赵都新城S11地块消防工程施工组织设计(6)
河北省隆泰安全技术工程有限公司
3.3稳压泵调试:模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。
3.4报警阀调试:湿式报警阀调试时,在其试水处放水,报警阀应及时动作,水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。
3.5排水装置的调试
开启排水装置的主排水阀,应按系统的最大设计灭火水量作排水试验,并使压力达到稳定。
3.6 联动试验:
采用专用测试仪表对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。
4.工程整体系统调试程序 准备 工作 消防对讲电话 报警线路 故障检测 探测器 各层照明和动力总电源切断动作试验 联动控制系统单机动作测试 电梯回降首层动作试 系统功能测试 探测器报警和联动功能测试 手动按钮报警和联动功能测试 消防栓按钮报警和联动功能测试 手动报警按钮 报 警系 统 单机 测试 消防栓报警按钮 水流指示器 加压风机单机动作试验 排烟风机启动动作检测 楼层显示面板 排烟阀动作测试 水泵动作测试 水流指示器报警和联动功能测试 送风阀、排烟阀 消防紧急广播 验收移交 报警阀联动测试 26 河北省隆泰安全技术工程有限公司
启动一只喷头或以0.94-1.5L/S的流量从末端试水装置处放水,水流指示器,压力开关,水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。
5.系统调试方法 5.1报警系统单机调试 5.1.1消防对讲电话试通
开通消防对讲电话主机,逐层试通对讲电话。消防对讲电话开通后,个楼层与消防中心在调试期间能随时取得联系,直接对话。
5.1.2报警线路故障的检测
逐个打开控制面板的电源开关,检查面板受电是否正常,按下操作面板上的自动测试开关。将对本系统所有回路的探测器、中继器进行一次火警自测,自测结果及数据均通过内置打印机打出。故障的探测器、中继器的地址编号也将在控制面板上逐个显示出来,并有警报发出。调试人员可按故障的回路、探测器、中继器,检查其故障原因并及时进行处理,直至全部处于正常工作状态为止。
5.1.3探测器报警测试
对所有烟感探测器逐个用喷烟器进行吹烟试验,观察消防中心与其相对应的控制面板是否接到火警信号和预警报信号。对温感探测器逐个用喷火器灼烧其热敏元件,使其达到或超过报警温度,观察其对应的控制面板是否接到火警信号。
5.1.4手动报警按钮功能测试
27
河北省隆泰安全技术工程有限公司
对所有手动报警按钮逐个插入电话对讲机,测试其与控制面板间的联系情况,再用测试钥匙插入报警器按下按钮,观察与其对应的控制面板是否接到报警信号,警铃是否动作,确认其工作正常后,让报警按钮复位。
5.1.5消防报警按钮功能测试
用消防栓按钮配备的测试钥匙对所有报警按钮逐个接通其报警开关,观察与其对应的控制面板是否接到报警信号,警铃是否动作。
5.1.6水流指示器报警功能测试
逐层打开喷淋管的放水阀放水,看水流指示器是否动作,观察与其对应的控制面板是否接到报警信号,警铃是否动作。
5.1.7楼层显示屏功能测试
由控制面板输入有关模拟火警信号,检查各楼层显示面板的显示功能及声光报警功能。
5.1.8送风阀、排烟阀动作检测
通过控制面板逐个测试送风阀或排烟阀动作情况,并观察是否有反馈信号返回控制面板。 5.1.9消防紧急广播测试
开通消防广播台,逐层试通消防广播,并逐层将消防广播切换信号送至各层消防广播切换器,检查其切换动作是否正确可靠。再在开通背景音乐的情况下检测其切换动作。 5.1.10控制面板功能的检查
逐台对控制面板的以下功能进行检查和测试:测试自检功能;显示功能;开关功能;打印功能;探测器屏蔽功能;事件监测功能;存储功能;
28
河北省隆泰安全技术工程有限公司
电源自动转换功能和备用电源的自动充电功能,电源的欠压和欠压报警功能。
5.2联动控制系统单机动作试验
开通联动控制台,并检查其受电等情况是否正常,再按以下各步骤进行:
5.2.1各楼层照明和各种动力总电源切断动作试验。对各层照明和各种动力控制箱,逐个由联动控制台发出切断电源信号,是否能切断各层总电源,观察是否有信号返回联动控制台。
5.2.2加压、排烟风机单机动作测试。对加压、排烟风机的控制箱逐台发出动作信号,观察其动作是否准确,有无信号返回消防中心。
5.2.3水泵启动测试。通过联动测试台上水泵的启动开关,分别让消防泵、喷淋泵(使用和备用)启动和运转,各种信号是否都能正确返回消防中心。
5.3 报警和联动控制系统功能的调试
5.3.1投入主电源,开动消防中心所有设备,利用模拟信号或手动装置对整个系统的各种报警和控制功能进行调试。
5.3.2探测器报警和联动功能测试。按照地址编号对烟感探测器逐个进行吹烟;对温感探测器逐个进行加温,模拟有火警发生。有关人员注意观察被测试的检测器所在楼层及其相邻层间的所有警铃是否都响铃报警,排烟阀是否都打开,送风阀是否都动作,新风设备是否都关闭,探测器所在楼层的显示面板是否有声光报警,并显示出被测试探测器的具体位置。
5.3.3手动按钮报警和联动功能测试。对所有手动报警按钮逐个用测试钥匙按下按钮,使其向消防中心报警,其情形应同上所述,并且消防广播播放有关信息,所有电梯返回首层。
29
河北省隆泰安全技术工程有限公司
5.3.4消防报警按钮和联动功能测试。对所有消防栓报警按钮逐个使其动作,其报警的情形同上所述,并且消防泵将启动。
5.3.5自动喷淋系统功能测试。逐层打开每层的喷淋放水阀,让该层的水流指示器动作,其情形同上所述,但启动的是喷淋泵而不是消防泵。
5.3.6利用备用电源,重复以上各项功能的测试。 <五>消防工程验收和服务
1. 公司对消防工程的系统自检
2. 在工程管理部完成系统工程的施工和联动调试检验合格后,由公司工程技术部组织项目部、售后服务部、工程管理部质检人员按消防验收程序进行工程自检,评议,合格后再报建设单位申请消防验收。
3. 消防工程各系统联合试运行
4. 自检合格在正式申报消防验收前按有关要求进行消防系统运行,时间不少于120小时。试运行过程中要安排值班人员、检修人员;做好试运行记录。处理好有关技术问题,并与其它施工方作好协调配合工作。
5. 试运行完毕后,汇总整理全部施工资料、质量表格等,并装订成册编制目录,做到文字明确、格式规范、数据核实、符合规定。
6. 试运行经公司副总经理、总工程师组织有关部门联合检查确认合格后,方可报建设单位申请正式消防验收。
7. 消防工程验收
8. 经120小时试运行合格,一切质量隐患进一步排除后,仍由公司主管副总经理、总工程师组织有关人员配合消防局进行工程总体验收,协助建设单位确保总体消防验收一次通过。
30
…… 此处隐藏:1027字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣