导读: 河北省隆泰安全技术工程有限公司 施工组织设计 一、工程简述 工程概况 1. 建设单位: 隆基泰和实业有限公司 2. 工程名称: 邯郸赵都新城S11地块商业一期消防工程 3. 工程地点:位于邯郸市邯山区浴新南大街与学院路交叉处东北角, 4. 设计单位:北京中城华鼎建

河北省隆泰安全技术工程有限公司

施工组织设计

一、工程简述

<一>工程概况

1. 建设单位: 隆基泰和实业有限公司

2. 工程名称: 邯郸赵都新城S11地块商业一期消防工程

3. 工程地点:位于邯郸市邯山区浴新南大街与学院路交叉处东北角, 4. 设计单位:北京中城华鼎建筑设计有限责任公司

5. 建筑概况:建筑面积137938㎡,其中地上建筑面积117858㎡,地下建筑面积20080㎡。建筑高度34.65米。建筑物耐火等级为一级,为一类公共建筑。地下一层为超市及设备用房,层高5.4米。首层为商场,层高5.7米,二至四层5.4米,五层5.7米。

<二>工程范围

本项工程的施工范围为:(含全部材料设备的采购、安装、调试即通过消防部门的验收)

A标 邯郸赵都新城商业一期工程给排水施工图中喷淋水系统全部工程内容 (含土建的管沟、井砌筑及井盖部分)

B标 邯郸赵都新城商业一期工程给排水施工图纸中消火栓水系统全部内容(含土建的管沟、井砌筑及井盖部分)

C标 消防报警及联动施工图纸内所有工程内容 <三> 技术要求

1

河北省隆泰安全技术工程有限公司

一、消火栓系统技术要求

1、室内消火栓管道采用焊接钢管,焊接。消防水炮系统管道采用内外壁热镀锌钢管,管径小于DN100丝接,管径大于或等于DN100卡箍连接。阀门DN>50

的采用对夹式蝶阀,DN≤50,采用铜质截止阀,阀门公称压力为1.6Mpa。

2、消火栓箱安装参见04S202-24薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜,带消防软管卷盘,其中三层及三层以下采用减压稳压型消火栓,SNZW65-Ⅲ-H型;三层以上消火栓为SNZ65型,消火栓均为Φ19水枪,DN65衬胶水龙带,带长25米,并带消防水泵启动按钮和指示灯各一个。箱体采用钢制喷塑柜架,箱体应使用厚度不小于1.2mm的钢板制造,镶玻璃的箱门玻璃厚度不得小于4mm,消火栓箱门采用铝合金材料制作,应开启灵活、可靠,箱门的开启角度不得小于160°。灭火器选用磷酸铵盐干粉,灭火级别为2A(4KG),3具1组设置,放置在组合式消火栓箱内。消火栓箱应选用消防部门认可的品牌。

3、明设消火栓管道刷防锈漆二道,红色调和漆二道。水炮镀锌管不刷漆,镀锌层破坏处刷防锈漆二道,银粉二道。水箱间管道和水箱做保温,保温材料采用B1级橡塑海绵,保温厚道50mm,管道保温后外缠保温扎带。 4、消火栓管道试验压力1.4Mpa,保持2小时无明显渗漏为合格,水炮系统管道试验压力1.7Mpa,保持2小时无明显渗漏为合格。 二、 喷淋系统技术要求

1、喷淋系统及消防水炮系统管道采用内外壁热浸镀锌钢管,管径小于DN100丝接,管径大于或等于DN100卡箍连接,严禁进行焊接。施工中

2

河北省隆泰安全技术工程有限公司

镀锌层破坏处采用刷防锈漆两道,银粉两道进行防腐,

2、地下室采用K=115快速响应喷头,地下室不吊顶的机房内采用直立型,其他场所均采用吊顶型;地上部分采用K=80吊顶型喷头,直立型喷头贱水盘距顶板距离不应小于75mm,不应大于150mm,喷头动作温度均为68℃。

3、地上部分采用K=80吊顶型喷头,直立型喷头贱水盘距顶板距离不应小于75mm,不应大于150mm,喷头动作温度均为68℃。 4、阀门DN≤50采用铜制截止阀,DN>50采用钢制闸阀或蝶阀。 5、喷淋泵应按产品安装样本进行安装,并采用有效的减震措施,采用减震垫减震,水泵进出水管上均设减震器。出水管上安装有阻尼装置的消声缓闭止回阀。

三、 消防报警系统技术要求

火灾自动报警系统安装应与土建外装修及油漆配合完成、施工前需依据图纸检查所预留线管、预埋盒位置是否正确,对不符合要求的配合土建提前处理。安装应符合GB50166《火灾自动报警系统施工及验收规范》及设计要求。 四、设备要求:

1、消防、喷淋水泵需符合以下要求

零部件名称

材 料 3

备注 河北省隆泰安全技术工程有限公司 电动机 执行IEC标准,电源:380V,1、厂家为合资或国内著名50HZ;Y2系列 品牌; 2、设备噪音标准执行国标噪音标准; 电机防护等级 IP54 电机绝缘等级 E级 泵轴 泵体 叶轮 轴套 轴承 密封 结构件 密封件 弹簧 底座 2Cr13、3Cr13 HT200或HT250 铸铜或不锈钢 3、成套设备有本厂检测报告; 4、所有水泵必须本厂生产; 2Cr13优质不锈钢、合金 双机械密封,高温润滑轴承,耐高温120℃ 双端面机械密封 1Cr18Ni9Ti 氟橡胶 1Cr18Ni9Ti或4Cr13 HT200 5、水泵整体部件免费售后服务大于2年; 6、所有到场水泵外形、技术参数等与厂家提供彩色样本标注相同。 消防、喷淋水泵设备选型必须满足以上设备参数,品牌为甲方指定品牌,消防设备参数如下。 设备名称 型号规格 单位 数量 备注 配螺栓,进出口阀门,压2 力表等,不包括控制柜,如包括控制柜,控制要求见电气专业图纸 喷淋泵(稳XBD8.0/45-55-HY 压缓冲消防Q=0~45L/s H=75m 台 泵) P=55KW/台 消防水泵接合器用SQX150-A型,详见05S4\\32(含室外消防接合器管道开沟及井室砌筑井盖)

4

河北省隆泰安全技术工程有限公司

设备名称 消火栓泵(稳压缓消防水炮系统加压泵 (稳压缓冲消防泵) 型号规格 XBD8.5/30-45-HY 单数位 量 备注 配螺栓,进出口阀门,Q=0~30L/s H=75m P=45KW/台 2 压力表等,不包括控制柜 配螺栓,进出口阀门,冲消防泵) 台 XBD14/45-75-HY Q=0~45L/s H=120m P=75KW/台 ZWL-1-XZ-10型 包括囊型隔膜式气压罐1台 型号为消火栓及喷淋系统增压稳压装置 SQL1000×0.6,工作压力比0.6,消防贮水容积450L;增压泵2台,型号为25LGW3-10×4,Q=0.67~1.3L/S H=41.6~30.8m,P=1.5KW;安全阀,增压泵出口蝶阀,止回阀,电接点压力表等 ZWL-II-Z-E型 包括囊型隔膜式气压罐1台 型号为消防水炮系统增压稳压装置 SQL1000×1.5,工作压力比0.85,增压泵2台,型号为25FL4-11×12,Q=0.78~1.33L/S H=114~144m,P=4KW;安全阀,增压泵出口蝶阀,止回阀,电接点压力表等 套 套 台 2 压力表等,不包括控制柜 增压稳压装置整体组装,配隔震垫及膨胀1 螺栓等,包括控制柜,控制要求见电气专业图纸 增压稳压装置整体组装,配隔震垫及膨胀1 螺栓等,包括控制柜,控制要求见电气专业图纸 5

…… 此处隐藏:956字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
赵都新城S11地块消防工程施工组织设计.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445200.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)