导读: 接触不良,有麻点、过热、烧损现象。(3)触头弹簧片的弹力不足,有退火、断裂等情况。(4)操动机构操作不灵活。(5)熔断器熔丝管易跌落,上下触头不在一条直线上。(6)熔丝容量不合适。(7)相间距离不足0.5m,

接触不良,有麻点、过热、烧损现象。(3)触头弹簧片的弹力不足,有退火、断裂等情况。(4)操动机构操作不灵活。(5)熔断器熔丝管易跌落,上下触头不在一条直线上。(6)熔丝容量不合适。(7)相间距离不足0.5m,跌落式熔断器安装倾斜角超过15~30°范围。选择熔断器遮断容量应大于其安装点的短路容量;通过熔断器的最大负荷电流应小于其额定电流。 五、跌落式熔断器的操作 1.操作的一般要求

操作跌落式熔断器至少应由两人进行,为了保证操作人员的安全,在操作跌落式熔断器时,应使用与线路额定电压相符、并经试验合格的绝缘棒,操作人员应戴绝缘手套。雨天操作时,为满足绝缘的要求,应使用带有防雨罩的绝缘棒。带负荷拉、合跌落式熔断器时会产生电弧,负荷电流越大电弧也越大,所以在操作100kVA以上容量变压器的跌落式熔断器前应先将低压侧负荷断开。拉、合跌落式熔断器应迅速果断,但用力不能过猛,以免损坏跌落式熔断器。合上跌落开关后,应检查动、静触头接触是否紧密。每相操作应一次成功到位。拉、合分支线跌落式熔断器应由工作负责人统一指挥,操作人员按单台配电变压器操作顺序进行逐台操作,操作前操作人员应根据操作任务认真核对线路的双重编号、分支线路名称、用户及变压器跌落式熔断器安装地点。跌落式熔断器停、送电操作应逐相进行,同时必须考虑跌落式熔断器在杆上的布置和操作时的风向。

2.跌落式熔断器停、送电操作顺序

(1)配电变压器停电操作:首先拉开变压器低压侧刀开关或低压保险,再拉开配电变压器高压侧跌落式熔断器,应先拉中相,后拉两边相。若操作时遇有大风,应先拉中相,后拉下风侧的边相,最后拉上风侧的边相。

(2)配电变压器送电操作与停电操作顺序相反。即首先合上配电变压器高压侧跌落式熔断器(保险),再合上变压器低压侧刀开关或低压保险。

3.用跌落式熔断器停、送分支线线路及变压器操作顺序

1)配电变压器停运操作。首先拉开变压器低压侧开关或低压熔断器,退出配电变压器低压负荷,再拉开配电变压器高压侧跌落式熔断器。

2)配电变压器投运操作。首先合上配电变压器高压侧跌落式熔断器,再合上变压器低压侧刀断路器或低压熔断器。

3)分支线跌落式熔断器停运操作。操作人员按单台配电变压器停运操作顺序进行操作,将分支线路上的逐台负荷撤运完,最后拉开控制分支线路的跌落式熔断器,取下熔丝管。送电程序与此相反。

小结:1.跌落式熔断器的作用和结构 2.跌落式熔断器及熔丝的选择 3.跌落式熔断器的巡

4.跌落式熔断器的操作

授课内容:

课题五 避雷器

避雷器是连接在电力线路和大地之间,使雷云向大地放电,而保护电气设备的器具。当雷电过电压或操作过电压来到时,使其急速向大地放电;当电压降到发电机、变压器或线路所能承受的电压时,则停止放电,以防止正常电流向大地流通。 一、避雷器的种类和型号

种类有:管型避雷器、阀型避雷器、金属氧化物避雷器。

1.阀型避雷器

阀型避雷器使用最为广泛,它主要由火花间隙和非线性电阻阀片串联组成。 型号有:

FS 型 用作配电变压器、电缆头、柱上开关等设备的防雷。 FZ型 用作变电所电气设备的防雷。

FCZ型 用作重要的或低绝缘的变电设备的防雷。 FCD型 用作旋转电机的防雷 2.管型避雷器 型号有:

GX (线路用)。 GB (变电所用)。

管型避雷器主要用来保护线路中的绝缘弱点(如木杆线路中的铁塔、特高铁塔、大档距交叉跨越铁塔等)和发电厂,变电所的进线段,以及雷季中经常断开而其线路侧又有电压的隔离开关或断路器。其结构由灭弧管和内外间隙组成。

3.金属氧化物避雷器

这种避雷器以氧化锌为主要原料,添加其他多种稀有金属氧化物,在严格工艺控制下制成,具有良好的通流容量和抑制过电压的能力,是一种性能优良的避雷器。

金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)一般可分为无间隙和有串联间隙两类。

无间隙氧化锌避雷器使用越来越广泛,并且取得了很好的运行效果,而有串联间隙的氧化锌避雷器未发挥出氧化锌避雷器的优异性能,其结构又类似于阀型避雷器。

10kV避雷器的型号:HY5WS型。其中H—复合绝缘外套;Y—金属氧化物;5—标称放电电流;W—无间隙结构;S—配电型。

低压避雷器的型号:FYS型。其中F一阀型避雷器;Y一氧化锌;S一配电线路用。 二、避雷器的工作原理 1.管型避雷器的工作原理

管型避雷器的工作原理是:当线路上遭受雷击时,大气过电压使管型避雷器的外部间隙和内部间隙击穿,雷电流通过避雷器流向大地,接着供电系统的工频续流在管子内部间隙处发生强烈的电弧,使管子内壁的材料燃烧,产生大量灭弧气体。由于管子容积很小,这些气体的压力很大,因而从管口喷出,强烈吹弧,在电流经过零值时,电弧熄灭。这时,外部间隙S2的空气恢复了绝缘,使管型避雷器与系统隔离,恢复系统的正常运行。

2.阀型避雷器的工作原理

阀型避雷器的工作原理是,当线路正常运行时,避雷器的火花间隙将线路与地隔开,当线路出现危险的过电压时,火花间隙即被击穿,雷电流通过阀片电阻泄入大地,从而起到了保护电气设备的目的。

3.氧化锌避雷器的工作原理

氧化锌避雷器阀片具有优异的非线性电压—电流特性,高电压导通,而低电压不导通,不需要串联间隙,可避免传统避雷器因火花间隙放电特性变化而带来的缺点。

它与阀式避雷器相比具有动作迅速、流通容量大、残压低、无续流、对大气过电压和操作过电压都起保护作用、结构简单、可靠性高、寿命长、维护简便等优点。 三、金属氧化物避雷器的结构

10kV无间隙硅橡胶外套氧化锌避雷器结构见图I-7所示,0.22kV低压金属氧化物避雷器见图I-8所示。10kV氧化锌避雷器电阻片采用氧化锌为基体,掺入少量其他氧化物,在1100~

o

1350C高温下焙烧成阀饼,若干阀饼叠装成柱,两端安装金属端子。然后用绝缘带滚胶缠绕制成芯棒。该工艺有利于避免芯棒内存空气,引发局部放电,造成避雷器损坏。芯棒干燥后,对其

外部进行机加工整形,涂覆偶联剂放置真空浇注机内,热压浇注硅橡胶外壳成型。芯棒也有采用将阀饼叠装进绝缘筒后,热压浇注硅橡胶外壳成型的。 四、避雷器安装

(一)无间隙氧化锌避雷器安装 1.验收检验

(1)例行试验:出厂的每只避雷器(或电阻片)应按规定进行实验,如果不满足任何一项的要求,则认为此避雷器(或电阻片)不合格,试验项目如下。

1)标称放电电流残压试验; 2)直流参考电压试验;

3)0.75倍直流参考电压下泄漏电流试验; 4)密封性能试验等。

(2)验收试验:检查外观、铭牌及其附件有无缺少或损坏;在持续运行电压下,测量通过避雷器的全电流和阻性电流(应不超过规定值,该值由制造厂规定和提供);对避雷器施加工频电压或直流电压,测量避雷器的工频参考电压或直流参考电压及0.75倍直流1mA参考电压下泄漏电流;进行避雷器的残压试验;进行密封试验等。运输、储存过程中避免利器伤硅橡胶表面。 …… 此处隐藏:1289字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高低压电器及配电柜-教案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614322.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)