导读: 我国通常将真空度划分为以下几个区域: 1.粗真空:真空压力在1.0l×l05~1.33×102Pa; (不绝缘) 2.低真空:真空压力在1.33×102~1.33×10-1Pa;(不绝缘) -1-6 3.高真空;真空压力在1.33×10~1.33×10Pa;

我国通常将真空度划分为以下几个区域:

1.粗真空:真空压力在1.0l×l05~1.33×102Pa; (不绝缘) 2.低真空:真空压力在1.33×102~1.33×10-1Pa;(不绝缘)

-1-6

3.高真空;真空压力在1.33×10~1.33×10Pa; 4.超高真空:真空压力在1.33×10-6~1.33×10-10Pa;(我国现在没有) 5.极高真空:真空压力小于1.33×10-10Pa;(我国现在没有)

(二)真空断路器的截流过电压 1.截流现象

真空断路器在开断交流小电流时,当电流从峰值下降但尚未到达自然零点时,电弧熄灭,电流突然被中断,这就是平时说的截流现象。 2.截流过电压

由于电流突然被中断,电感负载上剩余的电磁能量就会产生过电压,这种由截流现象产生的过电压称为截流过电压。

(三)柱上真空断路器特点

真空断路器是指触头在真空中开断电路的断路器,它以真空(0.0133~0.000133Pa)作为灭弧的绝缘介质。由于真空具有很高的绝缘强度,这对熄灭电弧相当有利。

1.真空断路器的优点

(1)在密封的容器中熄弧,电弧和炽热气体不外漏。灭弧室作为独立的元件,安装调试简单、方便。

(2)触头间隙很小,一般在10mm左右,合闸功率小,机构简单,使用寿命长。 (3)熄弧时间短,弧压低,电弧能量小,触头损耗小,开断次数多。 (4)动导杆的惯性小,适用于频繁操作。 (5)操作机构小,整机体积小,重量轻。 (6)控制功率小,开关操作时动作噪音小。

(7)灭弧介质或绝缘介质不用油,没有火灾和爆炸的危险,安全。

(8)触头部分为完全密封结构,不会因潮气、灰尘、有害气体等影响而降低其性能。工作可靠,通断性能稳定。

(9)真空断路器开断后断口间介质恢复快,介质不需要更换。

(10)在真空断路器的使用年限内,触头部分不需要维修、检查,一般可达20年左右不需检修。维护工作量小,维护成本低,仅为少油断路器的1/20左右。 (11)具有多次重合闸功能,适合配电网中应用要求。

2.真空断路器的缺点

(l)对开断感性小电流时,断路器灭弧能力较强的触头材料容易产生截流,引起过电压,应采取相应的过电压保护。

(2)价格较高,主要决定于真空灭弧室的专业生产及机构可靠性的要求,如果综合考虑运行维护费用,价格并不高。

高低压电器及配电柜-教案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614322.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)