钢箱梁专项施工方案 - 图文(8)
南京南站双龙街立交工程钢箱梁专项施工方案
4.7.3 涂覆方法及涂覆范围
a) 大面积喷涂应采用高压无气喷涂施工;
喷涂时,喷枪嘴距钢板表面距离应保持 300~500mm。距离过小,湿膜过厚,易产生流挂;距离过大,漆雾还未达到钢板表面已固化,影响油漆附着力。喷涂施工应在空气湿度小于 8 0 %和钢板表面温度高于空气露点3℃以上进行, 且环境温度不能低于5℃ ,否则会影响漆膜固化。
油漆喷涂工艺参数如下: 喷涂机进气压力 0.4~0.6MP a
喷嘴型号 0.21~0.23”( 0.53~0.58ram) 喷枪距离 300~500mm 工作环境湿度 < 80% 钢板表面温度高于露点3℃ 。 露点温度可参考下表:
露点温度值查对表
相对 湿度 环境温度 55 -7.9 -3.3 1.4 6.1 10.7 15.6 19.9 60 -6.8 -2.1 2.6 7.4 12 16.9 21.4 65 -5.8 -1 3.7 8.6 13.2 18.2 22.7 70 -4.8 0 4.8 9.7 14.4 19.3 23.9 80 -3 1.8 6.7 11.5 16.4 21.3 26.2 85 -2.2 2.7 7.6 12.5 17.4 22.3 27.2 90 -1.4 3.4 8.4 13.4 18.3 23.3 28.2 0 5 10 15 20 25 30
b) 细长、小面积以及复杂形状构件可采用空气喷涂或刷涂施工; c) 不易喷涂到的部位应采用刷涂法进行预涂装或第一道底漆后补涂。 4.7.3.1涂装环境及涂装质量控制
涂装不允许在风沙场合、雨、雾天或相对湿度85%以上时施工,雨天、雪天、雾天不能进行室外涂装,涂装时环境温度应在5~40℃之间。环氧类漆、聚氨酯漆在气温5℃以下不允许在施工。
4.7.3.2当环境湿度高于85%时,不能进行高压无气喷漆涂装,但因工程进度关系必须涂装时采用辊涂或刷涂,当湿度高于90%时,停止任何涂装处理。
4.7.3.3油漆涂层表面应力求光滑、平整,面漆应光洁美观、色彩均匀。涂装时不能有
- 33 -
南京南站双龙街立交工程钢箱梁专项施工方案
针孔,明显流挂、皱皮、漏涂等弊病发生。如检验发现以上弊病应马上进行返修补涂。
4.7.3.4 4. 为保证膜厚,对于自由边缘等难以涂装的部位,在高压无气喷涂前,需用毛刷作一、二遍刷涂。
4.7.3.5多种散装零件,均应按设计要求,涂足规定的遍数,特别注意不得有漏涂等缺陷。
4.7.3.6 最后油漆工作必须在各项装饰工作结束后,并修正各种缺陷后进行,涂装前应认真做好清洁工作,喷涂时应注意对有关零件的遮蔽保护,并力求集中调色,一次喷涂成膜,以求得整洁,美观的涂层外观质量。
4.7.3.7 多种涂层损伤处需按规定逐道修补,修补前损伤区周围25~30%范围内的涂层应打磨成坡度便于修补顺滑。
4.7.3.8 箱梁外侧钢板自由边的棱角要打磨成R≥1mm的圆弧,便于涂装。 4.7.3.9涂料配制和使用时间 :涂料的配制按不同涂料的产品说明书进行配制,随配随用,一般配制一次2小时以内使用完毕。
4.7.3.10涂料应充分搅拌均匀后方可施工,推荐采用电动或气动搅拌装置。对于双组分或多组分涂料应先将各组分分别搅拌均匀,再按比例配制并搅拌均匀。
4.7.3.11.涂覆范围:钢箱梁顶板面涂环氧富锌底漆,钢箱梁外表面、钢箱梁内表面涂底、中、面漆。
4.7.4补漆作业
对于局部损伤的涂层,应进行表面清理后按原设计补涂各层涂料。涂料涂层表面应平整均匀,不应有漏涂、剥落、起泡、裂纹,气孔等缺陷,允许有不影响防护性能的轻微桔皮、流挂、刷痕和少量杂质。颜色应与比色卡相一致。油漆涂层表面应力力求光滑、平整,不能有针孔,明显流挂、皱皮、漏涂等弊病发生,面漆应光洁美观、色彩均匀。
4.7.4.1钢材油漆表面如因滚压、切割、电焊或安装磨损,导致损坏或生锈时,必须用喷砂或电动工具清理后再行补漆。
4.7.4.2油漆涂装后,漆膜如发现有龟裂,起皱,刷纹,垂流粉化失光或散雾等现象时应将漆膜刮除或以砂纸研磨后,重新补漆。
4.7.4.3油漆涂装后,如发现有起泡,凹陷洞孔,剥离生锈或针孔锈等现象时,应将漆膜刮除并经表面处理后,再按规定涂装时间隔层次予以补漆。
4.8、构件的检测 4.8.1焊缝探伤检测:
4.8.1.1设计要求:本工程钢箱梁板材对接焊缝质量应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)规定的一级焊缝质量标准,钢箱梁纵向对接焊缝、钢箱梁主要熔透角焊缝质量二级。
4.8.1.2检测方法:本工程将选用有探伤检测资质的检测单位对本工程钢结构一、二级
- 34 -
南京南站双龙街立交工程钢箱梁专项施工方案
焊接质量进行超声波探伤检查,对二级外观焊缝需磁粉探伤并进行外观、焊缝尺寸自行检测。
4.8.1.3检测标准:全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的,检验标准为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345-89 B类Ⅱ、Ⅲ级。
4.8.1.4探伤比例的计数方法应按以下原则确定:a、对工厂制作的一、二焊缝,应对每条焊缝按照长度进行100%超声波探伤,至少200mm;b、对现场安装对接一、二焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数,应对每条焊缝进行100%超声波探伤,并抽查钢箱梁对接一级焊缝10%进行射线探伤。C、U型肋焊缝要每条均进行100%超声波探伤。D、对现场环缝横向及纵向对接焊接要100%探伤。
4.8.1.5一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级如下:
一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级 焊缝质量等级 一级 评定等级 Ⅱ 内部缺陷超声波探伤 检验等级 B级 探伤比例 100% 评定等级 Ⅱ 内部缺陷射线探伤 检验等级 B级 探伤比例 10% 二级 Ⅲ B级 100% Ⅲ
4.8.1.6检验批评定:抽样检查的焊缝数量不合格点率小于2%时,该批验收应定为合格。不合格率大于5%时,该批验收应定为不合格。不合格点率为2%~5%时,应加倍取样,且必须在原不合格部位两侧的焊缝延长线各增取一处,如在所有抽检焊缝中不合格点率不大于3%,该批验收应定为合格,大于3%这批焊缝应定为不合格。当批量定为不合格时,应对该批余下焊缝的全数进行检查,当检查出一处裂纹缺陷时,应加倍抽查,如在加倍抽检焊缝中未检查出其他裂纹缺陷时,该批验收评定为合格,当检查处多出裂纹缺陷时,应对该批余下焊缝全数检查。
4.8.1.7焊缝无损检测报告签发人员必须持有相应探伤方法的Ⅱ级或Ⅱ级以上资格证书。
4.8.2 现场涂层质量要求 4.8.2.1 外观
涂料涂层表面应平整、均匀一致,无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象,允许轻微桔皮和局部轻微流挂。金属涂层表面均匀一致,不允许有漏涂、起皮、鼓泡、大熔滴、松散粒子、裂纹和掉块等,允许轻微结疤和起皱。
4.8.2.2 厚度
施工中随时检查湿膜厚度以保证干膜厚度满足设计要求。干膜厚度可采用“90-10”规则判定。涂层厚度达不到设计要求时,应增加涂装道数,直至合格为止。漆膜厚度测定点
- 35 -
南京南站双龙街立交工程钢箱梁专项施工方案
的最大值不能超过设计厚度的 3 倍。
4.8.2.3 附着力
当检测的涂层厚度不大于 250μm 时, 各道涂层和涂层体系的附着力按划格法进行,不大于 1 级;当检测的涂层厚度大于 250μm 时,附着力试验按拉开法进行,涂层体系附着力不小于 3MPa。用于钢桥面的富锌底漆涂层附着力不小于 5MPa。 5、现场拼装及安装工艺
现场拼装及安装工艺流 …… 此处隐藏:2443字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介