导读: (5)检查热元件的额定电流值或调整旋钮的刻度值,看是否与电动机的额定电流相当或相等。 (6)使用中要定期用布擦净热继电器上的灰尘或积污 。双金属片要保持原有光泽,若有锈迹,可用布蘸些汽油轻轻擦拭,注意禁

(5)检查热元件的额定电流值或调整旋钮的刻度值,看是否与电动机的额定电流相当或相等。

(6)使用中要定期用布擦净热继电器上的灰尘或积污 。双金属片要保持原有光泽,若有锈迹,可用布蘸些汽油轻轻擦拭,注意禁止用砂纸打磨。

(7)用手拨动4、5次动作机构观察其应正常可靠,再按复位按钮应灵活,调整部件不得松动,若松动时,须加以紧固并重新进行调整试验。

(8)使用中每年进行一次通电试验。在设备发生短路故障后,应检查热元件和双金属片有无明显变形,若因变形使动作不准时,只可调整其可调部件,绝不许弯曲双金属片。

(9)在必须更换热元件时,应换上与热元件产品型号、编号、额定电流及制造厂相同的新元件。

六、运行中热继电器的检查

一般热继电器出厂时,其触头都调整手动复位,若需自动复位,只需将调节螺丝,顺时针方向转动(进去)即可。如需调回手动复位,则需逆时针旋转调节螺钉。

1.检查负荷电流是否与热元件额定值相匹配。 2.检查热继电器与外部触头有无过热现象。

3.检查连接热继电器的导线截面是否满足载流要求,连接导线有无影响热元件正常工作。 4.检查热继电器的运行环境温度有无变化,温度有否超出+40℃~-30℃。

5.检查热继电器与周围环境温度与被保护设备环境温度差,如前者比后者高出15℃~25℃时应调换大一号等级热元件,如低15℃~25℃时应调换小一号等级的热元件。

6.检查热继电器动作是否正常。 七、热继电器的故障及维修

热继电器的故障主要有:热元件烧断、误动作和不动作三种现象。 1.热元件烧断

当热继电器负荷侧出现短路或过电流时,如不能及时切断电源会使热元件烧断,因此应选用合适的热继电器,并检查电路,排除电路故障。对新更换的热继电器,应重新调整动作电流值。

2.热继电器误动的原因

热继电器在运行中出现误动作的原因有: (1)整定值偏小。

(2)负载电动机启动时间过长,在启动过程中热继电器动作切断电路。 (3)设备操作频率过高,使继电器经常受负载启动电流的冲击而动作。 (4)使用场合有强烈的冲击及振动力,使热继电器误动。 (5)环境温度超出+40~-30℃范围。 3.热继电器不动作

由于整定值不当,动作机构卡死,推杆脱出等原因均会导致出现过载而热继电器不动作。这时应重新调整动作电流值。

4.热继电器常闭触点接触不良

常闭触头接触不良,将会使控制电路不能工作。这时应清除触头表面灰尘或氧化物,使触头接触良好。

小结:1. 热继电器的结构、原理2. 热继电器的用途、型号3. 热继电器的安装、维护

授课内容:

课题十四 低压电器安装

一、基本要求

1.安装设备和器材

按施工图安装的设备和器材应符合以下规定:

(1)低压电器的运输、保管,应符合现行国家有关标准的规定;当产品有特殊要求时,应符合产品技术文件的要求。

(2)采用的设备和器材,均应符合现行国家有关标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌。

(3)设备和器材到达现场后应及时进行验收检查:包装和密封应良好;技术文件齐全,并有装箱清单;按装箱清单检查清点,规格、型号应符合设计要求;附件、备件应齐全;外观检查应完好无损。

2.建筑工程应具备的条件

低压电器安装前,建筑工程应具备下列条件: (1)屋顶、楼板应施工完毕,不得渗漏。

(2)对电器安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除,场地应清扫干净。 (3)室内地面基层应施工完毕,并应在墙上标出抹面标高。 (4)环境湿度应达到设计要求或产品技术文件的规定。

(5)电气室、控制室、操作室的门、窗、墙壁、装饰棚应施工完毕,地面应抹光。

(6)设备基础和构架应达到允许设备安装的强度;焊接构件的质量应符合要求,基础槽钢固定可靠。

(7)预埋件及预留孔洞的位置和尺寸应符合设计要求,预埋件应牢固。

二、低压电器安装及测试的一般要求 1.低压电器安装前的检查

低压电器安装前的检查,应符下列要求:

(1)设备铭牌、型号、规格,应与被控制线路或设计相符。 (2)外壳、漆层、手柄,应无损伤或变形。

(3)内部仪表、灭弧罩、瓷件、胶木电器,应无裂纹或伤痕。 (4)螺丝应拧紧。

(5)具有主触头的低压电器,触头的接触应紧密,采用0.05mm×10mm的塞尺检查,接触两侧的压力应均匀。

(6)附件应齐全、完好。

2.低压电器的安装高度

低压电器的安装高度,应符合设计规定。当设计无规定时,应符合下列要求: (1)落地安装的低压电器,其底部宜高出地面50~100mm。

(2)操作手柄转轴中心与地面的距离,宜为1200~1500mm;侧面操作的手柄与建筑物或设备的距离,不宜小于200mm。 3.低压电器的固定

低压电器的固定,应符合下列要求:

(1)低压电器根据其不同的结构,可采用支架、金属板;绝缘板固定在墙、柱式其它建筑构件上。金属板、绝缘板应平整;当采用卡轨支撑安装时,卡轨应与低压电器匹配,并用固定夹或固定螺栓与壁板紧密固定,严禁使用变形或不合格的卡轨。

(2)当采用膨胀螺栓固定时,应按产品技术要求选择螺栓规格;其钻孔直径和埋设深度应与螺栓规格相符。

(3)紧固件应采用镀锌制品,螺栓规格应选配适当,电器的固定应牢固、平稳。 (4)有防震要求的电器应增加减震装置;其紧固螺栓应采取防松措施。

(5)固定低压电器时,不得使电器内部受额外应力。

4.电器的外部接线

电器的外部接线,应符合下列要求: (1)接线应按接线端头标志进行。

(2)接线应排列整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。

(3)电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;负荷侧出线应接在出线端,即可动触头接线端。

(4)电器的接线应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺栓或螺钉,连接时应拧紧,且应有防松装置。

(5)外部接线不得使电器内部受到额外应力。

(6)母线与电器连接时,接触面应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的有关规定。连接处不同相的母线最小电气间隙,应符合表I-1的规定。 表I-1 不同相的母线最小电气间隙 最小电气间隙最小电气间隙额定电压(V) 额定电压(V) (mm) (mm) 10 14 U≤500 500<U≤1200 5.成排或集中安装的低压电器应排列整齐;器件间的距离,应符合设计要求,并应便于操作及维护。

6.室外安装的非防护型的低压电器,应有防雨、雪和风沙侵入的措施。

7.电器的金属外壳、框架的接零或接地,应符合现行国家标准 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的有关规定。

8.低压电器绝缘电阻的测量,应符合下列规定: (1)测量应在下列部位进行,对额定工作电压不同的电路,应分别进行测量。 1)主触头在断开位置时,同极的进线端及出线端之间。

2)主触头在闭合位置时,不同极的带电部件之间、触头与线圈之间以及主电路与其它不直接连接的控制和辅助电路(包括线圈)之间。 3)主电路、控制电路、辅助电路等 …… 此处隐藏:2410字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高低压电器及配电柜-教案(16).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614322.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)