导读: 测鉴定,强度达到了要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工,达到验收条件后,建设单位组织了竣工验收。 【问题】 1.工序质量控制的内容有哪些? 2.简述第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。 3

测鉴定,强度达到了要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工,达到验收条件后,建设单位组织了竣工验收。 【问题】

1.工序质量控制的内容有哪些?

2.简述第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。

3.第10层的质量问题是否需要处理?请说明理由。

4.如果第10层混凝土强度经检测达不到要求,施工单位应如何处理? 5.该综合楼达到什么条件后方可竣工验收? 【参考答案】

1.工序质量控制的内容包括:严格遵守工艺规程;主动控制工序活动条件的质量;及时检查工序活动效果的质量;设置工序质量控制点。 2.第5层楼板钢筋隐蔽验收要点。

(1)按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋的品种、规格、数量、位置、间距、形状。 (2)检查混凝土保护层厚度,构造钢筋是否符合构造要求。 (3)钢筋锚固长度,箍筋加密区及加密间距。

(4)检查钢筋接头;如绑扎搭接,要检查搭接长度,接头位置和数量(错开长度、接头百分率) ;焊接接头或机械连接,要检查外观质量,取样试件力学性能试验是否达到要求, 接头位置(相互错开)数量(接头百分率)。

3.第10层的混凝土不需要处理,混凝土试块经检测强度不足后,对工程实体混凝土进行的测试证明实体强度能够达到设计要求,故不需进行处理。

4.如果第10层实体混凝土强度经检测达不到设计强度要求,应按如下程序处理。 (1)施工单位应将试块检测和实体检测情况向监理单位和建设单位报告。

(2)由原设计单位进行核算。如经设计单位核算混凝土强度能满足结构安全和工程使用功能,可予以验收;如经设计单位核算混凝土强度不能满足要求,需根据混凝土实际强度情况制定拆除、重建、加固补强、结构卸荷、限制使用等相应的处理方案。 (3)施工单位按批准的处理方案进行处理。

(4)施工单位将处理结果报请监理单位进行检查验收报告。

(5)施工单位对发生的质量事故剖析原因,采取预防措施予以防范。 5.该综合楼工程应达到下列条件,方可竣工验收。 (1)完成建设工程设计和合同规定的内容。 (2)有完整的技术档案和施工管理资料。

(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 (4)有勘查、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。 按设计内容完成,工程质量和使用功能符合规范规定的设计要求,并按合同规定完成了协议内容。

案例分析题5 (2005年度考试题)

某建筑工程,建筑面积108000 平方米,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深14.4 mm,底板厚3 m,底板混凝土强度等级为C35。

底板钢筋施工时,板厚1.5m处的HRB335级直径16 mm钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235钢筋直径10 mm的钢筋进行代换。

施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由商品混凝土搅拌站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚度1.5m。

底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38°C,混凝土最高入模温度40 °C。 浇注完成12 h后采用覆盖一层塑料膜、一层保温岩棉养护7 d。

测温记录显示:混凝土内部最高温度75°C,其表面最高温度45 °C。 监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。 【问题】

1.该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。

6 / 27

2.商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。 3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么? 4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么? 【参考答案】

1.该基础底板钢筋代换不合理。因为钢筋代换时,应征得设计单位的同意,对于底板这种重要受力构件,不宜用HPB235代换HRB335。

2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。因为大体积混凝土施工方案应由施工单位编制,混凝土搅拌站应根据现场提出的技术要求做好混凝土试配。 3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因有: (1)混凝土的人模温度过高;

(2)混凝土浇筑后未在12 h内进行覆盖,且养护天数远远不够;

(3)大体积混凝土由于水化热高,使内部与表面温差过大,产生裂缝。 4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施:

(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝剂;

(2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量; (3)降低混凝土的人模温度,控制混凝土内外的温差; (4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料;

(5)可预埋冷却水管,通人循环水将混凝土内部热量带出,进行人工导热。 案例分析题6 (2006年度考试题)

某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则四方形,主楼二十九层,裙楼四层,地下二层,总建筑面积81650 m2。该工程5月份完成主体施工,屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除,在裙楼屋面防水层施工时,因工期紧没有搭设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面摔下,经医院抢救无效死亡。

裙楼屋面防水施工完成后,聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多,工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。

主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓,鼓泡有大有小,直径大的达到90 mm,鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现:没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录;屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50 mm,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于5 mm。 【问题】

1.从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。 2.项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事? 3.试分析卷材起鼓原因,并指出正确的处理方法。

4.自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求? 5.将剩余的二甲苯倒在工地上的危害之处是什么?指出正确的处理方法。 【参考答案】

1.事故直接原因:临边防护未做好。

2.事故发生后,项目经理应及时上报,保护现场,做好抢救工作,积极配合调查,认真落实纠正和预防措施,并认真吸取教训。

3.原因是在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓泡。 治理方法:

1)直径100 mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理,并压上几块砖,几天后再将砖移去即成。

2)直径100~300 mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干;然后,按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新粘一块方形卷材(其边长比开刀范围大100 mm),压入卷材下;最后,

7 / 27

粘贴覆盖好卷材,四边搭接好,并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。

3)直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除,按上一作法进行基层清理,再用喷灯烘烤旧卷材搓口,并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材,上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于100 mm);然后,贴上旧卷材,再依次粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材;最后,粘贴卷材,周边压实刮平,重做保护层。

4.屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为60 mm,接缝 …… 此处隐藏:3407字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建筑工程实务案例历年真题精讲(04-07) - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564392.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)