导读: 河北省隆泰安全技术工程有限公司 B、暗配管采用在接管或接盒处焊接接地跨接线,接地跨接接线长度不应小于6倍管径,焊接后采用双面焊接,焊后刷两遍防腐漆。 (6)金属软管安装 金属软管安装长度不大于1M并用管固定

河北省隆泰安全技术工程有限公司

B、暗配管采用在接管或接盒处焊接接地跨接线,接地跨接接线长度不应小于6倍管径,焊接后采用双面焊接,焊后刷两遍防腐漆。 (6)金属软管安装

金属软管安装长度不大于1M并用管固定,固定间距不大于0.5M,与接线盒连接处用铁接头连接且加接跨接线。 (二)线槽敷设

A、线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所。

B、线槽的连接应连续无间断,每节线槽的固定点不应少于两个,在转角、分支处和端部均应有固定点,并应紧贴墙面固定。 C、线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。

固定或连接线槽的螺钉或其他紧固部件,紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接。

D、线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。

E、线槽敷设应平直整齐,水平或垂直允许偏差为其长度2‰,且全长允许偏差为20mm,并列安装时,槽盖应便于开启。 (三)配线

A、配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定,配线的布置应符合设计的规定。

B、压板或其他专用夹具,应与导线线芯规格相匹配;紧固件应拧紧到位,防松装置应齐全。

C、剖开导线绝缘层时,不应损伤芯线;芯线连接后,绝缘带应包缠均匀紧密,其绝缘长度不应低于导线原绝缘层的绝缘强度。

21

河北省隆泰安全技术工程有限公司

D、配线工程施工后,应进行各回路的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定,并应做好记录。

E、配线工程结束后,保护地线连接应可靠。 (1)管内穿线

A、管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。

B、先将钢引线穿入管内带布将管扫净,然后用引线将导线引入管内,导线在管内不应有接头和扭结。接头应设在接线盒(箱)内。

C、管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。

D、导线的接头应在接线盒内压接或直接会头,直接会头时需挂锡。 (2)线槽内导线敷设

A、导线的规格和数量应符合设计规定,当设计无规定时包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽截面积的60%。

B、在可拆卸盖板的线槽内,包括绝缘层在内的导线接头处所有导线截面积之和,不应大于线槽截面积的75%;在不易拆卸盖板的线槽内,导线的接头应置于线槽的接线盒内。

C、金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导线。 3.消防系统导线敷设后,应对每回线的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20兆欧。 4.基础槽钢与支吊架的安装

22

河北省隆泰安全技术工程有限公司

A、消防电气工程所用管材、型钢、导线、报警、电话、广播等主要材料,应有产品合格证或质量说明书,本省产品还应具有消防产品生产许可证,外省产品应具有登记备案证;

B、型钢安装前必须除锈刷防锈漆,设备安装前,必须清除表面的污垢锈斑等。

C、施工期间,凡是管路的敞口处必须采取可靠措施进行临时封堵、安装中断又继续安装时,要认真检查管道确无异物方可继续施工,严禁在安装完的管路内存放工具、材料、手套、工作服等。

D、管路支吊架安装应位置正确、埋设平整牢固,与管道紧密、型钢螺栓孔眼不能用电气焊切割,孔眼直径不得大于栓杆直径2mm,管道严禁与支架焊成一体。

E、管路支架、吊架的安装应符合规范要求,直管固定支架不超过1.5M, 进盒或弯管20CM处需加固定支架。 5.设备安装(报警设备安装应按图纸安装)

(一)烟感火灾探测器安装的要求:

(1)烟感探测器的安装位置至相邻墙壁或梁边的水平距离不少于500mm。

(2)探测器在顶棚上宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾角不应大于45。,当倾角大于45。时,加底座校正。

(3)在宽度小于3m的走廊式通道安装探测器时,应安在通道的中心。并且探测器的安装间距不应超过15m。 (二)手动报警按钮的安装

23

河北省隆泰安全技术工程有限公司

(1)每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。

(2)手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3-1.5m,或根据图纸设计,且应有明显的标志。

(3)手动报警按钮接线图:

其中:Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子 K1、K2:无源常开输出端子

布线要求:根据图纸设计。

6.消防系统工作接地应用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。

7.广播扬声器配合二次装修进行安装。烟、温感探测器在装修贴面后安装,区域报警、集中报警均在土建内装修、门窗完工后,安装调试。 <四>系统调试

1.调试前准备工作

1.1 资料、仪表、工具的准备和调试人员的组织

24

河北省隆泰安全技术工程有限公司

准备好调试所需的施工图纸、资料、仪器和工具,组织安排好调试人员,分工清楚、责任明确。 1.2 调试前的全面检查工作

1.2.1按设计图纸和有关规范的布线要求,检查系统线路的每个回路。

1.2.2检查所有消防栓按钮、手动报警按钮、警铃和喇叭的安装接线是否符合要求,有没有损坏和丢失。

1.2.3检查每个回路的终端电阻是否已全部装上,电阻值是否正确。

1.2.4检查消防电源连接是否符合要求,供电情况是否稳定,电压是否达到要求。主电源和备用电源的容量是否符合要求,是否能自动切换。

1.2.5检查中继器和广播切换器的安装接线情况是否和图纸相符。

1.2.6检查所有水流指示器的安装是否妥当,水流方向是否正确。 1.2.7检查各种器件是否按要求留有备用件,型号和数量是否齐全和足够。

2.系统调试应具备的条件:水池、水箱已储备设计要求的水量, 湿式喷水系统管网内已充满水、阀门无泄漏。系统供电正常,自动报警系统处于工作状态。

3.系统调试内容

3.1水源测试:核实水箱容积、设置高度;核实消防水泵接合器的数量和供水能力。

3.2消防水泵调试:启动消防水泵应在5min内投入正常运行。备用电源切换时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行。

25

…… 此处隐藏:670字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
赵都新城S11地块消防工程施工组织设计(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445200.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。