四、低压配电屏
(一)低压成套配电装置的用途和技术要求 1.用途
低压成套配电装置是指由低压电器(如控制电器、保护电器、测量电器)及电气部件(如母线、载流导体)等按一定的要求和接线方式组合而成的成套设备,故也称为低压配电屏,适用于发电厂、变电所、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压至660V,额定工作电流至5000A的配电系统,作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 2.分类
(1)按外部设计可分为开启式、前面板式和封闭式。封闭式又分为有柜式、多柜组合式、台式、箱式和多箱组合式等。
(2)按安装位置可分为户内式和户外式。 (3)按安装条件可分为固定式和移动式。
(4)按元件装配方式可分为固定装配式和抽屉式。
此外,还可按防护等级、外壳形式或人身安全防护措施进行分类。
目前国产配电设备产品的外部设计则较多采用前面板式(屏)、柜式(包括多柜组合)和箱式(包括多箱组合),其中以户内式、固定式和元件固定装配为多。部分产品(如配电屏中电动机控制中心等)多采用抽屉式的屏。 3.特点和技术要求
成套配电装置可满足各种主接线要求,并具有占地少,安装和使用方便,适用于成批生产等特点。
选用成套配电装置应首先确定线路方案,包括该配电设备在配电系统中的安装位置、配电系统的构成形式和具体线路等。
成套配电装置的组合必须满足运行安全可靠、检修维护方便、经济合理、实用美观等要求。对其一般技术要求如下:
(1)配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应满足在当地环境条件下正常安全运行的要求,其布置与安装还应满足短路和过电压时的安全要求。 (2)配电装置应动作灵活,工作可靠。
(3)配电装置等回路的相序应一致,并应有相色标志。
(4)屋内配电装置间隔内的硬导体及接地线上应留有接触面和连接端子。 (5)成套配电装置应具有五防功能。
(6)两路以上电源供电时,各电源进线与联络开关之间应设置连锁装置。
(7)充油电气设备的布置应满足在带电时安全方便地观察油位、油温,并便于抽取油样。 (二)常用低压配电屏
我国生产的低压配电屏基本上可分为固定式和小车式(抽屉式)两大类,基本结构方式分为焊
接式和组合式两种。常用的低压配电屏有PGL型交流低压配电屏、BFC系列抽屉式低压配电屏、GGL型低压配电屏、GCL系列动力中心和GCK系列电动机控制中心等。 1.PGL型低压配电屏
PGL型低压配电屏,型号中的P表示配电屏,G表示固定式,L表示动力用。图9-5所示为PGL-1型低压配电屏结构示意图。它适用于发电厂、变电所和厂矿企业的交流50Hz、额定电压为380V的低压配电系统中作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。
PGL型低压配电屏的结构形式为户内开启式,双面防护离墙安装,屏架用钢板和角钢焊接而成。多屏组合的起、终端屏上还可以增设防护侧板。母线在骨架上部立式安装,上有防护罩。 PGL型低压配电屏主要有PGL-1型和PGL-2型两种,其中PGL-1型的分断能力为15kA,PGL-2型的分断能力为30kA。其结构特点如下:
(1)采用型钢和薄钢板焊接结构,可前后开启,双面维护,屏前有门,上方为仪表板,板上是一个可开启的小门,装设指示仪表;
(2)组合屏的屏间加有钢制隔板,可限制事故的扩大;
(3)主母线的电流有1000A和1500A两种规格,主母线安装于屏后柜体骨架上方,设有母线防护罩,防止上方坠落物体而造成主母线短路事故;
(4)屏内外均涂有防护漆层,始端屏、终端屏装有防护侧板; (5)中性线装置于屏的下方绝缘子上;
(6)主接地点焊接在下方的骨架上,仪表 …… 此处隐藏:3266字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C




