1 高海拔地区的特征

一般来说,对于低压配电系统海拔在2000m 以上,高压配电系统海拔在1000m以上的地区统称为高海拔地区。据测算,我国高海拔地区面积占全国总面积65%。高海拔地区具有的自然气候条件较恶劣,其特征为:

(1) 空气密度及气压较低。

(2) 空气温度较低,温度变化较大。 (3) 空气绝对湿度小。 (4) 太阳辐射强度较高。 (5) 降水量较少。 (6) 大风日多。

(7) 土壤温度较低,且冻结期长。

2 高海拔地区户内中压开关柜的设计要求

2.1 气压及空气密度的降低,引起了外绝缘强度的降低 2.1.1 对绝缘介质强度的影响

空气的介质绝缘强度是随着气压的升高而增加,在空气稀薄或真空状态下又随着真空度的提高而增加。试验表明,海拔每升高1000 m,平均气压则降低7.7~10.5 kPa,外绝缘强度降低8%~13%。

2.1.2 对电气间隙击穿电压的影响

对于设计定型的产品,由于电气间隙已固定,随着空气压力的降低,击穿电压也下降。为了保证产品在高海拔地区使用时有足够的耐击穿能力,必须增大电气间隙和爬电距离。

在不同海拔海拔高度,不同电压等级以空气作为绝缘介质柜内各相导体间及对地净距如下表 (单位:mm) 海拔高度/m 1000 2000 2500 3000 3500 4000 3.6 75 83 86 90 94 98 额定电压/kV 7.2 12.0 24.0 100 125 200 110 138 220 115 144 230 120 150 240 125 156 250 130 163 260 40.5 300 330 345 360 375 390 当海拔在2000~4000m之间时,通常情况下中压开关柜外形均应增加以满足空气间隙的要求。通常断路器和隔离开关的相间距决定了柜中铜排的相间距,所以断路器和隔离开关的相间距应该根据海拔高度选用。

12kV的断路器和隔离开关相间距有210,230,250,275mm四种,通常采用的铜排宽度有50,60,80,100mm三种,在不同的断路器、隔离开关相间距和铜排宽度下,铜排相间距如下:

铜排宽度/mm 50 60 80 100 断路器和隔离开关相间距/mm 210 230 250 275 160 180 200 225 150 170 190 215 130 150 170 195 110 130 150 175 从表中可以看出,对于3.6kV和7.2kV,断路器和隔离开关相间距为210mm,铜排宽度不

大于80mm时,电气间隙能够满足要求;铜排宽度为100mm时,海拔超过1000m就应该选用230mm相间距的断路器和隔离开关。对于12kV,不同海拔高度和铜排宽度,断路器和隔离开关相间距选择如下表: 海拔高度/m 1000 2000 50 210 210 铜排宽度/mm 60 80 210 210 210 230 100 230 250 2500 3000 3500 4000 210 210 210 230 210 230 230 230 230 250 250 250 250 275 275 275 各生产厂家的断路器和隔离开关相间距不一致,在选型时请参照说明书以不小于上表选用。

注意,KYN28-12柜型如果选择了相间距为275mm的断路器,柜宽应选用1000mm。 在具体的工程中,当开关柜的外形尺寸受实际条件的限制无法增加时,应该采用复合绝缘,复合绝缘的空气距离建议按下表选取。(单位:mm) 额定电压/kV 7.2~12 40.5 1000 30 60 2000 33 66 海拔/m 2500 3000 35 36 69 72 3500 38 75 4000 39 78 对于小型化中压开关柜,用以环氧树脂等固体绝缘材料整体浇注的电器设备,由于将外绝缘变为内绝缘,也可以用于高海拔地区,但一般固封工艺要求高,成本显著增加。 2.2 空气温度降低及温度变化增大的影响

(1) 对产品性能的影响。

在海拔较高且环境温度较低的地区,环境温度对开关柜中一、二次元器件(如断路器等)的可靠性有一定的影响,所以必要时还要经过低温试验验证产品的性能。

(2) 对产品温升的影响。

气压或空气密度的降低引起空气介质冷却效应的降低。对于以自然对流、强迫通风或空气散热器为主要散热方式的电工产品,由于散热能力降低,而增加温升。环境平均温度和最高温度均随海拔的升高而降低。高海拔环境气温的降低可以部分或全部补偿因气压降低而引起电工产品运行中的温升增加。因此,对于开关和铜排等导体一般进行产品设计时可不考虑高海拔对温升的影响。器件说明书对海拔高度有降容说明的按照器件说明书降容选用。

对于电抗器和变压器,在设计时注明海拔高度,由供方进行相应的设计。高压固态软起动器中的可控硅和液体电阻等发热器件按照相关产品选型规范选型。

(3) 日夜温差或温度变化对产品结构的影响。

高海拔空气温度的日夜温差大。较大的温度变化使环氧树脂浇注的产品,如电流电压互感器、绝缘件等容易变形、龟裂,密封结构容易破裂。

(4)低温环境要求

在环境温度较低的高海拔地区,开关柜内的一、二次元器件除了满足海拔的要求外,还必须满足低温环境的要求。传动组件的润滑方式必须满足低温环境的要求。 2.3 环境污秽水平对爬电距离的影响

高污秽环境对电气设备的影响重点表现在以下三方面: (1)整个电气回路(一次、二次)和铜排连接的腐蚀影响

高、低压成套开关柜使用在一些使用环境出现高污秽腐蚀性气体或盐雾或粉尘等的电气室时,必然这些气体或粉尘等在接触潮湿性环境后,即可会转化成很强的腐蚀性(转化为酸),如SO2,H2S,氯气、盐雾等气体,而电气回路中常见处理工艺如镀银等或裸铜连接对这些强酸非常敏感,粉尘或气体一旦转化为强酸,就会腐蚀开关柜的电路部分,改变导线的化学性质和物理性质,触点的传导性等,数月后可出现的明显后果为:

a)、裸铜母线的颜色变化:铜的一些部位变为浅蓝色/铜的一些部位变黑/脱落(粉化效应);

b)、腐蚀镀银母线和镀银开关接头(开关器件连接端头或内部触头),导致银线突出(银须效应);

c)、本地母线的过热,母线接合点的传导性降低,从而导致过热;

d)、可抽取式镀银触点(电插头&辅助滑动/插入式触点)开始氧化,它们变黑,并开始出现过热;

e)、开关开始出现过热、或停止运行;

f)、腐蚀带有裸露表面的电缆(电力线或辅助电线),导致出现爆裂、高电阻等情况。 这些缺陷通常迅速出现于制造商的保质期内,直接影响开关柜的电气性能。如果是一次线路出现问题,将出现温升过热,接地故障等事故;如果是二次线路出现问题,却出现

误分,误合或拒动作或误报等等缺陷,直接影响产品的运行功能,事故后果非常严重,将会造成大面积的停电以及破坏供电系统的稳定性。

这些现象通常出现在以下领域通用工业流程中:石油和天然气,化工,冶金、造纸或纸浆厂、水泥,污水处理工厂、海岛或港口工程,船舶或海上石油钻井平台等等使用领域。

(2)结构零件在高污秽环境下的腐蚀影响

据于上述使用环境中,结构零件按常规的处理,也将出现腐蚀情况。结构零件的表面处理工艺是直接影响这些情况的原因,漆膜工艺和厚度,镀锌层工艺、附着力和厚度等等指标都应根据使用环境严酷程度不同,按等级进行规范,有目的选择对应的防护漆或镀锌层厚度,减轻腐蚀的作用,加强电化腐蚀和化学腐蚀的防护措施。结构零件的腐蚀也会直接或间接影响产品的性能,尤其一些承担动热稳定性的应力的结构零件,如母线横梁等,导致结构强度不够,最后影响成套开关设备的性能,如耐受短路强度等等;柜体结构的紧固件的腐蚀也是常见现象,紧固件的腐蚀将直接影响到结构的强度。这些情况都是结构零件在高污秽环境下的腐蚀影响。

(3)元器件在高污秽环境下的腐蚀影响

元器件在高污秽环境下的腐 …… 此处隐藏:5891字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高海拔地区电气设备选型.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449300.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)