第 31 页 共 49 页

(3)临时木工间,油漆间,木机具间等,每25m2配备一只灭火器。 (4)24m高度以上高层建筑的施工现场,设置高压水泵。

8. 7-10、施工现场防火要求有哪些具体内容? (1)施工平面图、施工方案均要符合消防要求。

(2)现场明确划分作业区、生活区、易燃可燃物堆场、仓库。 (3)夜间应有照明设施,保持车辆畅通,值班巡逻。

(4)不得在高压线下搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 (5)现场应配备足够的消防器材,专人管理。

(6)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好。

(7)危险品的距离不得少于10m,危险品与易燃易爆品距离不得少于3m。 (8)乙焕发生器和氧气瓶存放间距不得小于2m。使用时距离不得小于5m。 (9)现场的焊、割作业,必须符合防火要求。

(10)冬期施工采用保温加热措施时,应符合规定要求。 (11)施工现场动火作业必须执行审批制度。 9. 7-11、装饰装修工程重点部位的防火要求有哪些? (1)易燃仓库的防火; (2)电焊、气割场所的防火; (3)油漆料库和调料间的防火; (4)木工操作间的防火。 10. 7-12、临时用电管理有哪些要求? (1)现场电工必须持证上岗工作。

(2)各类用电人员必须通过教育培训,考核合格后方可上岗。 (3)临时用电组织设计规定: 1)临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。 2)装饰装修工程或其他特殊施工阶段,应补充编制单项施工用电方案。

(4)临时用电组织设计及变更必须由电气技术人员编制、企业技术负责人批准、监理签认后实施。

(5)临时用电工程必须按用电组织设计、临时用电工程图纸施工。 (6)临时用电工程必须经相关部门共同验收后方可投入使用。

7-13、施工临时用电组织设计的内容有哪些?审批和验收程序是什么? (1)临时用电组织设计的内容 1)现场勘测;

2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; 3)进行负荷计算; 4)选择变压器; 5)设计配电系统 6)设计防雷装置; 7)确定防护措施;

8)制定安全用电措施和电器防火措施。 (2)临时用电组织设计的审批和验收程序

临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准、验收”程序。 1)临时用电组织设计应该由电气工程技术人员组织编制; 2)经相关部门审核及企业的技术负责人批准后实施。

3)临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

31

第 32 页 共 49 页

7-14、《施工现场临时用电安全技术规范》的强制性条文包括哪些内容?

(1)临时用电工程电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用TN-S接零保护系统;采用三级配电系统;采用二级漏电保护系统。 (2)当采用专用变压器、TN-S接零保护供电系统的施工现场,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。

当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 (3)配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。

(4)配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。。 (6)下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:

1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;

2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;

3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源、电压不得大于12V。

11. 7-16、电缆线路敷设的基本要求有哪些? (1)电缆中必须包含全部工作芯线和作保护零线的芯线。即五芯电缆。

(2)五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄两种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

(3)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

(4)直接埋地敷设的电缆过墙、过道、过临建设施时,应套钢管保护。 (5)电缆线路必须有短路保护和过载保护。 7-17、配电箱与开关箱的设置有哪些规定? (1)配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 (2)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(3)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座) …… 此处隐藏:118字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2013一建实务重点知识点2(13).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596635.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)