SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录

来源:网络收集 时间:2025-04-24
导读: SG -A093(原SG—A067) 页脚内容SG—A094 电气配管安装工程隐蔽验收记录 工程名称分项工程名称电气线管安装工程隐蔽验收部位二层施工单位 项目负责人专业工长施工班组长 设计图号电施5/20单位m数量250回路层段编号配管及规格配管敷设情况 弯曲半径接头处

SG -A093(原SG—A067)

页脚内容SG—A094

电气配管安装工程隐蔽验收记录

工程名称分项工程名称电气线管安装工程隐蔽验收部位二层施工单位

项目负责人专业工长施工班组长

设计图号电施5/20单位m数量250回路层段编号配管及规格配管敷设情况

弯曲半径接头处理跨箱盘处理防腐N1SC256丝结¢8镀锌

N2PC256黏结

N3PC207黏结

N4PC166黏结

附图及说明

线导管随土建支模绑扎钢筋预埋于混凝土板

内,线管在土建底板筋的上层埋于混凝土板

内,塑料管为粘结连接,镀锌钢导管为丝接,

钢管已按规范要求用铜线做卡接跨接地线,

接地可靠,走向全部按图施工。

施工单位检查

评定结果

经检查,该检验批的线管连接紧密,走向位置符合设计要求,弯曲半径符合规范要求,评定合格

项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人:年月日

SG-A093(原SG—A067)

四川省建设厅制页脚内容

SG-A093(原SG—A067)

SG-A094填写说明

一、本表适用于金属线管、塑料线管、电缆导管、在混凝土梁、板、柱、砖墙上及顶棚内暗敷设,以及电线管、电缆管预埋于地下的隐蔽安装质量验收记录。

二、该隐蔽工程检验批可按使用功能的区域、层段进行划分。

三、本表由施工单位填写,经自检合格后报监理(建设)单位检查合格认可签字才能隐蔽,并根据工程的特点在说明及简图樘中简要说明安装情况和画出简图。

四、质量要求:

1.金属线管应有可靠接零接地,采用螺纹连接胸钢套管,连接处两端应有跨接地线。

2.镀锌钢导管和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接;金属导管严禁对口熔焊连接。

3.当线导管在砌体上剔槽堙设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚大于15mm。

4.室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m,壁厚小于等于2mm钢电线导管不应埋设于室外土壤内。

5.暗配的电线导管,过建筑物变形缝处应设补偿装置。

6.电缆管的弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径。

7.金属导管内外壁应做防腐处理,埋于混凝土内的金属导管内壁应做防腐处理,外壁可不做防腐处理。

8.暗配的导管、埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。

页脚内容

SG-A093(原SG—A067)

页脚内容

SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/335004.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)