教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 说明书 >

特种作业高压电工习题集(国家题库完整版)(5)

来源:网络收集 时间:2025-09-19
导读: 167、箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过( )℃为动作整定值。 ( C ) A、 100 B、 85 C、 65 168、箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于( )Ω。 ( A ) A、4 B、10 C、15 169、消弧

167、箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过( )℃为动作整定值。 ( C )

A、 100 B、 85 C、 65

168、箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于( )Ω。 ( A )

A、4 B、10 C、15

169、消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起( )。 ( B )

A、并联谐振过电压 B、串联谐振过电压 C、串联谐振过电流

170、新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行( )后,应进行预防性试验。 ( A )

A、三个月 B、半年 C、一年

171、信号继电器的文字符号是( )。 ( C ) A、 KT B、 K C、 KS 172、信号继电器线圈的工作电流在线圈上的电压降不应超过电源额定电压的( )%。 ( A )

A、10 B、15 C、25 Y:

173、严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有( )。(B) A、 快速操作机构 B、 灭弧装置 C、 装设保护装置

174、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在( )电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。 ( A )

A、过 B、额定 C、恒定

175、摇表进行开路试验时,指针应指在( )位置为良好。 ( B ) A、0 B、∞ C、中间位置 176、液压操作机构适用于( )kV等级的断路器。 ( C )

A、20 B、35 C、6 D、10 E、110 F、220

177、液压操作机构一般采用( )。 ( C ) A、间接驱动式 B、直接驱动式 C、储能式 178、一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由( )收执,按值移交。 ( C )

A、工作票签发人 B、工作负责人 C、运行值班员

179、移动式电气设备的电源线应采用( )类型软电缆。 ( C ) A、塑胶绝缘 B、带有屏蔽层 C、橡皮绝缘

180、以下设备属于二次系统的是( )。 ( C ) A、断路器 B、高压隔离开关 C、电流互感器

181、因故需暂时中断作业时,所装设的临时接地线( )。 ( A ) A、 保留不动 B、 全部拆除 C、 待后更换

182、用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时,不可( )。 ( C ) A、用焊剂 B、停止 C、硬烧 183、用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则( )。 ( C ) A、 可以直接测量出电压值 B、 有可能损坏万用表

C、 测出的电压值需取反才是真正电压值

21

184、用万用表测量电阻时,则需要将( )作为测量电源。 ( A ) A、表内电池 B、外接电源 C、电阻电压 185、用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在(A)。 A、 电机绕组或导体 B、 电气设备外壳或地线上

C、 电缆的绝缘层

186、用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为( )A。 ( A )

A、0.5 B、5 C、大于线路额定电流

187、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为( )过电压。(B) A、 换相 B、 操作 C、 设备 188、由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致

( )。 ( A )A、触电事故 B、断电事故 C、短路事故

189、油浸的温度计是测量其( )油温的。 ( A ) A、 上层 B、 下层 C、 中层 190、运行中变压器着火应( )。 ( A ) A、切断电源开动灭火装置

B、不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火 C、带电状态下用水灭火

191、运行中的电压互感器相当于一个( )的变压器。 ( A ) A、空载运行 B、短路运行 C、带负荷运行 Z:

192、在( )系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。 ( A ) A、 中性点不接地 B、 中性点接地 C、 接零保护

193、在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制( )。 ( C )

A、反向击穿电压 B、内部过电压 C、截流过电压

194、在办理停电、送电手续时,严禁( )停电、送电。 ( A ) A、约定时间 B、规定时间 C、延长时间 195、在爆炸危险场所,应尽量少安装( )。( C ) A、开关 B、电动机 C、插座 196、在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂( )标示牌。 ( B )

A、 禁止合闸、有人工作 B、 禁止合闸,线路有人工作 C、 在此工作

197、在变配电所中B相的着色是( )色。 ( A ) A、绿 B、黄 C、红 198、在变配电站停电检修或安装时,( )负责完成安全技术措施与安全组织措施。(A) A、 值班员 B、 监护人 C、 检修人员

199、在防雷装置中,具有防雷作用的是( )。 ( B ) A、引下线 B、避雷针 C、接地装置

22

200、在高压设备上作业时应由( )人或以上进行。 ( A ) A、 2 B、 3 C、 4 201、在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用( )。 ( A )

A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、口头指令

202、在生产和生活中,静电时时出现,其中,最大的危害是引发爆炸或( )。 ( C )

A、 使人触电死亡 B、 使电气设备失控 C、 引发火灾

203、在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂( )。 ( B )

A、禁止合闸,有人工作 B、止步,高压危险 C、在此工作 204、在下列生产工艺过程中,容易产生静电的是( )。(A)

A、 化纤布料干洗 B、 固体在溶液中浸泡 C、 酸碱中和反应

205、在下列物质中属于半导体的是( )。 ( C ) A、铁 B、橡胶 C、硅

206、在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。

( ⑸ ) A、 削弱雷电能量 B、 泄放雷电电流 C、 切断雷电电流 207、造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( )。 ( C )

A、内过电压 B、运行中温度变化 C、内部发生极间短路 208、正常情况下,氧化锌避雷器内部( )。 (A)

A、通过泄漏电流 B、通过工作电流 C、无电流流过

209、值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将( )。 ( B )

A、完成合闸动作 B、不动作 C、完成合闸并报警 210、主网是电力系统的最高级电网,电压在( )kV以上。 ( B ) A、 10 B、 35 C、 110

23

…… 此处隐藏:1116字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
特种作业高压电工习题集(国家题库完整版)(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449271.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。