导读: 30kW以上容量电动机,均应装设过负荷保护装置。过载保护一般由热继电器或自动开关中的热脱扣器来完成。也可兼做两相运行保护。电动机运行中,一相保险或电源一相断线等原因,均会造成电动机两相运行。两相运行会造

30kW以上容量电动机,均应装设过负荷保护装置。过载保护一般由热继电器或自动开关中的热脱扣器来完成。也可兼做两相运行保护。电动机运行中,一相保险或电源一相断线等原因,均会造成电动机两相运行。两相运行会造成电动机烧毁。

三、型号

J R —

继电器 极数

热 额定电流或等级代号

设计序号

四、热继电器的选用

热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。一般电动机启动电流为其额定电流的6倍,启动时间不超过5s时,热元件整定电流要调节到等于电动机的额定电流。如电动机启动时间较长或启动冲击负载时,热元件整定电流可调节到电动机额定电流的1.1~1.25倍。

选择热继电器时,应注意:

(1)先根据电动机的额定电压和电流计算出热元件的电流范围,然后选定热继电器的型号和热元件的电流等级。如电动机的额定电流为14.7A,可选择JR0—40型的热继电器,其热元件的额定电流为16A,工作时可将热元件的电流整定在14.7A。

(2)如热继电器与电动机的安装条件不同,周围环境温度不同,热元件的电流要适当地调整。通风条件差,环境温度高的场合,热元件的电流可整定为1.05~1.20倍的电动机额定电流。

(3)热继电器应该尽量远离发热电器(如电阻、电阻片等),以免电器的热量影响热继电器的正常工作。

(4)通过热继电器的电流与整定电流之比称整定电流倍数。其比值越大,发热越快,动作时间越短。

五、热继电器的安装与维护

(1)热继电器的安装方向、连接线规格应符合产品说明书要求。安装的倾斜度一般不得超过5°,同时应尽可能在与它组装的其它电器下面,以免受到其它电器发热的影响。

(2)热继电器只能作为电动机的过载保护,而不能作短路保护使用。对点动、重载启动、连续正反转及反接制动等运行的电动机,一般不宜用热继电器作过载保护。

(3)热继电器安装时,应清除触头表面尘污,以免因接触电阻太大或电路不通,而影响热继电器的动作性能。

(4)使用中热继电器的外壳盖子应盖好,接线头必须拧紧,连接牢靠。