来源:网络收集 时间:2026-09-05
导读: (4)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。 (5)配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和PE

(4)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。 (5)配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和PE线端子板。

1N线端子板必须与金属电器安装板绝缘; ○○2PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 ○3进出线中的N线必须通过N线端子板连接, ○4PE线必须通过PE线端子板连接。

(6)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器不带电的金属底座、外壳等,必须通过PE线端子板与PE线做电气连接。

32

第 33 页 共 49 页

3m

12. 【案例7-2】――现场消防、用电、安全案例 某全现浇大模板住宅工程,该工程共8层,采用框架结构。该工程项目周围为已建工程,因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼作消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并做混凝土面层。搅拌机棚、砂石料只能在与已建工程之间间隙堆放。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路2.5m。供电设施已按照供电设计和施工总平面图布置完毕,施工现场临时用电配置,以“三级配电、末级漏保”配电保护方式。配电箱是从另一项目上调用直接投入使用的,经核实该配电箱漏电保护开关已经停用3个月。

该项目在施工过程,发生如下几项事件:

事件1:在主体结构施工至第四层时,发现部分混凝土试块强度不合格,因此,施工单位聘请了有法定资质的检测单位进行现场实体检测,检测结果实体强度能够达到设计要求。

事件2:在外用电梯上升过程中,受7层阳台伸出的一根防护栏杆影响,架子工班长让正在脚手架上进行支模的木工王某立即拆除,王某随即进行拆除作业,结果不慎将钢管坠落,击中下方正在清理模板的张某,张某因安全帽被击穿,头部严重受伤,经抢救无效死亡。

【问题】

1、该工程消防车道设置是否合理?试说明理由。 2、该工程消火栓设置是否妥当?试说明理由。

3、试说明施工现场供电设计要点有哪些?现场用电量包括哪些内容? 4、该项目现场配电布置有无不妥之处?请指出并说明理由。

5、对事件1混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理?并说明理由。如果混凝土强度经测试论证后达不到设计要求,需要进行处理,可采用哪些处理方法? 6、分析说明事件2有哪些违章之处? 【参考答案】

1、该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于3.5m(本案例中将临时道路兼作消防车道3m)。

2、该工程消火栓设置不妥。消火栓距拟建建筑要求不小于5m(本案例为4m),距临时

33

第 34 页 共 49 页

道路不大于2m(本案例为2.5m)。

3、临时供电设计主要包括用电量计算、电源选择、电力系统选择和配置。用电量计算包括电动机用电量、电焊机用电量、室内外照明用电等。

4、该项目现场配电布置不妥。施工现场临时用电配置,以“三级配电、二级漏保”配电保护方式,还推荐使用‘‘三级配电、三级漏保”配电保护方式。另外配电箱漏电保护开关已经停用3个月,而且从另一现场转入,直接投入使用也是不妥当的。根据规定配电箱漏电保护开关有停用3个月以上、转换现场、大电流短路掉闸情况之一,漏电保护开关应采用漏电保护开关专用检测仪重新检测,其技术参数符合相关标准后方可投入使用。 5、对混凝土试块强度不合格的质量问题可不做处理

原因是该质量问题经法定检测单位检测鉴定之后,实体强度能够达到设计要求,因此该质量问题不需进行处理。如果混凝土强度经测试论证后达不到设计要求,可采取的处理方案有:封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。 6、事件2中违章之处主要有:

(1)架子工班长违章指挥工人作业;

(2)工人混岗作业,木工不能担任拆除作业; (3)拆除工作未经现场负责人同意,擅自拆除;

(4)拆除时未采取防护措施,未设置警戒区,拆除区域下方站人。 13. 【案例7-3】――现场综合案例 某施工企业承建的某综合楼建筑与装饰工程位于某城市商业的中心地段,17层,框架结构,筏板基础,建筑面积56000平方米,施工现场设有一大型材料堆场。运输道路沿着仓库和堆场进行布置,双车道宽度为6米。塔式起重机的起重高度、幅度及起重量都满足要求,使材料和机件可达到建筑物的任何使用地点。工地地面均做了硬化处理。临时水池、水塔设在用水中心和地势较高处,过冬的临时不管均埋在冰冻线以下,排水沟沿道路布置,纵坡不小于0.2%。 【问题】

1、施工地是否要设消防车道?设置消防车道有什么具体要求? 2、简述施工总平面图设计的步骤。

3、电、气焊切割作业前,需办理什么证件?现场须做哪些消防准备工作? 4、施工过程中如何处理噪声扰民问题?

5、对于装饰装修工程,施工现场对易燃易爆材料有哪些要求? 【参考答案】

1、施工现场必须设置消防车道。本工程为20层办公楼,属高层建筑。故本工程的消防安全应按照现行《高层民用建筑设计防火规范》设置消防车道。 消防车道的具体要求:(参见前面) 2、施工总平面图的设计步骤:

引入场外交通道路→布置仓库→布置加工场和混凝土搅拌站→布置内部运输道路→布置临时房屋→布置临时水电管线网和其他动力设施→绘制正式的施工总平面图。 3、

(1)电、气焊切割作业前,需办理现场施工动用明火的审批手续、操作证和用火证。 (2)电、气焊切割作业前,现场需作消防准备工作,按照现行《建筑工程施工现场用电安全规范》的相关规定执行。具体包括:

①动用明火前,要清理附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。

②施工现场必须采取严格的防火措施,指定负责人,配备灭火器材,确保施工安全。 ③必须在顶棚内进行电、气焊作业时,应先与消防部门商定,妥善布置防火措施后,方可施工。

34

第 35 页 共 49 页

4、

(1)施工前公布连续施工时间,向工程周围居民、单位作好解释工作;

(2)及时和建设单位主管工程的部门联系协商,取得业主主管部门的支持;

(3)及时和建设行政主管部门、当地派出所、环保部门、街道办事处、城管等单位协商,取得这些部门的理解和支持;(4)增加全体施工人员防噪音扰民的自觉意识,采取隔音、降噪措施,尽量施工噪音;

(5)凡强噪音施工,避开正常的休息时间;

(6)施工噪音超过标准值时,环保部门按要求测定噪音值,确定噪声对周围居民的影响程度、范围,并出具测定报告书;(7)建设单位对确定为施工噪声扰民范围内的居民,根据受噪声污染的程度,按有关要求跟业主协商给予适当的经济补偿。 5、

(1)油漆、涂料、稀料必须集中存放,并远离施工现场,设专人管理,远离火源、配电箱、开关箱柜。

(2)油漆涂料施工现场不得动用电气焊等明火作业,同时应增加施工现场空气对流及有害有毒气体的排放。

3、《建筑施工场界噪声限值》标准规定:

(1)土石方施工阶段白天施工不允许超过75dB,夜间施工不允许超过55dB。 (2)打桩施工阶段白天施工不允许超过85dB,夜间禁止施工。

(3)结构施工阶段白天施工不允许超过70dB,夜间施工不允许超过55dB。 (4)装修施工阶段白天 …… 此处隐藏:1710字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2013一建实务重点知识点2(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596635.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)