导读: 80、电气设备由事故转为检修时,应( )。 ( B ) A、直接检修 B、填写工作票 C、汇报领导后进行检修 81、电容器组允许在其( )倍额定电压下长期运行。 ( A ) A、1.1 B、1.2 C、1.3 82、电压互感器的额定二次电压一般为(

80、电气设备由事故转为检修时,应( )。 ( B ) A、直接检修 B、填写工作票 C、汇报领导后进行检修

81、电容器组允许在其( )倍额定电压下长期运行。 ( A ) A、1.1 B、1.2 C、1.3 82、电压互感器的额定二次电压一般为( )V。 ( B ) A、 220 B、 100 C、 50 83、电业安全工作规程上规定,对地电压为( )V及以下的设备为低压设备。( C )

A、400 B、380 C、250

84、跌开式高压熔断器在户外应安装在离地面垂直距离不小于( )m。 ( C ) A、4 B、3 C、4.5 85、跌落式熔断器在短路电流通过后,装在管子内的熔体快速( )断开一次系统。 ( A )

A、熔断 B、切断 C、跳闸

86、定时限电流保护具有( )的特点。 ( B ) A、动作电流不变 B、动作时间不变 C、动作时间改变 87、断路器的分闸回路串接其自身的( )触点。 ( A ) A、常开 B、常闭 C、辅助 88、断路器用( )表示。 ( C ) A、QS B、U C、QF

89、对带有接地闸刀的高压开关柜必须在主闸刀( )的情况下才能闭合接地闸刀。 ( B )

A、 合闸 B、 分闸 C、 操作时

90、对于10kV的变电所,要求电压互感器组采用( )接线。 ( C ) A、 Y,yn B、 YN,yn C、 V,v 91、对于10kV的配电装置,常用的防雷措施是( )。 ( B ) A、将母线分别接地 B、在母线上装设阀型避雷器

C、将母线通过高阻接地

92、对于10KV电容器的电流速断保护,动作时间为( )秒。 ( B ) A、 0.1 B、 0 C、 0.5

93、对于建筑物的防雷击采用接闪带和( )来进行保护。 ( A ) A、接闪网 B、氧化锌避雷器 C、接闪线 94、对于一类负荷的供电,应由至少( )独立的电源供电。(B) A、 一个 B、 两个 C、 三个 95、对于中、小容量变压器可装设电流速断保护与( )配合构成主保护。 ( A ) A、瓦斯保护 B、断路器 C、时间继电器 E:

96、额定电压为1000V及以上的设备,测量其绝缘电阻时应选用()V的摇表。(C) A、1000 B、500 C、2500 97、额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于( )kVA的变压器。 ( C )

A、540 B、750 C、320

98、二次设备之间的连接按( )的原则进行。(A) A、 等电位 B、 电流方向 C、 规定 99、二次线路中,时间继电器的文字符号表示为( )。 ( A ) A、KT B、KM C、K

16

F:

100、防止电气误操作的措施包括组织措施和( )措施。 ( C ) A、安全 B、绝缘 C、技术

101、封闭式的干式变压器,最适合用于( )。 ( C ) A、变电所 B、配电所 C、恶劣环境 102、敷设电力电缆必须按照( ),根据电缆在桥、支架上的排列顺序进行。 ( A ) A、 电缆断面图 B、 工

作电压 C、 相序

103、负荷开关常与( )串联安装。 ( A ) A、高压断路器 B、高压隔离开关 C、高压电容器 104、负荷开关与( )配合,可保护电力线路。 ( C ) A、 隔离开关 B、 断路器 C、 熔断器 G:

105、改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次,目的是保证( )。( B )

A、 下次操作灵活 B、 分接开关接触良好 C、 不会出现错误操作

106、干式变压器属于( )变压器。 ( C ) A、隔离 B、稳压 C、节能型 107、钢丝钳带电剪切导线时,不得同时剪切( )的两根线,以免发生短路事故。( A )

A、不同电位 B、不同颜色 C、不同大小

108、高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为( )米。 ( A ) A、1.2 B、1.0 C、1.5 109、高压电气发生火灾,在切断电源时,应选择操作( )来切断电源,再选择灭火器材灭火。 ( A )

A、 火灾发生区油断路器 B、 隔离开关 C、 隔离开关和火灾发生区油断路器

110、高压断路器型号第一单元代表名称,如L表示( )断路器。 ( B ) A、直流 B、六氟化硫 C、真空 111、高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是( )。 ( C ) A、电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸

B、断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸 C、断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸

112、高压配电线路的电压等级在( )kV及以上。 ( C ) A、35 B、10 C、110 113、各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是( )。( B )

A、采用避雷针 B、采用(阀型)避雷器 C、采用避雷网

114、供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万kW以下者绝对值不大于( )Hz。 ( C )

A、0.3 B、0.4 C、0.5

115、供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的( )%。 ( C ) A、3 B、4 C、5

116、过电压作用于电气设备时可引起设备( )。 ( B ) A、 过载损坏 B、 绝缘击穿 C、 过热损坏

17

H:

117、互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于( )根。 ( C ) A、1 B、3 C、2 J:

118、基本安全用具包括绝缘棒(拉杆)及( )。( A ) A、绝缘夹钳 B、绝缘隔板 C、绝缘垫 119、架空导线型号TJ-50的含义是( )。 ( B )

A、截面积50的铜绞线 B、标称截面积50的铜绞线

C、长度50m的铜绞线

120、架空电力线路的绝缘子定期清扫每( )进行一次。 ( A ) A、一年 B、半年 C、二年

121、架空电力线路的铁塔刷油工作每( )进行一次。 ( C ) A、2年 B、1年 C、3 D、5年 122、架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于( C )。 A、 30° B、 15° C、 45° 123、架空电力线路跨越架空弱电线路时,位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用( )进行防护。 ( C )

A、 标示牌 B、 绝缘台 C、 遮拦防护

124、架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于( )m。 ( C )

A、0.1 B、0.05 C、0.2

125、降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是( )。 ( C )

A、补偿功率因数 B、减小导线截面 C、补偿线路电压损失

126、交流电的三要素是指最大值、频率及( )。 ( C ) A、 相位 B、 角度 C、 初相角

127、脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用( )材料制成。 ( A ) A、钢材 B、绝缘材料 C、木材 128、接地装置是防雷装置的主要组成部分,作用是( ),限制防雷装置的对地电压,使之不至过高 …… 此处隐藏:3750字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

特种作业高压电工习题集(国家题库完整版)(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449271.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)