导读: 甲类车间+12.0m高支模专项施工方案 檩梁抗弯强度σ=21.79N/mm<fm=205.00N/mm,满足要求。 2)抗剪强度验算 剪力系数KV=0.658,Vmax=KVP=0.658×3.27=2.15kN τ=3Vmax/(2A)=3×2151/(2×2×424)=3.80N/mm 檩梁抗剪强

甲类车间+12.0m高支模专项施工方案

檩梁抗弯强度σ=21.79N/mm<fm=205.00N/mm,满足要求。 2)抗剪强度验算

剪力系数KV=0.658,Vmax=KVP=0.658×3.27=2.15kN τ=3Vmax/(2A)=3×2151/(2×2×424)=3.80N/mm

檩梁抗剪强度τ=3.80N/mm<fv=120.00N/mm,满足要求。 3)挠度验算

挠度系数Kυ=1.097,P=1.25qL=1.25×5.88×0.29=2.13kN; υ

max

,

2

2

2

22

=KυPL/(100EI)=1.097×2132×350/(100×206000×2×107800)=0.02mm

=0.02mm<[υ]=1.40mm,满足要求。

,33

[υ]=L/250=350/250=1.40mm 檩梁挠度υ

max

7.计算结果

底模、侧模厚度18mm;第一层龙骨(次楞)80×80mm木枋@200mm,第二层龙骨(主楞)双钢管Φ48×3.0@600mm;钢管纵向间距@600mm,钢管横向间距@600mm;竖肋80×80mm木枋@350mm,对拉螺栓1排υ12,横向间距350mm,采用Φ48×3.0双钢管作为横檩梁。 剪刀撑设置:剪刀撑设计为整个模板支架外侧四周边、主次梁两侧等位置,均由底至顶设置连续竖向剪刀撑,斜杆与地面倾角宜为45~60度,剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧。

水平剪刀撑设置:在整个模板支架体系底部、中部、顶部各设置一道(共三道)。 布置区域范围:6500*8000或6000*8000。

41

甲类车间+12.0m高支模专项施工方案

42

甲类车间+12.0m高支模专项施工方案

43

甲类车间+12.0m高支模专项施工方案

(2)200×500梁模板支撑计算书

1.计算参数

结构楼板厚120mm,梁宽b=200mm,梁高h=500mm,层高12.00m,结构表面考虑隐蔽;模板材料为:夹板底模厚度18mm,侧模厚度18mm;梁梁边支撑至板支撑的距离0.80m;板弹性模量E=6000N/mm,枋材弹性模量E=9000N/mm,抗弯强度fm=13.00N/mm,抗剪强度fv=1.40N/mm;支撑采用两根扣件式钢管支撑,横向间距600mm,纵向间距600mm,支架立杆的步距h=1.50m;钢管直径48mm,壁厚3.0mm,截面积4.24cm,回转半径i=1.59cm;钢管重量0.0326kN/m。钢材弹性模量 E=206000N/mm,抗弯强度f=205.00N/mm,抗剪强度fv=120.00N/mm。

2

2

2

2

2

2

2

2

2.梁底模验算

(1)梁底模及支架荷载计算

荷载类型 标准值 单位 梁宽(m) 梁高(m) 系数 设计值 ①底侧模自重 0.3 kN/m ×(0.20 + 0.76 ) ×1.2 = 0.35 kN/m ②砼自重 24.0 kN/m × 0.20 × 0.50 × 1.2 = 2.88 kN/m ③钢筋荷载 1.5 kN/m × 0.20 × 0.50 × 1.2 = 0.18 kN/m ④振捣砼荷载 2.0 kN/m × 0.20 × 1.4 = 0.56 kN/m 梁底模和支架承载力计算组合①+②+③+④ q1= 3.97kN/m 梁底模和龙骨挠度验算计算组合(①+②+③)/1.2 q2= 2.84kN/m

44

2332

甲类车间+12.0m高支模专项施工方案

(2)梁底模板验算

第一层龙骨(次楞)间距L=200mm,计算跨数5跨;底模厚度h=18mm,板模宽度b=200mm。 W=bh2

/6=200×182

/6=10800mm3

,I=bh3

/12=200×183

/12=97200mm4

1)抗弯强度验算

弯矩系数KM=-0.105,Mmax=KMq2

2

1L=-0.105×3.97×200=-16674N·mm=-0.02kN·m σ=M2

max/W=16674/10800=1.54N/mm

梁底模抗弯强度σ=1.54N/mm2

<f2

m=13.00N/mm,满足要求。 2)抗剪强度验算

剪力系数KV=0.606,Vmax=KVq1L=0.606×3.97×200=481N τ=3V2

max/(2bh)=3×481/(2×200×18)=0.20N/mm 梁底模抗剪强度τ=0.20N/mm2

<fv=1.40N/mm2

,满足要求。 3)挠度验算

挠度系数Kυ=0.644,q2=2.84kN/m υ

44

max

=Kυq2L/(100EI)=0.644×2.84×200/(100×6000×97200)=0.05mm

[υ]=L/250=200/250=0.80mm 梁底模挠度υ

max

=0.05mm<[υ]=0.80mm,满足要求。

内力图如下图

(3)第一层龙骨(次楞)验算

钢管横向间距600为mm ,C=200mm、γ=

第一层龙骨(次楞)采用木枋 b=80mm,h=80mm;W=bh2

/6=80×802

/6=85333mm3

45

…… 此处隐藏:287字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
高支模专项施工方案(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434405.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)