甲类车间+12.0m高支模专项施工方案

开电路。

3)抢救方法:

①口对口、口对鼻人工呼吸法:(停止呼吸者)

A、使触电者头部尽量后仰,鼻孔朝天。解开领口和衣服,仰卧在比较坚实(如木板、干燥的泥地等)的地方。

B、一只手捏紧鼻孔,另一只手掰开嘴巴(如果掰不开嘴巴,可用口对鼻人工呼吸法贴鼻吹气)。

C、深吸气后,紧贴嘴巴或鼻孔吹气,一般吹二秒,放松三秒。 D、救护人换气时放松触电者的嘴和鼻,让其自然呼吸。 ②胸外心脏挤压法(心脏跳动停止者)

A、解开触电者的衣服,让其仰卧在地上或硬板上。

B、救护人员骑跪在其腰部两侧,两手相送,手掌根部放在心口稍高一点的地方,即放在胸骨下三分之一至三分之一处。

C、掌根用力垂直向下挤压,压出心脏里面的血液。对成人应压陷3-4cm,以每分钟挤压60次为宜

D、挤压后,掌根迅速全部放松,让其胸部自动复原,血又充满心脏,放松时掌根不必完全离开胸膛。

③如果触电者心脏停止跳动和呼吸都停止了,人工呼吸法和胸外心挤压法要同时交替进行。

④人工呼吸和胸外心脏挤压法要坚持不断,切不可轻率中止。如果触电者身上出现身体僵冷或尸斑,经医生作出无法救治的诊断后方可停止抢救。 (5)火灾事故急救措施

1)事故发生后,最早发现者应迅速向事故现场负责人报告,并迅速切断事故现场的电源。

2)事故现场负责人接到报告后,一边组织现场人员扑救,尽力控制火势漫延,疏散人员,爆炸事故应迅速朝压力容器喷水,并转移临近的易燃易爆物品到安全地方;一边向当地公安消防部门报警,同时向公司应急救援指挥部报告。

3)发生火灾时,如有人员被火围困,要立即组织力量抢救,应坚持救人

31

甲类车间+12.0m高支模专项施工方案

第一,救人重于救火的原则,救人是火场上的首要任务。

①火场寻人方法:主要有大声呼唤和深入内部寻找两种。进入火场救人,要选择最近、最安全的信道,如信道被堵塞可迅速破拆门窗或墙壁;遇有火场烟雾较浓、视线不清时,可以爬行前进,并采取呼喊、查看、细听、触摸等方法寻找被困人员。深入火场寻人,要注意在出入口通道、走廊、门窗边、床上床下、墙角、橱柜、桌下等容易掩蔽的地方发现人员。救人时应注意安全,进入火场要带手电筒和绳子。火场烟雾弥漫,没有防毒面具,可用湿毛巾捂嘴,防止中毒。可用棉被、毯子浸水后盖在身上,防止灼伤。

②火场救人方法:应根据火势对人的威胁程度和被救者的状态来确定。对神志清醒的人员,可指定通道,引导他们自行脱离险区;对在烟雾中迷失方向的人员,可指派专人护送出险区;对伤残人员或不能行走的老人、儿童,要把他们背、抱或抬出火场。当抢救的正常通道被隔断时,应利用安全绳、梯等将人救出。

4)火场疏散物资是减少火灾损失,控制火势,防止蔓延的有效方法。首先要及时疏散受火灾威胁的易燃易爆物品及压缩气体钢瓶等,对不能移动的上述物品,要集中一部分水枪均匀地冷却其外壁,降低其温度;其次要疏散重要文件、数据和贵重设备及物品等,并把疏散出来的物资集中存放到安全地点,指定专人看管,防止丢失,被窃或坏人乘机破坏。人员、物质疏散后应在指定地点集中清点,并查明有关情况,及时向指挥部报告。

32

甲类车间+12.0m高支模专项施工方案

第十二章 模板支撑设计计算书

(1)300×700梁模板支撑计算书

1.计算参数

结构楼板厚120mm,梁宽b=300mm,梁高h=700mm,层高12.00m,结构表面考虑隐蔽;模板材料为:夹板底模厚度18mm,侧模厚度18mm;梁边支撑至板支撑的距离0.75m;板材弹性模量E=6000N/mm,枋材弹性模量E=9000N/mm,抗弯强度fm=13.00N/mm,抗剪强度fv=1.40N/mm;支撑采用两根扣件式钢管支撑,横向间距600mm,纵向间距600mm,支架立杆的步距h=1.50m;钢管直径48mm,壁厚3.0mm,截面积4.24cm,回转半径i=1.59cm;钢管重量0.0326kN/m。钢材弹性模量 E=206000N/mm,抗弯强度f=205.00N/mm,抗剪强度fv=120.00N/mm。

2

2

2

2

2

2

2

2

2.梁底模验算

(1)梁底模及支架荷载计算

荷载类型 标准值 单位 梁宽(m) 梁高(m) 系数 设计值 ①底侧模自重 0.3 kN/m ×(0.30 + 1.16 ) ×1.2 = 0.53 kN/m

33

2

甲类车间+12.0m高支模专项施工方案

②砼自重 24.0 kN/m × 0.30 × 0.70 × 1.2 = 6.05 kN/m ③钢筋荷载 1.5 kN/m × 0.30 × 0.70 × 1.2 = 0.38 kN/m ④振捣砼荷载 2.0 kN/m × 0.30 × 1.4 = 0.84 kN/m 梁底模和支架承载力计算组合①+②+③+④ q1= 7.79kN/m 梁底模和龙骨挠度验算计算组合(①+②+③)/1.2 q2= 5.79kN/m (2)底模板验算

第一层龙骨(次楞)间距L=200mm,计算跨数5跨;底模厚度h=18mm,板模宽度b=300mm。 23

3

W=bh2

/6=300×182

/6=16200mm3

, I=bh3

/12=300×183

/12=145800mm4

。 1)抗弯强度验算

弯矩系数K2

2

M=-0.105,Mmax=KMq1L=-0.105×7.79×200=-32718N·mm=-0.03kN·m σ=M2

max/W=32718/16200=2.02N/mm

梁底模抗弯强度σ=2.02N/mm2

<f2

m=13.00N/mm,满足要求。 2)抗剪强度验算

剪力系数KV=0.606,Vmax=KVq1L=0.606×7.79×200=944N τ=3V2

max/(2bh)=3×944/(2×300×18)=0.26N/mm 梁底模抗剪强度τ=0.26N/mm2

<f2

v=1.40N/mm,满足要求。 3)挠度验算

挠度系数Kυ=0.644,q2=5.79kN/m υ

max

=K44

υq2L/(100EI)=0.644×5.79×200/(100×6000×145800)=0.07mm

[υ]=L/250=200/250=0.80mm 梁底模挠度υmax

=0.07mm<[υ]=0.80mm,满足要求。

内力图如下图

34

甲类车间+12.0m高支模专项施工方案

(3)第一层龙骨(次楞)验算

钢管横向间距L=600mm ,C=300mm、γ=300/600=0.50。

第一层龙骨(次楞)采用木枋 b=80mm,h=80mm;W=bh2

/6=80×802

/6=85333mm3

I=bh3

/12=80×803

/12=3413333mm4

。 1)抗弯强度验算 a 、梁传荷载计算

q=q1×第一层龙骨(次楞)间距/梁宽=7.79×200/300=5.19kN/m Mq=qcL(2-γ)/8=5.19×300/1000×600/1000×(2-0.50)/8=0.18kN·m b 、板传荷载计算 P

=1.2×(板厚度×25

+模板重)+1.4×=1.2×(0.12×25+0.30)+1.4×2.50=7.46kN/m2

板传递到第一层龙骨的荷载P=375/1000×200/1000×7.46=0.56kN a =0.5×(L-c)=0.5×(600-300)=150mm,Mp=P×a=0.56×0.15=0.08kN·m M6

max=Mq+Mp=(0.18+0.08)×10=260000N·mm σ=M2

max/W=260000/85333=3.05N/mm

第一层龙骨(次楞)抗弯强度σ=3.05N/mm2

<f=13.00N/mm2

m,满足要求。

2)抗剪强度验算

Vmax=0.5×q×梁宽+P=0.5×5.19×300/1000+0.56=1.34kN τ=3Vmax/(2bh)=3×1.34×1000/(2×80×80)=0.31N/m …… 此处隐藏:2024字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高支模专项施工方案(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/434405.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)