高低压电器及配电柜-教案(4)
户外
(隔离开关)闸刀
例如,“GW1-10/400-25”表示10kV户外高压闸刀,额定电流是400A,极限通过电流峰值
是25kA。
(四)操作要求
隔离开关没有灭弧能力,不允许带负荷拉隔离开关,必须在负荷开关或断路器切断线路负荷以后,才能拉开隔离开关;同样也不允许带负荷合隔离开关,必须在负荷开关或断路器闭合线路送电前,无负荷下使隔离开关合闸。
隔离开关一般只能进行无负荷操作,但在回路中没有负荷开关或断路器时,可使用隔离开关进行下列操作:(1)开、合电压互感器和避雷器回路; (2)开、合励磁电流不超过2A的无负荷变压器; (3)开、合电容电流不超过5A的无负荷线路。
小结:1. 柱上负荷闸刀的作用和组成 2. 柱上闸刀的作用和组成3. 柱上闸刀的操作
授课内容:
课题四 高压跌落式熔断器
一、跌落式熔断器的作用与结构 1.跌落式熔断器的用途
跌落式熔断器又称为自落熔丝,也称跌落式开关,广泛用在户外3~10kV的配电网络中。它主要用于架空配电线路的支线、用户进口处,以及配电变压器一次侧、电力电容器等设备作为过载或短路保护。
2.跌落式熔断器的作用
跌落式熔断器的作用是保护上一级线路、设备不会因为下一级线路设备的短路故障或过负荷而引起断路器跳闸停电、损坏,并可减轻被保护的发生故障或过负荷线路、设备的损伤程度或使其不受伤。它有一个明显的开断点,以便寻找故障和检修设备。
3. 跌落式熔断器的结构跌落式熔断器一般由绝缘子、上下接触导电系统、熔管、熔丝等组成。如图H-3所示。
跌落式熔断器应有良好的机械稳定性,一般的跌落式熔断器应能承受200次连续合分操作;负荷式熔断器应能承受300次分合连续操作。
4. 跌落式熔断器的工作原理
熔断器能自动断开电路的工作原理是:利用熔点较低的金属丝(或金属片),称为熔丝,串联在被保护的电路中,当电路中的设备发生过载或短路故障时,熔丝元件由于流过短路电流而发热熔断,并产生电弧,此时熔丝管内产生高温,而使消弧管(桑皮纸或红钢纸)分解
图 10kV跌落式熔断器(RW11-10型) 1—上静触头;2—释压帽;3—上动触头;4—熔管; 5—下动触头;6—下支座;7—瓷瓶;8—安装板
产生大量气体,在管内形成压力,气体向管外喷出,使元件在熔断时产生的电弧熄灭,从而切断短路电流,起到保护配电变压器等设备的作用,此时,熔丝管依靠安装角度和重力落下,形成明显的断开点。
5. 跌落式熔断器的型号
跌落式熔断器型号表示方法为:熔断器型号第一节的汉语拼音RW代表户外跌落式熔断器,第一节数字代表设计序号;第二节数字的分子表示额定电压(kV),分母表示额定电流和额定遮断容量(MVA);第二节分子上数字后的F代表负荷式(或在第一节汉语拼音RW之间加M代表负荷式,非负荷式不表示),Z 表示重合式。
例如跌落式熔断器型号: R W 10-10 F / 100-100
其中R—熔断器,W—户外,10—设计序号,10—额定电压(kV),F—负荷式,Z—重合式,100—额定电流(A),100—额定遮断容量(MVA)。 二、跌落式熔断器的选择
跌落式熔断器的选择一般可根据使用环境、额定电压、额定电流、开断能力和熔丝元件的安秒特性及动作时间等技术条件进行选择。
1.使用环境。跌落式熔断器的使用环境一般如下:(1)环境温度一般不超过+40℃,不低于-30℃,特殊高寒地区允许-40℃。(2)海拔高度不超过1000 m。(3)风速不大于35m/s。(4)地震烈度不超过8度。(5)严禁在有异常污染、腐蚀、易燃、易爆的场所中使用。
2.额定电压的选择。跌落式熔断器的额定电压,一般可按配电网的额定电压或高于配电网的额定电压进行选择。
3.额定电流的选择。跌落式熔断器的额定电流必须大于或等于熔丝元件的额定电流。
4.遮断容量的选择。选择熔断器时还必须注意,跌落式熔断器安装地点的短路容量必须小于熔断器额定遮断容量的上限,大于熔断器额定遮断容量的下限。
5.熔断器动作的选择性。熔断器的动作应具有选择性,熔断器的熔丝元件在满足可靠性的前提下,首先必须满足前后两极熔断器之间或熔丝元件与继电保护动作时间之间的选择性,上、下级必须配合。
6.熔断时间。熔断器的熔断时间必须尽可能地短,当本段保护范围内发生短路故障时,熔断器应在最短的时间内切除故障设备,以防止熔断时间过长而加剧被保护设备的损坏程度。 三、跌落式熔断器熔丝元件的选择 1.配电变压器一次侧熔丝元件选择。当配电变压器容量在100kVA及以下时,按变压器额定电流的2~3倍选择元件;当变压器容量在100kVA以上时,按变压器额定电流的1.5~2倍选择元件。
2.柱上电力电容器。容量在30kvar以下的柱上电力电容器一般采用跌落式熔断器保护。熔丝元件一般按电力电容器额定电流的1.5~2.0倍选择。
3.10kV用户进口。用户进口的熔丝元件一般不应小于用户最大负荷电流的1.5倍,用户配电变压器(或其他高压设备)一次侧熔断器的熔丝元件应按进口跌落式熔断器熔丝元件小一级考虑。
4.分支线路。分支线路安装跌落式熔断器,熔丝元件一般不应小于所带负荷电流的1.5倍,并且至少应比分支线路所带最大配电变压器一次侧熔丝元件大一级。
四、跌落式熔断器的巡视、检查 1.巡视、检查内容如下:(1)瓷件有无裂纹、闪络、破损与脏污。(2)熔丝管有无弯曲、变形。(3)触头间接触是否良好,有无过热、烧损、熔化现象。(4)各部件的组装是否良好,有无松动、脱落。(5)引线接点连接是否良好,与各部间距是否合适。(6)安装是否牢固,相间距离、倾斜角是否符合规定。(7)操动机构是否灵活,有无锈蚀现象。
2.检查发现应及时处理的缺陷(1)熔断器的消弧管内经扩大或受潮膨胀而失效。(2)触头
…… 此处隐藏:640字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C




