确做法,是专业分包单位向总承包单位提出损失赔偿,由总承包单位再向业主提出损失赔偿要求。

2.三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。

3.本事故可定为三级重大事故。因为,具备下列条件之一者为三级重大事故:死亡3 人以上、9人以下;重伤20人以上;直接经济损失30万元以上、不满100万元。

4.这起事故的主要责任是施工总承包单位。因为当基坑四周地表出现裂缝,监理工程师书面通知总承包单位\停止施工,并要求撤离现场施工人员查明原因\时,施工总承包单位拒不执行监理工程师指令,没有及时采取有效措施避免基坑严重坍塌安全事故的发生。 案例分析题11 (2005年度考试题)

某住宅楼是一幢地上6层、地下1层的砖混结构住宅,总建筑面积3200平方米。在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故,坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板砸穿,10名施工人员与4辆手推车、提板及支架、混凝土一起落入地下室,造成2人死亡、3人重伤、经济损失26万元人民币的事故。从施工事故现场调查得知,屋面现浇混凝土模板采用300 mm*1 200 mrn*55 mm和300 mm*1 500 mm* 55 mm定型钢模,分三段支撑在平放的50 mm*100 mm方木龙骨上,龙骨下为间距800 mm均匀支撑的4根直100 mrn圆木立杆,这4根圆木立杆顺向支撑在作为第6层楼面的3块独立的预应力空心板上,并且这些预应力空心板的板缝灌混凝土浇筑仅4 d,其下面也没有任何支撑措施,从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案,监理方也未提出异议,便允许施工单位进行施工。出事故时监理人员未在场。 【问题】

1.请简要分析本次事故发生的原因。

2.对于本次事故,可以认定为几级重大事故?依据是什么? 3.监理单位在这起事故中是否应该承担责任?为什么? 4.针对类似模板工程,通常采取什么样的质量安全措施? 【参考答案】

1.违背了国家建设工程的有关规定,违背科学规律;施工管理不到位.未按模板支撑系统进行计算,设计计算存在问题;无施工方案,也无分析论证,盲目施工,施工管理制度不落实;监理方监理不到位,无施工方案和模板支撑系统进行计算允许施工.且出事故时监理人员不在现场。

2.本次事故可以认定为四级重大事故。依据《工程质量重大事故报告和调查程序规定?:死亡2人以下;或重伤3人以上, 19人以下;或直接经济损失10万元以上,不满30万元。 3.该工程的施工过程已实施了工程监理,监理单位应对该起质量事故承担责任。因为监理单位接受了建设单位委托,并收取了监理费用,具备了承担责任的条件;而施工过程中,施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案。这种情况下,监理方却没有任何疑议,允许施工单位进行施工,酿成本次事故,因此必须承担相应责任。 4.该工程的模板工程编制质量的预控措施包括:

(1)绘制关键性轴线控制图,每层复查轴线标高一次,垂直度以经纬仪检查控制; (2)绘制预留、预埋图,在自检的基础上进行抽查,看预留、预埋是否符合要求; (3)回填土分层夯实,支撑下面应根据荷载大小进行地基验算、加设垫块; (4)重要模板要经过设计计算,保证有足够的强度和刚度; (5)模板尺寸偏差按规范要求检查验收。 案例分析题12 (2006年度考试题)

某市建筑公司承建的工贸公司职工培训楼工程,地下一层;地上十二层,建筑面积24000 m2,钢筋混凝土框架结构,计划竣工日期为2006年8月8日。

2000年4月28日,市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准? (.JG] 59?1999)等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时,项目经理认为他已配备了专职安全员,而且给予其经济奖罚等权力,他已经尽到了安全管理责任,安全搞得好坏那是专职安全员的事;在对专职安全员进行考核时,当问到《安

11 / 27

全管理检查评分表》检查项目的保证项目有哪几项时,安全员只说到了\目标管理\、 \施工组织设计\两项;检查组人员在质量检查时,还发现第二层某柱下部混凝土表面存在较严重的\蜂窝\现象。

检查结束后检查组进行了讲坪,并宣布部分检查结果如下:(1)该工程《文明施工检查 评分表》、? \三宝\、\四口\防护检查坪分表》、《施工机具检查坪分表》等分项检查评分表 (按百分制)实得分为80分、85分和80分(以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分) ; (2) ?起重吊装安全检查评分表》实得分为0分; (3)汇总表得分值为 79分。 【问题】

1.项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗?说明理由。

2.专职安全员关于《安全管理检查评分表》中保证项目的回答还应包括哪几项? 3.该工程的混凝土表面的\蜂窝\现象应该知何处理?

4.根据各分项检查评分换算成汇总表中相应分项的实得分。 5.本工程安全生产评价的结果属于哪个等级?说明理由。 【参考答案】

1.项目经理对自己应负的安全管理责任的认识不全面,因为项目经理对合同工程项目的安全生产负全面领导责任。它应认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施,严格执行安全技术措施审批制度,施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收使用制度。

2.安全保证项目还有安全生产责任制,分部工程安全技术交底,安全检查,安全教育。 3.处理方法如下。

(1)小蜂窝可先用水冲洗干净,用1 : 2水泥砂浆修补;大蜂窝,先将松动的石子和突出颗粒剔除,并剔成喇叭口,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一级细石混凝土捣实后认真养护。 (2)孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时,应在梁底用支撑支牢,然后再将孔洞处的不密实的混凝土凿掉,要凿成斜形(外口向上) ,以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净,并保持湿润72 h,然后用高一等级的微膨胀细石混凝土浇筑、捣实后,认真养护。有时因孔洞大需支模板后才挠筑混凝土。 4.文明施工费实得分16分,\三宝\、\四口\实得分是8. 5分,起重吊装实得分是 4分。 5.安全等级是不合格,应大于80分(有一项得分为0分。当起重吊装或施工机具检查评分表未得分,且汇总表得分值在80分以下不合格)。 案例分析题13 (2007年度考试题)

某18层办公楼,建筑面积32 000 m2,总高度71 m,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,脚手架采用悬挑铜管脚手架,外挂密目安全网,塔式起重机作为垂直运输工具,2006年11月9日在15层结构施工时,吊运钢管时钢丝绳滑扣,起吊离地20 m后,钢管散落,造成一 面作业的4名人员死亡,2人重伤。 经事故调查发现:

1.作业人员严重违章,起重机司机因事请假,工长临时指定一名机械工操作塔吊。钢管没有细扎就托底兜着吊起,而且钢丝绳没有在吊钩上挂好,只是挂在吊钩的端头上。 2.专取安全员在事故发生时不在现场。

3.作业前,施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底,仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。 【问题】

1.针对现场伤亡事故,项目经理应采取哪些应急措施? 2.指出本次事故的直接原因。

3.对本起事故,专职安全员有哪些过错?

4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。 【参考答案】

1.针对现场伤亡事故,项目经理应采取的应急措施包括: (1)迅速抢救伤员并保护好事故现场。 (2)组织调查组。

12 / 27

(3)现场勘 …… 此处隐藏:1536字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建筑工程实务案例历年真题精讲(04-07) - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564392.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)