河北省隆泰安全技术工程有限公司

2.7管道穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm,套管与管道的间隙应采用阻燃材料填塞密实。

3.喷淋支管及喷淋头的安装。

3.1喷淋支管的安装应在系统试压冲洗合格,龙骨吊顶装完且根据吊顶板的标高来确定喷洒头预留口的坐标,使支管预留口做到位置准确。支管末端用管箍固定。管箍口与吊顶装修层齐平,拉线安装,支管 安装完后用丝堵拧紧准备试压。

3.2消防喷头的安装可按装修计划分段进行,消防喷淋系统管道试压冲洗合格后,装修即可封吊顶、安装喷洒头。

3.3喷头安装:喷头的安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时不得对喷头进行拆装,改动并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头的安装必须采用专用扳手,严禁扳拧喷头的边框。当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。

3.4湿式报警阀组的安装

湿式报警阀组安装应使前后管道应能顺利充满水,压力波动时水力警铃不应发生误报,管路上的过滤器应安装在延迟器前。

3.5其它组件安装

水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa

3.6水流指示器的安装应在管道冲洗合格后进行,应竖直安装在水平管道上侧,动作方向和水流方向一致,指示器的浆片,膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰察。

16

河北省隆泰安全技术工程有限公司

3.7末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端。 4.自动喷淋灭火系统试压和冲洗

管网安装完毕后应对其冲洗 并按设计要求进行强度试验、严密性试验。

4.1系统试压

系统试压前编制试压方案并经批准,对不能与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除,加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳。并作出明显标记,试压过程中刚出现泄漏应放空管网中的介质消除缺陷后重新再试。当系统设计压力小于等于1.0Mpa时,水压试验压力为设计工作压力的1.5倍,并不低于1.4Mpa,当系统工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。

水压强度试验的测试与应设在系统管网的最低点,缓慢升压达到试验压力后30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降下大于0.05Mpa为合格,,填写水压试验记录。

4.2系统冲洗

管网的冲洗应在试压合格后分段进行,冲洗顺序应先室外,后室内,先地下,后地上,室内部份的冲洗 应按配水干管配水管,配水 支管的顺序进行。

冲洗前应对系统的仪表采取保护措施,止回阀和报警阀等应拆除冲洗 结束后及时复位。

冲洗直径大于100mm的管道时应对焊缝,死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。

17

河北省隆泰安全技术工程有限公司

冲洗合格及时填写冲洗记录。 4.3 严密性试验

水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。 <三>消防火灾自动报警系统的施工技术方案

火灾自动报警系统安装应在土建外装修及油漆活全部完成管线、导线预埋盒全部完成后进行,安装应符合GB50166《火灾自动报警系统施工及验收规范》及设计要求。 1.自动报警系统安装流程

消防系统安装要求 系统穿线 端子箱安装消防控制设备安装系统调试验收2.施工方法及技术措施 (一)配管

A、敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其连接处均应封闭。 B、当线路暗配管时,线路保护管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲埋入建筑物、构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表路面的距离不应小于30mm。

C、进入配线箱的保护管,排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50—80mm。

D、电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础,当必须空过时,应采取保护措施。

E、电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应 大

18

河北省隆泰安全技术工程有限公司

于管外径的10% 。

F、管路明敷设应横平竖直,管路暗敷设应按图施工,管路明敷与其他管路之间的距离应符合规范要求。

G、当线路保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线。 管长度每超过30M,无弯曲; 管长度每超过20M,有一个弯曲; 管长度每超过15M,有二个弯曲; 管长度每超过8M,有三个弯曲。

H、垂直敷设的电线保护管下列情况之一时,应增设固定导线用的接线盒。 管内导线截面为50MM2及以下,长度超过30M; 管内导线截面为70--95MM2,长度超过20M。

I、水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5%,全长偏差不应大于管内径的1/2。 (1)电线保护管

A、当线路明配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不应小于管外径的4倍。

B、当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

(2)钢管敷设

A、潮湿场所和直埋于地下电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金

19

河北省隆泰安全技术工程有限公司

属电线保护管。

B、采用镀锌钢管时,镀锌剥落处应涂防腐漆。

C、钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑和毛刺,切段口应平整,管口应光滑。 (3)钢管连接:

A、消防电气管路敷设采用焊接镀锌钢管螺纹连。管子螺纹应规整、光洁、无毛刺、不变形、不乱丝,断丝或缺丝,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2管进盒应带锁紧螺母,,连接后其螺纹宜外露2—3扣,在进盒时应弯成鸭勃弯。

B、采用套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5--3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。套管采用焊接连接时,焊缝应牢固严密。

C、镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用熔焊连接。钢管连接处的管内表面应平整、光滑。 (4)钢管与盒(箱)或设备的连接

A、明配钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定,锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2--3扣。

B、当钢管与设备直接连接时,应将钢管敷设到设备的接线盒内。 C、接线盒安装牢固,预埋时应封堵管口及接线盒,明装接线盒应刷防火涂料。 (5)钢管接地

A、镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地卡跨接,不应采用熔焊连接。

20

…… 此处隐藏:702字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
赵都新城S11地块消防工程施工组织设计(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445200.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)