教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

高低压电器及配电柜-教案(6)

来源:网络收集 时间:2026-08-28
导读: 2.安装 在安装无间隙氧化锌避雷器时,应考虑系统中性点的接地方式,以及与被保护的设备的配合。长期放置后安装或带电安装,应先进行直流1mA参考电压试验,或进行绝缘电阻的测量,对10kV无间隙氧化锌避雷器用2500V绝

2.安装

在安装无间隙氧化锌避雷器时,应考虑系统中性点的接地方式,以及与被保护的设备的配合。长期放置后安装或带电安装,应先进行直流1mA参考电压试验,或进行绝缘电阻的测量,对10kV无间隙氧化锌避雷器用2500V绝缘摇表测量,绝缘电阻不低于1000MΩ,合格后方可安装。如读数为零或无穷大,表明阀片损坏或内部断路,避雷器不能投入运行。对低压氧化锌避雷器不采取绝缘摇表测量绝缘电阻方式。

避雷器接地引下线的接地电阻测量合格。

为了提高防雷效果,避雷器连接线、接地线越短越好,并尽量避免弯曲,连接紧密。安装时还应注意,不能松动压铭牌的螺母,以免影响密封。 (二)管型避雷器的选择和安装 1.选择

选择管型避雷器,除了应注意其额定电压要与线路电压相符外,还要校核其安装处短路电流的最大值和最小值,是否在管型避雷器额定断流能力上下限值的范围内。如果短路电流比断流能力的上限值大,避雷器可能发生爆炸;而比下限值小时,则避雷器可能起不到灭弧作用。

2.安装

(1)安装避雷器时,应避免各避雷器排出的电离气体相交而造成短路,但在开口端固定的避雷器,则允许其排出的电离气体相交。

(2)为防止在管型避雷器的内腔积水,宜垂直安装,开口端向下,或倾斜安装,与水平线

o

的夹角不应小于15,在污秽地区,应增大倾斜角度。

(3)外间隙电极宜镀锌,应安装牢固,以保证外间隙稳定不变。额定电压l0kV及以下的管型避雷器,为防止雨水造成短路,外间隙的电极不应垂直布置。

(4)装设在木杆上的管型避雷器,一般采用三相共用的接地装置,并可与避雷线共用一根接地引下线。

(5)安装避雷器时,应考虑到巡视人员能方便观察到避雷器的管体表面、隔离间隙及动作指示器等情况。其安装地点的海拔高度一般不超过1000m。 五、避雷器的运行与维护

(一)避雷器运行要求:1.避雷器应无污染;2.外观无裂纹、破损及放电;3.固定牢固,接头无松动;4.避雷器相间距离符合规程要求;5.试验绝缘电阻值合格,与历年比较无显著变化;6.避雷器有可靠接地。

(二)避雷器的巡视:1.雷季前及时投运,雷季后退运。2.避雷器及其均压环均不得倾斜。3.检查避雷器瓷套有无破损和污染情况,若瓷套表面严重污染时会影响火花间隙电压分布,从而影响到电气特性。应检查排气管有无裂纹闪络。4.检查避雷器的密封情况,若密封不良将使避雷器受潮,泄漏增加,发热烧坏阀片或可能使避雷器爆炸。雷雨后检查雷电记录器是否动作。5.检查引出线桩头有无松动、脱焊等现象。6.检查避雷器接地线是否良好,有无烧损情况。如有则提示避雷器有严重缺陷,应停运检查,因避雷器在正常运行及雷击放电情况下不可能使接地线烧损。7.摇动避雷器应无响声。8.避雷器各处螺栓应紧固9.检查排气式避雷器排气孔是否堵塞。

(三)避雷器的一般性检查:

1.由两个或两个以上元件组成的避雷器,各个元件应单独试验。

2.具有并联电阻的避雷器,其电导电流值大于650μA或与前次比较有显著增加者,说明其内部已受潮。如电导电流显著下降,则说明并联电阻已经老化、接触不良或断裂,应于更换或检修。

3.测量有并联电阻的阀型避雷器的电导电流时,在高压整流回路中应加滤波电容器,其电容值一般为0.1μF以上。在直流高压输出端加装电容器后,在正半波充电时储存电荷,补偿负半波放电时引起的电压幅值的衰减,使试验电压基本保持不变。

4.无并联电阻的阀型避雷器工频放电升压速度:(1)能够准确读出所升电压值时,可以快速升压直到避雷器击穿为止,当所升电压超过额定电压后的时间要尽可能缩短。(2)当在低压侧测量高压侧所升电压值时,升压速度应控制在:对10kV及以下避雷器为3~5kV/s;对20~35kV避雷器为15~20kV/s。一般升压至避雷器放电3.5~7s即可满足要求。

5.在进行工频耐压试验时,为了避免避雷器放电时烧损火花间隙,应限制通过火花间隙的电流不大于0.7A,放电后应在0.5s内切断试验电源,所以在被试品回路中应选择限流电阻,且在试验变压器低压侧装设过流速断装置。

如放电后,在0.5s内不能切断试验电源,则所选择的保护电阻应保证避雷器放电以后流过的电流一般不大于15~20mA。

6.在直流高压回路中加并了滤波电容,电压测量仍应在高压侧进行。因电导电流在限流电阻上有压降,若采用低压读数,则由于误差往往达到不可容许的程度,将直接影响到电导电流测量的准确性。

7.阀型避雷器在进行工频放电电压试验时,应避开试验电源上电焊机的工作,以免波形畸变,影响测试值的准确性。

8.避雷器的工频放电电压值与气温有关,所以应记录试验时的气温。规程规定的工频放电电压值是在标准大气条件下所测得的。如现场所测得的工频放电电压超过规定范围,应换算成标准大气条件下的工频放电电压值,以判断是否在合格范围内。

9.在进行现场检查与试验时,禁止用梯子搭靠在避雷器上进行登高,以防避雷器受旁侧压力引起断裂,也可避免人身事故。

10.变配电所避雷器每年雷季前进行一次预防性试验,线路上避雷器1~3年进行一次预防性试验。

小结:1.避雷器的种类和型号2. 避雷器的工作原理3. 避雷器的巡视维护

授课内容:

课题六 配电装置及配电柜

配电装置是发电厂、变电站的重要组成部分。配电装置可分为屋内配电装置、屋外配电装置和成套配电装置。本单元主要介绍配电装置的安全净距和配电装置的类型、特点及其布置原则。

一、配电装置一般知识

(一)配电装置及对其基本要求

配电装置是发电厂和变电站中的重要组成部分,它是按主接线的要求,由母线、开关设备、保护电器、测量电器和必要的辅助设备组成的电工建筑物。对配电装置的基本要求是:(1)符合国家技术经济政策,满足有关规程要求; (2)设备选择合理,布置整齐、清晰,保证有足够的安全距离;(3)节约用地;(4)运行安全和操作巡视方便;(5)便于检修和安装; (6)节约用材,降低造价。

(二)配电装置的类型及其特点

配电装置根据电气设备安装地点的不同,可分为屋内配电装置和屋外配电装置。根据组装方式,又可分为装配式和成套配电装置。 1.屋内配电装置

屋内配电装置是将电气设备安装在屋内。屋内配电装置的特点是:(1)由于允许安全净距小和可以分层布置,因此,占地面积小。(2)维修、操作、巡视在室内进行,比较方便,且不受气候影响。(3)外界污秽不会影响电气设备,减轻了维护工作量。(4)房屋建筑投资较大,但又可采用价格较低的户内型电器设备,以减少总投资。

大、中型发电厂和变电站中,35kV及以下电压等级的配电装置多采用层内配电装置。

但110kV装置有特殊要求(如变电站深入城市中心)或处于严重污秽地区(如海边或化工区)时,经过技术经济比较,也可以采用屋内配电装置。

2.屋外配电装置

屋外配电装置是将电气设备安装在露天场地。屋外配电装置的特点是:(1)土建工程量较少,建设周期短。(2)扩建比较方便。(3)相邻设备之间的距离较大,便于带电作业。(4)占地面积大。(5)受外界污秽影响较大,设备运行条件较差。 (6)外界气象变化使对设备维护和操作不便。 110kV及以上电压等级一般多采用屋外配电装置。 3.装配式配电装置

装配式配电装置是在配电装置的土建工程建筑基本完工后,将电气设备在现 …… 此处隐藏:2237字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高低压电器及配电柜-教案(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614322.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)