教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 说明书 >

井下安全避险六大系统建设规划方案(5)

来源:网络收集 时间:2026-04-10
导读: 第三章 安全避险“六大系统”规划建设方案 第一节 监测监控系统规划 一、现井下共安装分站7套,瓦斯传感器22台、风速传感器3台、 温度传感器6台、负压传感器1台、风门开关传感器5套、设备开停传感器12台、CO传感器5

第三章 安全避险“六大系统”规划建设方案

第一节 监测监控系统规划

一、现井下共安装分站7套,瓦斯传感器22台、风速传感器3台、

温度传感器6台、负压传感器1台、风门开关传感器5套、设备开停传感器12台、CO传感器5台;烟雾传感器1个对井下各工作地点的瓦斯浓度、馈电状态、风机开关、设备开停、温度、CO、风速等进行24小时监测。

目前KJ70安全监测系统在正常的环境中工作,始终保持各类监控设备的安设数量、位臵、报警点、断电点、断电范围符合煤矿《安全规程》和行业管理规范的规定。

二、矿井规划监控线10000米,(用于新开巷道和采掘工作面)。 三、根据矿井生产的布局和范围,及时提出增加监测监控装备的计划,报集团公司审批采购,保证装备的正常投入。

四、加强日常监测监控管理,确保各类传感器的精确运行。 五、加强机构设臵管理,配备一名专业技术人员。视全矿井情况增加3-5名专业监测工。

附表1 监测监控系统设备明细表

设 备 中心站主机 温度传感器 负压传感器 风门开关传感器 设备开停传感器 馈电传感器 烟雾传感器 风筒传感器 监控线

规划数量 现有数量 计划增加数量 备 注 2套 5台 2台 12台 35台 20台 9台 6台 2套 4台 1台 10台 31台 17台 7 5 21

0 1台 1台 2台 4台 3台 2台 1台 2000米

瓦斯传感—器 风速传感器 一氧化碳传感器

43台 12台 25台 41台 10台 23台 2台 2台 2台 第二节 人员定位系统规划

1、井下计划安装6台控制器,25台基站,25台电源。地面计划安装4台大基站 。

2、按照相关领导的指示,一号井主、副井均将实现人员定位功能;井下各变电所、综采机巷均同时实现人员定位和通讯功能;井下各个较

多人员聚集点、掘进头均实现人员定位功能。 3、二号井将仿照一号井架设相同的独立系统,与中心站的通讯通过即将铺设的一、二号井间64芯光缆实现。 4、具体安装方案:

一号井井下各水平人员定位系统安装方案

所属水平 1400 1325 安装位置 1407主副联络巷 副井提升绞车 1407回风巷口 1407回风巷切眼上口 主井口(猴车机头) 1325机巷 1325机巷300M 1325机巷600M 1325机巷900M 1325机巷切眼下口 1325主副联络巷 副井提升绞车 设备 控制器、基站、电源 控制器、基站,电源 基站,电源 基站,电源 基站,电源 控制器、基站、电源 基站,电源 基站,电源 基站,电源 基站,电源 控制器、基站、电源 基站,电源 22

数量 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 备注

1250 1000 合计 采区变电所门口 采区变电所内部 1330皮带上山绞车硐室 1330掘进150M 1250主副联络巷 副井提升绞车 1250辅助运输石门掘进150M 1250辅助运输石门掘进300M\\600M 1255皮带运输巷掘进150M\\300M 中央变电所 联络巷口 基站,电源 基站,电源 基站,电源 基站,电源 控制器、基站、电源 基站,电源 控制器、基站、电源 基站,电源 基站,电源 基站,电源 基站,电源 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 各1 控制器6台,基站25台,电源25台 一号井地面工业广场人员定位系统安装方案

序号 安装位置 活动中心 通风队办公楼 一号井井口热风机房 福利楼 设备 大基站 大基站 大基站 大基站 大基站4台 数量 1 2 3 4 合计 1 1 1 1

5、矿井规划定位系统管理维护人员及值班人员4位,提高人员定位系统的管理。

6、安装后的人员定位系统,达到传感器标识卡感应灵敏度不得小于100m,识别速度在不低于30公里/小时情况下,识别率达到100%。

7、提高人员定位系统智能化程度,及时升级与国家标准同步,能够分类设臵和生成监测综合日报、特殊人员监控、危险区域警示和超定员、违章警示等日、月、年专项管理报表。

第三节 压风自救系统规划

23

1、压风自救装置安设在距采掘工作面25~40m的采区巷道、综采工作面、高档普采工作面、爆破员操作起爆器的地点、警戒人员及撤离人员的位置。在采掘工作面的回风巷中有人作业处,每隔50 m安设一组压风自救系统,每组压风自救系统一般可供4~8人使用,压缩空气供风量每人不得少于0.1 m3/min。

2、矿井规划压风自救17套,现有15套,计划增加 2套(用于新

开巷道)。

3、在主管路上安装集水放水器,在供气管路和自救装臵连接处,加装开关和汽水分离器。

附表3 压风自救系统明细表 设备 φ150mm φ100mm φ50mm 规划数量 300 2640 3500 现有数量 0 1500 1200 计划数量 300 1800 2200 用于新开巷道 备注 第四节 供水施救系统规划

一、矿井下各掘进采煤工作面及其他地点用水,由地面1000m3静压水池供水;运输大巷、供水管路沿副斜井至井下各水平;管路直径为180mm钢管,井下各掘进采煤工作面及其他用水地点供水管路为3寸水管。供水量满足矿井下各地点生产及供水施救系统用水。

二、根据矿井生产范围的具体情况,及时向集团公司审批增加管路、

阀门等材料的申报,各种类供水管路必须覆盖全矿井。保证设备及材料的投入。

三、按照标准要求,继续完善供水管路及设施,。达到三通闸阀齐全,胶带运输巷内的管路每50m设一个,其它巷道内的管路每100m设一个。

24

四、管路的外部要涂防锈漆并有说明标志。

附表4 供水施救系统明细表 设 备 φ100mm φ50mm φ150mm 规划数量 2640 3500 600 现有数量 2640 2000 600

第五节 通信联络系统规划

1、井上安装有TP-LINK型程控交换机,装机容量为200部;使用KTH15本安型电话,井下共23部防爆电话,从地面生产系统到地面各机房;库房和机关办公室主要地点均安设了电话机(水泵房、变电所、煤仓、各运输顺槽、部皮带、工作面机头、工作面机尾、回风大巷、绞车处),每天有专人进行巡查、维护。

2、随着矿井生产范围的变化,保证日常资金投入,继续完善调度通信系统,确保全范围覆盖。

3、根据集团公司的要求,是否完善无线通信系统和广播系统,在集团公司的统一布署下执行。

计划数量 0 1500 600 备 注 用于新开巷道 第六节 井下应急避险系统规划

25

…… 此处隐藏:808字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
井下安全避险六大系统建设规划方案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449299.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。