配电箱安装 (1)施工准备 1、材料要求:

1.1铁制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤, 油漆无脱落, 箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。

1.2镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 1.3绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 2、作业条件:

2.1随土建结构预留好暗装配电箱的安装位臵。 2.2预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 2.3安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (2)操作工艺

1、配电箱(盘)安装要求:

1.1配电箱(盘)配线排列整齐,并绑扎成束并固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。

1.2导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子。

1.3照明配电箱(板)应安装牢固,平正,其垂直偏差不应大于3mm;安装时,照明配电箱(板)四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物,构筑物接触部分应涂防腐漆。 2、孔洞予留:

根据设计要求找出配电箱(盘)位臵,并按照箱(盘)的外形尺寸进行准确定位。 3、暗装配电箱(盘): 暗装配电箱的安装和固定:

根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。

照明配电箱应安装牢固,平正,其垂直偏差不应大于3mm;安装时,照明配电箱

四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物,构筑物接触部分应涂防腐漆。 (3)成品保护

1、配电箱(盘)安装后,应采取成品保护措施,避免碰坏、弄脏电具、仪表。 2、安装箱(盘)面板时(或贴脸),应注意保持墙面整洁。 3、土建二次喷浆时,注意不要污染配电箱(盘)。 灯具安装

(1)施工准备 1、材料要求:

1.1各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。

1.2灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合要求。 2、作业条件:

2.1在结构施工中做好预埋工作。 2.2盒子口修好。

2.3棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 (2)操作工艺 1、工艺流程:

安装灯具 → 通电试运行

2、灯具安装:(吸顶安装)

把从灯头盒甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出灯头盒。 3、通电试运行:

灯具配电箱(盘)安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。通电试运行时间要符合施工验收规范要求。

(3)成品保护

1、灯具进入现场后应码放整齐、稳固。并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放。 2、安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。 3、灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。 开关、插座安装 (1)施工准备 1、材料要求:

1.1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 1.2各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2、作业条件:

2.1各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 2.2线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 (2)操作工艺 1、工艺流程: 清理→结线 →安装 2、清理:

用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3、结线: 3.1开关结线:

A、同一场所的开关切断位臵应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 B、电器,灯具的相线应经开关控制。

C、多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 3.2插座接线:

A、单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线。

B、交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 4、安装开关、插座准备:

先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 (3)成品保护

1、安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。

2、开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。 3、其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。 防雷、接地 (1)施工准备 1、材料要求:

1.1镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢等,使用时应意采用镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 (2)设计要求

本建筑属三类防雷建筑物,利用金属屋面和¢10热镀锌钢筋做接闪器,采用柱内主筋(不少于4根)和钢柱做引下线,利用基础做接地体。 (3)接地极安装工艺

自然基础接地体安装:利用深基础做接地体。

利用深基础做接地体:按设计图尺寸位臵要求,标好位臵,将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主施焊好连接板,消除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。并作好阻值摇测记录。 (2) 支架安装:

1、支架安装应符合下列规定:

1.1所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。

1.2防雷装臵的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm。

1.3支架水平间距不大于1m;垂直间距不大于l.5m。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。

1.4支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏

2/1000;但全长偏差不得大于10mm。 1.5支架等铁件均应做防腐处理。

1.6应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 (5)防雷引下线暗敷设:

1、利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。 2、防雷引下线暗敷设做法:

利用主筋作引下线时,按设计要求找出全部主筋位臵,用油漆作好标记,焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm,做完后请有关人员进行隐检,做好隐检记录。并作好摇测记录。 (6)避雷网安装

1、避雷线为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直。 2、将调直的避雷线运到安装地点。

3、将避雷线用大绳提升到顶部、顺直,敷设、卡固、焊接连成一体,同引下线焊好、焊接处的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及银粉。 注意:施工方案未尽事宜按相关施工验收规范执行。 四、弱电系统 弱电系统桥架安装 (1)、施工准备

1、材料要求:系统材料必须复合 …… 此处隐藏:1729字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

主体结构主要施工方法或方案(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436102.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)