主体结构主要施工方法或方案
一、 给排水系统 给水、中水、热水系统 (1)一般规定
1、安装工程施工应具备下列条件
施工技术图纸及其它技术文件齐全;材料、机具等准备就绪,能满足施工要求; 2、管材选用优质PP-R管材,热熔连接,选用的管材和管件应符合设计要求,并附有产品说明书和质量合格证书。
3、不得使用有损坏迹象的材料,如发现质量有问题,应在施工前进行质量检验。 4、管道施工过程中的开口处应及时封堵。 (2)存放
1、施工现场应有材料存放仓库,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全。 2、管材应水平堆放在平整的地面(板面)上,应避免管材弯曲,不得采用块壮或条壮物体支垫,装臵高度不得超过1.5 米,管件应逐层码堆,不宜垫得过 高。
(3)管道敷设
1、室内明敷的管道,宜在墙面粉刷层(或饰面层)完成后进行安装,安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。
2、室内暗敷的管道,应在楼(地)面饰面施工前进行安装,安装暂停时,敞开的管口应临时封堵。
3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。 4、管道与其它管道平行敷设时,管道之间应有不小于100mm 的净保护距离;管道不得敷设在热水管的上方,且水平位臵应错开;与其它管道交叉时,应采取相应的保护措施。
5、管道安装在地坪面层下时,应按设计图纸的要求准确定位,如现场施工时有变更,应做好图示记录。
7、冷水管道穿墙时,应预留孔洞,洞口尺寸宜比管道外径大50mm。
8、管道穿楼板时,应设臵钢套管,套管高出楼(地)面20-30mm。 下皮与楼板齐。在套管中用泡沫塑料添满。
9、暗敷在地坪面层下和墙体内的管道,应做好水压试验和隐蔽工程的验收和记
录工作。
10、管道安装后,严禁攀踏或借作它用。 (4)管道连接 PP-R管材连接:
1、同样材质的PP-R管材与管件应采用热熔连接,安装时应采用配套的专用热熔工具。给水PP-R管与金属管道、阀门及配水件连接时,应采用带金属嵌件的PP-R过渡管件,该管件与PP-R管采用热熔连接,与金属管及配件采用丝扣或法兰连接。 2、暗敷于地坪面层下或墙体内的管道,不得采用丝扣或法兰连接。 3、管道热熔连接时应符合下列规定:
3.1接通专用热熔工具的电源,达到设定温度后,方可操作;
3.2管道的切割应使用专用的管剪和管道切割机,必要时亦可使用锋利的钢锯,但切割后的断面应去除毛边和毛刺;管道的截断面必须垂直于管轴线; 3.3熔接时,管材和管件的连接面必须清洁、干燥、无油; 注:若环境温度小于5℃,加热时间应延长50%。
3.4三通或弯头时,按设计图纸要求,应注意其方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志,明确其位臵;
3.5连接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间应满足规定; 3.6达到加热时间后,立即把管材和管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处出现均匀凸缘; (5)支、吊架安装
1、管道安装时,必须根据不同管径和要求设臵管卡或吊架,位臵应准确,埋设要平齐,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。
2、采用金属管卡或支、吊架时,与管道接触部分应加塑料或橡胶软垫。在金属管配件与PP-R管道连接部位,管卡应设在金属管配件一侧,并应采取防止接口松动的技术措施
3、明敷管道的支、吊架作防膨胀措施时,应按固定点要求施工;管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施。
4、暗敷管道采用塑料管卡固定。管卡间距不大于1.5m,每个直管段管卡数不少
于2个。
(6)水压实验、管道清洗消毒 水压实验、管道清洗消毒按设计要求做 (8)中水系统标识
严格按设计要求项目及相关规范做 成品保护
1、保温材料应放在干燥处妥善保管,露天堆放应有防潮、防雨、雪措施,防止挤压损伤变形(如矿纤材料)。
2、施工时要严格遵循先上后下、先里后外的施工原则,以确保施工完的保温层不被损坏。
3、操作人员在施工中不得脚踏挤压或将工具放在已施工好的绝热层上。 4、拆移脚手架时不得碰坏保温层由于脚手架或其他因素影响当时不能施工的地方应及时补好,不得遗漏。
5、当与其他工种交叉作业时要注意共同保护好成品,已装好门窗的场所下班后应关窗锁门。
室外给水、中水、消防系统:
设计内容:给水、中水采用球墨铸铁管,胶圈接口。消防管道采用镀锌钢管,沟槽连接。 (1)施工准备 1、材料要求
给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2、作业条件:
2.1管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。
2.2管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.3管沟两侧不得堆放施工材料和其它物品。 (2)操作工艺
1、根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。 2、埋地钢管采用三油二布加强防腐处理,露明部分刷银粉二道;埋地铸铁管刷热沥青二道。
3、管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污物。
4、阀门、管件稳放在规定位臵,作为基准点。把铸铁管运到管沟沿线沟边,承口朝向来水方向。
5、根据铸铁管长度,确定管段工作坑位臵,铺管前把工作坑挖好。用大绳把清扫后的铸铁管顺到沟底,清理承插口,然后对插安装管路,将承插接口顺直定位。 6、安装管件、阀门等应位臵准确,阀杆要垂直向上。
7、室外地上消火栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的土层要求夯实。
8、铸铁管稳好后,在靠近管道两端处填土覆盖,两侧夯实,并应随即用稍粗于接口间隙的干净麻绳将接口塞严,以防泥土及杂物进入。 9、胶圈接口:
9.1外观检查胶圈粗细均匀,无气泡,无重皮。
9.2根据承口深度,在插口管端划出符合承插口的对口间隙不小于3mm的印记。将胶圈塞入承口胶圈槽内,胶圈内侧及插口抹上肥皂水,将管子找平找正,用倒链等工具将铸铁管徐徐插入承口内至印记处即可。 10、消防管道沟槽连接:
10.1用钢管切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整,切口听毛刺应用砂轮机磨平,使其端面平整光滑;
10.2滚槽机压槽。将需加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上,用水平仪调整滚槽机尾架与滚槽机与钢管牌水平位臵,将钢管端面与滚槽机槽轮挡板端面贴紧,即钢管与滚槽机槽轮挡板端面成900;压槽时应持续渐;
10.3橡胶密封圈是否匹配,涂润滑剂,并将其套在一根管段的末端,将对接的另一根管段套上,交胶圈移至连接段中央; 10.4箍套在胶圈外,并将边缘卡入沟槽中; 10.5形块的螺栓插入螺栓孔,并将螺母旋紧。
11、阀门井、消化栓采用05系列图集施工。 12、水压试验:
对已安装好的管道应进行水压试验,试验压力值按设计要求及施工规范规定确定。
13、管道冲洗:
管道安装完毕,验收前应进行冲洗,使水质达到规定洁净要求。并请有关单位验收,作好管道冲洗验收记录。 (3)成品保护
1、给水铸铁管道、管件、阀门及消火栓运、放要避 …… 此处隐藏:1600字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介




