教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 说明书 >

特种作业高压电工习题集(国家题库完整版)

来源:网络收集 时间:2025-09-19
导读: 1、10kV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。 ( × ) 2、10kV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。 ( √ ) 3、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。 ( √ ) 4、2000KW及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。

1、10kV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。 ( × ) 2、10kV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。 ( √ ) 3、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。 ( √ ) 4、2000KW及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。 ( × ) 5、380V的配电网是二次配网。 ( √ )

6、FZ避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所设备的防雷保护。 ( √ ) 7、JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV。 ( √ ) A:

8、安全色标中“黑色”表示强制执行。 ( × ) B:

9、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作保护接零,目的是为了防止间接触电。 ( √ )

10、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。 ( × ) 11、保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。 ( × )

12、保护接零适用于电压0.23kV/0.4kV低压中性点直接接地的三相四线配电系统中。 ( √ ) 13、避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型独立的建筑物免遭雷击。 ( × ) 14、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。 ( √ )

15、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。 ( × )

16、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。 ( √ ) 17、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。 ( √ )

18、变配电所不属于电力网的部分。 ( × )

19、变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。 ( √ ) 20、变压器的额定电压为绕组的线电压。 ( √ )

21、变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。 ( √ ) 22、变压器的分接开关往Ⅰ档方向调整时,可降低二次侧的电压。 ( √ ) 23、变压器的气体继电器安装于油箱和油枕之间。 ( √ )

24、变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。 ( √ )

2

一、判断题(每题1分,正确的打“√”,错误的打“×”)

25、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。 ( × ) 26、变压器二次电流是由一次电流决定的。( × )

27、变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。 ( × ) 28、变压器容量的单位是kW。 ( × )

29、变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。 ( √ ) 30、变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查。 ( √ ) 31、变压器外壳的接地属于保护接地。 ( √ ) 32、变压器型号第二位字母表示冷却方式。 ( √ )

33、变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kVA。 ( √ ) 34、变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kV。 ( √ ) 35、变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。 ( √ ) 36、变压器正常运行时,上层油温一般不允许超过85℃。 ( √ ) 37、变压器中性点接地属于保护接地。 ( × )

38、并列运行的变压器,若接线组别不同,则会造成短路故障。 ( √ ) 39、不可在设备带电的情况下测量其绝缘电阻。 ( √ ) C:

40、操作隔离开关时,一旦发生带负荷误分隔离开关,在刚拉闸时即发现电弧,应立即合上,停止操作。 ( √ ) 41、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。 ( √ ) 42、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。 ( √ )

43、操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压。 ( √ ) 44、操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月。 ( √ ) 45、操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。 ( √ ) 46、操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。 ( √ )

47、操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。 ( × ) 48、测量高压电路的电流时,电流表应串在被测电路中的高电位端。 ( × )

49、测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。 ( √ ) 50、吹弧是灭弧的主要方法之一。 ( √ )

51、磁电式仪表由固定的永久磁铁、可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。 ( √ ) D:

52、大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。 ( √ )

2

53、大型电力系统便于发展大型机组。 ( √ )

54、带电灭火时,如选择干粉灭火器灭火,机体、喷嘴距带电体10kV线路不得小于0.4米。 ( √ ) 55、带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路。 ( √ )

56、带有接地闸刀的可移动手车式高压开关柜断路器在试验位置时才能合上接地闸刀。 ( √ ) 57、弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。 ( × )

58、弹簧操作机构可根据实际情况在机构处就近完成合分闸操作,以提高工作效率。 ( × ) 59、弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的。 ( √ )

60、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。

( × )

61、当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。 ( √ )

62、当继电器线圈中的电流为整定值时,继电器的动作时限与电流的平方成正比。 ( × ) 63、当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。 ( √ )

64、导线必须要有足够的机械强度,即导线的实际应力应小于导线的容许应力。 ( √ ) 65、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。 ( √ )

66、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。 ( √ ) 67、低压电笔的测量范围为500V以下。 ( × )

68、低压架空线路的线间距离在的弧档距40m及以下时一般为0.3m。 ( √ )

69、电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。 ( × ) 70、电工刀可以用于带电作业。 ( × )

71、电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。 ( √ ) 72、电弧表面温度可达到3000℃~4000℃。 ( √ ) 73、电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。 ( √ )

74、电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。 ( × ) 75、电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。 ( √ ) 76、电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。 ( × ) 77、电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。 ( × ) 78、电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。 ( √ ) 79、电力电缆线路上不能装自动重合装置。 ( √ )

80、电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。 ( √ ) 81、电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。 ( √ )

3

82、电流通过人体会对人体的内部组织造成破坏,严重时导致昏迷,心室 …… 此处隐藏:4040字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

特种作业高压电工习题集(国家题库完整版).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449271.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)