导读: 南京南站双龙街立交工程钢箱梁专项施工方案 4.3.4 U型肋与顶板焊接前,内侧应完成涂装,所有切割处均打磨平肋与顶板之间采用单面坡口焊接。. U型肋对接焊缝、在工厂坡口双面焊接,凸起高度不超过20%焊宽;现场采用

南京南站双龙街立交工程钢箱梁专项施工方案

4.3.4 U型肋与顶板焊接前,内侧应完成涂装,所有切割处均打磨平肋与顶板之间采用单面坡口焊接。. U型肋对接焊缝、在工厂坡口双面焊接,凸起高度不超过20%焊宽;现场采用单面坡口对焊,内衬永久性钢板垫片(4mm)。

4.3.5 各类焊缝坡口型式应按本桥设计图纸、焊接工艺及相应规范要求进行加工。 4.3.6 分段拼装应考虑必要的防止变形的措施,如设置假隔舱,以确保接头尺寸精度。 4.3.7 应设置单向或双向弧形胎架拼装弧形分段,胎架要有足够的刚度,每段组装完成后需进行复测和调整。

4.3.8冷校的环境温不应低于5℃,矫正时应缓慢用力,总变形量不应大于变形部位原始长度的2%。热校加热温度应控制在600~800℃,不允许过烧,不易在同一部位多次重复加热。

4.4 厂内分段预拼装

4.4.1 预拼装是构件的组件与组件、分段与分段进行试拼,每一试拼单元必须是相邻组件与分段,至少相连的3块,纵横均应进行试拼,试装不合格不能出厂,试拼合格后运走前面2块,留下1块前移用于下批试拼。

4.4.2 试拼装在拼装胎架上进行,胎架根据钢箱梁线型设计,应对胎架进行总体测量。要求各构件应保持自由状态,接缝符合规范要求。

4.4.3 均应逐个检查,证明焊缝及构件各部尺寸、形状符合要求后,再进行预拼。 4.4.4 预拼过程中,应检查拼接处有无互相抵触的情况。

4.4.5 对拼装好的构件及零件进行编号、登记,绘制拼装编号图。

4.5 焊缝探伤检测

4.5.1设计要求

本工程钢箱梁对接焊缝质量应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)规定的一、二级焊缝质量标准。

(JTJ041-2000)表17.2.27-2焊缝超声波探伤内部质量等级 项目 对接焊缝 角焊缝

(JTJ041-2000)表17.2.27-3焊缝超声波探伤范围和检验等级

焊缝质量等级 ⅠⅡ级横向对探伤比例 100% 探伤部位 全长 板厚 10-45 检验等级 B 质量等级 Ⅰ Ⅱ Ⅱ 适用范围 主要杆件受拉横向对接焊缝,工地主要纵向焊缝 主要杆件受压横向对接焊缝、次要纵向对接焊缝 主要角焊缝 - 23 -

南京南站双龙街立交工程钢箱梁专项施工方案

接焊缝 Ⅱ级焊缝 100% 焊缝两端各1000 两端螺栓孔部Ⅱ级熔透角焊缝 位并延长500,100% 板梁主梁及纵、横梁跨中加探1000

钢箱梁的焊缝等级:钢箱梁的桥面板、桥底板、纵向腹板的横向对接焊缝为全熔透一级,桥面板、桥底板、腹板纵向主角焊缝、U型肋、I型肋现场对接为全熔透二级, U型肋与桥面板焊接为坡口焊及其余焊缝为二级。

焊缝具体位置,一级焊缝:面板对接、腹板对接、底板对接、现场焊接主要纵向对接焊缝。二级焊缝:腹板与底板、顶板的焊接、I型肋、U型肋对接。

4.5.2检测方法:

本工程将选用有无损检测资质的检测单位对本工程钢结构I、II级焊接焊缝质量进行射线及超声波探伤检查。I级焊缝采用100%超声波检测并抽检10%射线检验,II级焊缝按规范规定进行超声波检测,裂缝采用磁粉检测。由于U型肋采用超声波不易检测,一般要带随梁试件进行焊缝检测。

4.5.3检测标准

全熔透焊的一、二级焊缝采用超声波探伤进行内部缺陷的检查,检验标准为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345-89 B类Ⅱ级合格。抽查10%的全熔透焊的一级焊缝射线检验标准为现行国家标准《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB3323-2005)B类Ⅱ级。裂缝检测采用磁粉探伤,检验标准为现行国家标准《钢熔化焊脚接焊缝磁粉探伤》(JB/T6061-2007),对焊缝表面裂纹的检查,由于制作周期因素只能对钢箱梁分批进行探伤,对每批已超声波探伤合格的钢箱梁先开具超声波、磁粉探伤合格临时报告,便于进入下一工序施工,待每一个施工段的钢箱梁最后一批超声波、磁粉探伤完成,开具正式探伤报告。

>46-56 B(双面单侧) >46-56 10-45 >46-56 10-46 B(双面双侧) B B(双面双侧) B 4.6.焊接工艺评定及焊接工艺

4.6.1 焊接工艺评定的一般要求

4.6.1.1焊接工艺评定(以下简称“评定” )是编制焊接工艺的依据。

- 24 -

南京南站双龙街立交工程钢箱梁专项施工方案

4.6.1.2 评定条件应与产品条件相对应,评定必须使用与产品相同的钢材及焊接材料。 4.6.1.3 根据钢材类型、结构特点、接头形式、焊接方法、焊接位置等制定评定方案, 4.6.1.4 首次采用的钢材和焊接材料必须进行评定,已评定并批准的工艺,可不再进行评定;遇有下列情况之一者,应重新进行评定:

——钢种改变; ——焊接材料改变;

——焊接方法或焊接位置改变; ——衬垫材质改变;

——焊接电流、焊接电压或焊接速度改变±10%以上;

——坡口形状和尺寸改变(坡口角度减少10°以上,钝边增大2mm以上,根部间隙变化2mm以上,有衬垫的根部间隙变化在-2~+6mm);

——预热温度低于规定值下限温度20℃; ——增加或取消焊后热处理时; ——电流种类及极性改变; ——加入或取消填充金属;

——母材焊接部位涂车间防锈漆而焊接时又进行不打磨的;

4.6.1.5 “评定”包括进行对接接头试验、熔角接透试验和T型接头试验。 4.6.2. 试板

4.6.2.1 对接接头代表板厚范围按下表执行。

C2.1 对接接头试板厚度(mm)

序号 1 2 3 4

4.6.2.2 T型接头埋弧自动焊试板可按每一焊脚尺寸在表C.2.2中选择一种盖、腹板厚度组合。

表C2.2 T型接头试板厚度(mm)

序号 1 焊脚尺寸 腹板 6.5×6.5 8~12 盖板 12~16 试板厚度 试板板厚 t≤16 16<t≤25 25<t≤50 50<t≤80 产品板厚 0.5t<δ≤1.5t 0.75t<δ≤1.5t 0.75t<δ≤1.3t 0.75t<δ≤1.0t 备注 δ—产品板厚 t—试板板厚 - 25 -

南京南站双龙街立交工程钢箱梁专项施工方案

2 3 4

4.6.2.3 全熔透,部分熔透T形接头试板厚度按表C.2.3中选择一种试板厚度。

表C.2.3 全熔透,部分熔透T形接头试板厚度(mm) 序号 试板厚度 腹板 1 2 3 4

4.6.2.4 试板长度应根据样坯尺寸、数量(含附加试样数量)等因素予以综合考虑,自动焊不得小于600mm,焊条电弧、CO2气体(混合气体)保护焊不得小于400mm。宽度应根据板厚、试样尺寸、探伤要求确定。

4.6.3 试验及检验

4.6.3.1 对接焊缝应沿焊缝全长进行超声波探伤,对接焊缝,熔透角焊缝质量等级应达到I级,角焊缝质量等级应达到II级。

4.6.3.2 样坯截取位置应根据焊缝外形及探伤结果,在试件的有效利用长度内作适当分布。试样加工前允许样坯冷矫正。

4.6.3.3 力学性能试验项目、试样数量及试验方法应符合表C3.4的规定。

表C3.3 机械性能试验项目、试样数量(个)

试件形式 试验项目 接头拉伸(拉板)试验 焊缝金属拉伸试验 对接接头试件 接头侧弯试验 低温冲击试验 接头硬度试验 熔透角接试件 焊缝金属拉伸试验 试验数量 1 1 1 6 1 1 按《焊接接头机械性能试验方法》(GB2469~2654)的规定 试验方法 t≤16 16<t≤25 25<t≤50 50<t≤80 产品板厚 腹板 0.5t<δ≤1.5t 0.75t<δ≤1.5t 0.75t<δ≤1.3t 0.75t<δ≤1.0t δ—产品板厚 t—试板板厚 备注 8×8 10 …… 此处隐藏:2419字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

钢箱梁专项施工方案 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435843.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)