7.操作机构应完好,动作应灵活,分、合闸位置应准确到位。顶丝、销钉、拉杆等均应完好无缺损、断裂。

8.对HR3型刀开关,特别注意调整其同相位内上下触头同时闭合和上下触头间的中心位置,以使其接触紧密。

小结:1. 开启式负荷刀开关的用途、结构、选择、型号

2. 封闭式负荷刀开关的用途、结构、选择、型号 3. 隔离开关的用途、结构、型号 4. 刀开关的安装和使用

5. 熔断器式刀开关的用途、结构、型号

授课内容:

课题九 组合开关

组合开关又叫转换开关,是一种手动控制电器。 一、组合开关结构

组合开关属于刀开关类型,其结构特点是用动触片代替闸刀,操作手柄左右旋转操作代替刀开关上、下分合操作。它有单极、双极、多极之分。

这种开关有三副静触片,每一静触片的一端固定在绝缘垫板上,另一端伸出盒外,并附有接线柱,以便与外电路连接。

开关上部由滑板、凸轮、扭簧和手柄等构成操作机构,为了使开关在切断负荷电流时所产生的电弧能迅速熄灭,在开关轴上都装有弹簧储能机构,使开关能快速闭合与分断,其分断与闭合速度和手柄旋转速度无关。

二、作用

组合开关可用作交流50Hz、380V和直流220V以下电源开关,额定功率5kW及以下电动机直接启动和正反转控制,以及控制机床照明电路。作为不频繁地接通和切断电路用。

三、型号

H Z — /

组合开关

设计序号

四、组合开关的选择

极数

额定电流

组合开关一般用于电热、照明电路中,其额定电流应等于或大于被控制电路中各负载电流的

总和。若控制小容量电动机不频繁的全压启动,应取电动机额定电流的1.5~2.5倍。

五、组合开关的安装使用

1.组合开关的工作电压应与供电电源电压相符。 2.组合开关安装时,应使手柄保持水平旋转位置为宜。

3.由于组合开关通断能力较低,故不能用来分断故障电流。用作电动机正反转控制时,也必须在电动机完全停止转动后,才能反向接通电源。

4.当负载的功率因数较低时,组合开关的容量应降低使用,否则影响使用寿命。 六、组合开关常见故障及检修

1.由于组合开关固定螺丝松动,操作频繁引起导线触点松动,造成外部连接点放电打火,烧损或断路。

2.内部转轴上扭簧松弱或断裂使开关动触片无法转动、改变接点位置。

3.开关内部的动、静触片接触不良,或开关额定电流小于负荷电流,造成内部触点起弧烧坏开关。

在检修时应对“症”排除,必要时将开关解体检修或更换新开关,但检修时必须停电操作以免发生触电危险。

小结:1. 组合开关结构、作用2. 组合开关型号、选择3. 组合开关使用、检修

授课内容:

课题十 低压断路器

低压断路器又称自动开关,它是一种即可以接通、分断电路,又能对电路进行自动保护的低压电器。当所控制电路发生短路、过载、电压过低(欠压)等情况时能自动切断电路。也可用不频繁启动电动机接通、分断电路,它是交、直流配电系统中的重要保护电器。

一、低压断路器的结构

(一)低压断路器的工作原理

自动开关的型式很多,型式不同,其结构也有差异,但其基本结构和动作原理是相同的。在正常工作情况下,自动开关可接通或分断电路。

(二)低压断路器的结构 1.触头系统

触头是自动开关的执行部件,用以接通或断开被控制电路。 对触头的要求是:

(1)能可靠地接通和分断被控制电路的最大短路电流及最大工作电流。 (2)在规定分、合次数内,接通或分断电路后,不应产生严重磨损。 (3)具有长期工作制的载流能力。 2.灭弧系统

灭弧系统主要作用是熄灭触头在切断电路时所产生的电弧。因开关的结构、型号、电压等级、额定电流等技术参数不同,采用的灭弧方式也不一样。一般低压自动开关的灭弧系统由铁板

制成的栅极片和窄片组成,可增大灭弧能力,有效地限制灭弧距离,从而提高了开关的断流容量。

3.操作机构

操作机构是自动开关的传递元件,由传动机构和自由脱扣机构两部分组成。 (1)传动机构

自动开关的传动机构按操作方式不同可以分为手柄传动、杠杆传动、电磁铁传动、电动机传动、气体或液压传动等。

(2)自由脱扣机构

自由脱扣机构的功能,是实现传动机构和触头系统之间的联系,自由脱扣机构扣上时,传动机构应带动触头系统一启动作并使触头闭合。当脱扣之后即解脱了传动机构与触头系统之间的联系,其脱扣瞬间与传动机构的位置无关。

4.脱扣器

脱扣器是自动开关的感应元件,它承担接收电路中不正常情况或操作人员、继电保护系统发出的信号。脱扣器动作时,再通过传递元件动作。脱扣器有过流、失压、分励脱扣器等。

(1)过流脱扣器

当电流达到一定数值时,脱扣器经一定时间后动作,使断路器断开,过电流越大,动作时间越短。此过流脱扣器称为反时限脱扣器,用双金属片制成。

当过电流大到一定程度时,可发生瞬时断开。这种过流脱扣器称瞬时过流脱扣器。该脱扣器利用电磁原理制成,是电磁脱扣器。电流脱扣器均与被保护电路串联。

(2)欠电压(失压)脱扣器

欠电压脱扣器多为电磁脱扣器。当主电路电压消失或降低至一定数值以下时,其电磁吸力 不足以继续吸持衔铁,在弹簧力的作用下,衔铁的顶板推动脱扣器的轴而使断路器断开。欠压脱扣器并联在电源电路中。

欠电压脱扣器的动作电压范围:当电压达到它额定电压的75%时必须能够保证吸合,而电压降低到它的额定电压的40%时,必须能够释放,而在40%~75%之间不作保证。它有瞬时动作和延时动作两种,一般在自动开关的右下侧。

(3)分励脱扣器

分励脱扣器是一个电磁铁,可以按照操作人员的命令或继电保护信号使其线圈通电,衔铁动作,从而使自动开关分断电路。分励脱扣器由控制电源供电。

分励脱扣器动作电压范围:必须保证在额定电压值的75%以上,才能可靠地工作。分励脱扣器一般装在自动开关的左下侧。

复式脱扣器装有过载和短路保护元件。 二、低压断路器的种类 1.框架式低压断路器

框架式低压断路器的所有零件都装在一个绝缘金属框架内,多为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用作电源总开关。每种系列框架自动开关,包括几个框架等级和额定电流等级。常用的为选择型低压断路器(自动开关)。选择型的延时一般为0.2~0.6秒之间。过流脱扣器有电磁式、双金属片式和电子式。传动方式有手动、电动(电磁铁或电动机)和储能操作。接线方式有固定式和插入式。利用插入式连接可做抽屉式自动开关。

2.塑料外壳式低压断路器除接线端子外,触头、灭弧室、脱扣器和操作机构都装在一个塑料外壳中,适合作负荷支路的开关,如工厂、企业的动力配电、照明电路和民用建筑内电气设备的配电和保护。这种开关大都数为手动操作,也可附带电动操作,额定电流较大。

三、型号

D Z(W)X — / 附件代号:0表示无辅助触头 1表示有辅助触头 0表示无脱扣器式 1表示热脱扣器

自动开关

装置式(塑料外壳 式)

万能式(框架 式) 限流式 设计序号

四、选 …… 此处隐藏:3115字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高低压电器及配电柜-教案(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614322.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)