六、熔断器的选择 1.熔断器的选择

(1)根据使用环境和负载性质选择适当的类型。

(2)熔断器的额定电压大于或等于线路的额定电压。 (3)熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。

(4)熔断器的最大分断电流应大于被保护线路上的最大短路电流。 2.熔体额定电流的选择

(1)用于变压器低压侧、电热或照明等负载时,熔断器的熔体的额定电流应稍大于或等于负载电流。

(2)用于输配电线路时,熔体的额定电流稍小于或等于线路允许的电流。

在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体额定电流大2 ~3级。熔断器最大分断能力应大于被保护线路上的最大短路电流。

(3)单台交流电动机

线路上熔体的额定电流,等于该电动机额定电流的1.5~2.5倍。 (4)多台交流电动机

线路上总熔体的额定电流,等于线路上功率最大一台电动机额定电流的1.5~2.5倍再加上其它电动机额定电流的总和。同时,应使选出的熔体的额定电流小于上一级熔体的额定电流。对于降压启动的电动机,其保护熔体的额定电流可大于或略大于电动机的额定电流,以不妨碍正常启动为宜。

(5)单台交流电焊机:熔体电流按负荷电流的2~3倍选用。 (6)并联电容器

单台情况时,熔体额定电流等于电容器额定电流的1.5~2.5倍选用;电容器组情况时,熔体额定电流等于电容器组额定电流的1.3~1.8倍。

熔体选定后,则可根据熔体额定电流值选择熔断器,熔断器的额定电流值应等于或大于熔体的额定电流值。

七、熔断器的安装

1.熔断器及熔丝的容量应符合设计要求,并核对所保护电气设备的容量,使之与熔体的额定电流相匹配;对后备保护、限流、自复、半导体器件等专用功能的熔断器,严禁替代。

2.熔断器安装位置及相互间的距离,应便于更换熔体。 3.有熔断指示的熔断器,其指示器应装在便于观察的一侧。 4.瓷质熔断器在金属板上安装时,其底座应垫软绝缘衬垫。

5.安装具有几种规格的熔断器时,应在底座旁标明规格。 6.带有接线标志的熔断器,电源线应按标志进行接线。

7.安装RL型(螺旋式)熔断器时,其底座严禁松动,电源应接在熔芯引出的端子上;RM型及RT0型熔断器应垂直于配电柜或配电箱内。

8.有触及带电部分危险的熔断器,应配齐绝缘抓手。 八、熔断器的巡视检查 1.熔断器的巡视检查 2.熔体熔断原因的判断:(1)一般变截面熔体的小截面熔断,其主要原因是过负荷而引起的。(2)变截面熔体的大、小截面均熔断,其主要原因为短路引起的。

3.拆换熔体

(1)安装熔体时必须保持接触良好。如接触不良会使接触部位过热,热量传至熔体,熔体温度过高会造成误动作。有时因接触不良产生火花,会干扰弱电装置。

(2)更换熔体时,不能使熔体受到机械损伤。否则,相当于熔体截面变小,电阻增加,可能出现电气设备正常运行时熔体熔断造成停电,影响设备正常运行。

小结:1. 低压熔断器的用途、结构2. 低压熔断器的原理、型号3. 低压熔断器的选择、维护

授课内容:

课题八 低压刀开关

一、开启式负荷刀开关

开启式负荷刀开关俗称胶盖开关。 1.结构

开启式负荷刀开关由瓷质底座、静触头、安装熔丝的接线柱、上胶盖、下胶盖、带瓷质手柄的闸刀等组成。见图B-1。

2.型号

HK — /

开启式负荷开关 极数 设计序号 额定电流

3.用途

在一般照明电路和功率5.5kW及以下的电动机控制线路中被广泛应用,但此开关不设专门的灭弧装置,因此只能供手动、不频繁的接通和分断电路,并起短路保护作用。

4.开启式负荷开关的选择 (1)根据额定电压选择 (2)根据额定电流选择 5.安装注意事项

(1)必须垂直安装在控制屏或开关板上(并与地面垂直),且合闸时手柄朝上推。不能倒装或平装,以防误操作。

(2)电源进线孔在上方,负载出线孔在下方。电源进线接在静触头端进线座,负荷应接在刀闸的下出线端上。这样当开关断开时刀闸和熔丝不带电,以保证更换熔丝时的安全性。

(3)刀片和夹座要保持良好的接触,不得发生歪扭现象,紧固螺钉必须拧紧。 6.运行维护注意事项

(1)由于过负荷或短路故障,而使熔丝熔断,待故障排除后,需更换熔丝时,要先用干燥

的棉布将金属粉粒擦净,再更换熔丝。

(2)在分闸与合闸时动作要迅速,以利于灭弧,减少刀片和触头的烧损。 (3)负荷较大时,为防止出现闸刀本体相间短路,可与熔断器配合使用。 二、封闭式负荷开关

封闭式负荷开关俗称铁壳开关。 1.结构

封闭式负荷开关由刀开关、瓷插式(或封闭管式熔断器)熔断器、灭弧装置、操作手柄、操作机构及钢板外壳等构成。见图B-3。

封闭式负荷开关常用的有HH3、HH4系列,额定电流在60A及以下者,配用瓷插式熔断器,额定电流在100A及以上者,配用无填料封闭管式熔断器。

封闭式负荷开关具有两个特点:

(1)采用储能分合闸方式。操动机构中有速动弹簧,使刀开关能快速接通或切断电路,其分合速度与手柄的操作速度无关,有利于迅速切断电弧,减少电弧对动触头和静触座的烧伤,延长使用寿命。

(2)操作机构有机械联锁装置,保证壳盖打开时不能合闸,而手柄处于合闸位置时,不能打开壳盖,以确保操作安全,避免发生触电的危险。

2.用途

封闭式负荷开关可用于控制额定功率为15kW及以下的交流电动机不频繁的直接启动和停止,也可以用于不频繁的通断带负载的电路以及作为线路末端的短路保护。

3.型号

HH — / 熔体额定电流 封闭式负荷开关

极数 设计序号

额定电流

4.封闭式负荷开关使用的注意事项

(1)封闭式负荷开关的金属外壳应可靠地接地或接零,以防漏电造成触电。

(2)接线时,应将电源接线接在静触座的接线端子上,负荷接在熔断器的一端。如果接反了进行检修将会不安全。

(3)检查封闭式负荷开关的机械连锁是否正常,速断弹簧有无锈蚀变形。 (4)检查压线螺钉是否完好,是否拧紧。 (5)操作时要站在手柄侧,不准面对开关。 (6)不允许随意放在地面使用。 5.封闭式负荷开关的选择

当用于一般电热、照明电路不频繁接通和断开时,开关的额定电流应等于或大于被控制电路中各负载额定电流的总和。当用于控制电动机时,应考虑到启动电流的影响,开关额定电流应为电动机额定电流的3倍,此时,封闭式负荷开关也可以采用表B-1来选择。

表B-1 封闭式负荷开关选择表 15 20 30 60 100 200 开关额定电流(A) 2 2.8 4.5 10 14 28 可控电动机容量(kW) 6.封闭式负荷开关的安装

(1)封闭式负荷开关应垂直于地面,安装在墙上或其它结构上,安装高度以操作方便和安全为原则,一般距地面1.3~1.5m。

(2)铁壳开关外壳接地螺钉必须可靠接地或接零。

(3)封闭式负荷开关的电源进线和出线不能接反;60A以上开关的电源进线座在上方;60A以下开关的电源进线座在下方。

(3)电源线和负荷线都必须穿过开关的进出线孔,并在进出线孔加装橡皮圈。见图B-4。 (4)更换熔体必须在闸刀断开的情况下进行,且应换上与原规格相同的新熔体。 三、隔离开关 1.用途

隔离开关广泛用在500V及以下的低压配电装置中,作不频繁地接通和分断 …… 此处隐藏:3110字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高低压电器及配电柜-教案(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614322.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)