武汉市超高层综合机电工程技术标之施工方案 - 图文(9)
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
1 符合说明: 1-墙体 2-防火封堵材料 3-封闭母线 4-防火隔板 5-固定螺栓 2 3 3 4 5 4 在封闭母线的端头装封闭罩,各段母线的外壳的连接应是可拆的,外壳间用软铜编织带做跨接地线,封闭母线两端可靠接地。母线与设备连接均采用铜排或软连接。
7、封闭母线测试:
封闭母线在安装完毕后进行绝缘测试和交流工频耐压试验。绝缘测试之前,应将母线与其两端连接电气设备断开,用兆欧表对母线相与相、相与地、相与零、零与地之间进行绝缘测试,绝缘电阻值应符合规范要求。低压母线的交流耐压试验电压为1kV,当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表,试验持续时间为1min,应无击穿闪络现象。
确认母线支架和母线外壳接地完成,母线绝缘电阻测试和工频交流耐压试验合格后,进行通电试运行。 6.1.6 配电箱(柜)安装:
根据电气设计说明要求,除强电井配电箱为挂壁明装或落地外,其余区域全部暗装。
40
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
1、挂壁明装及落地装:
根据进出电缆电线的方向及桥架的规格,在配电箱的顶部或底部开孔。配电箱的所有开孔处须用橡胶皮保护孔的边缘,以防止损坏电
电气导管配电箱线电缆,配电箱采用膨
落地装:
胀螺栓在墙上固定。
部分出线回路多的配电柜,重量大,为了保证配电箱安装牢固,须制作成落地安装的配电箱。落地配电箱安装用10#槽钢做基础固定,基础在打垫层以前安装并调整平整,基础的顶部距垫层表面约50mm。
配电柜的金属框架必须有可靠接地,活动门和框架的接地端子应用镀锡编织铜线相连,且应有标识。
配电柜安装在整体槽钢基础上,安装前要进行整体槽钢焊接制作、防腐及安装调整。配电柜安装所用连接螺栓均为镀锌螺栓。
配电柜与桥架、母线的连接:配电柜进出电缆开孔使用线锯或开孔钻,电缆敷设完成后封闭。
2、暗装:
在混凝土墙上施工时应注意结构配合时期在墙体内预留比箱体稍大的预留洞,安装箱体时根据墙面具体做法确定出墙距离,稳住箱
41
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
体后用水泥砂浆填实周边缝隙,标高符合设计要求,接地正确,配电箱箱盖紧贴墙面,涂层完整。
在蒸压轻质加气混凝土砌块材质的墙体上施工时,需考虑是否属于精装修区域。由于精装修区域内,墙体装修包括乳胶漆、贴墙砖、贴装石材、木饰面等,因此在配电箱安装时,针对具体情况进行相应的施工。需保证装修墙面施工以后,配电箱面板可以安装及固定完好。
3、配电箱(柜)内接线:
箱内配线整齐,绑扎成束,无绞接现象,在活动部位应用长钉固定,盘面引出及引进导线应留有适当余度,以利于检修。回路编号齐全,标识正确。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。
照明箱内,分别设置零线(N)和保护地线(PE)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。
4、绝缘测试:
电箱全部安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘测试。测试项目包括相线与相线之间、相线与零线之间、相线与地线之间、零线与地线之间。
箱内接线之后,对配电箱内线路进行测试,主要包括进线电缆的绝缘测试、分配线路的绝缘测试、二次回路线路的绝缘测试。线路绝缘测试前,应断开电缆两端的空气开关,照明开关、设备连接点等,以保证绝缘测试结果准确无误。
42
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
6.1.7 末端点位安装
本工程末端点位包括灯具、翘板开关、插座等 1、开关插座的安装:
安装前应先清理盒内的夹渣、夹块等杂物,如铁盒锈蚀先补一道防锈漆,因预埋过深(大于2.5mm)的个别箱盒要重新安装,加装调节圈。
同一室内成排安装的开关、插座的高差不应大于5mm,暗开关之间留有一定的距离,并距门框150mm-200mm。开关位置应与灯位相对应,开关向上为开,向下为关。暗装插座、开关的面板应端正,严密并与墙面平。
电器灯具的相线应经开关控制,插座的接线孔为单相三孔插座,上孔为接地,左孔为零线,右孔为相线。
先将盒内甩出的导线留出维修长度,注意不要碰伤线芯,先将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座面板对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接接入线孔内,再用顶丝将其压紧,注意:线芯不得外露,然后将开关或插座推入盒内,并与墙面平齐。
2、灯具安装:
灯具安装按照灯具检查→灯具安装→通电试运行的施工顺序进行施工,灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落,灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有的灯具应有产品合格证。照明灯具使
43
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
用的导线其电压等级不得低于交流500伏,其最小线芯截面应符合规范要求。灯具的安装严格按说明书、标准图进行,必须格外注意观感质量、标高位置要正确可靠,安装应牢固。
精装修区域内灯具安装须按照精装修吊顶点位布置图纸进行施工。
6.1.8 电气系统调试
1、低压电缆测试:
首先应在电气器具未安装前进行线路绝缘测试:
将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通,测试时应将干线和支线分开,一人测试,一人及时读数并记录。
其次应在电气器具、电箱全部安装完后(送电前)进行测试: 将线路上的开关刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,测试方法同上所述,确认绝缘测试无误后再进行送电试运行。
1kV电缆选用1kV兆欧表,对电缆进行测试,绝缘电阻在10MΩ以上。
电线线路的绝缘测试一般选用1KV、量程为0~500MΩ的兆欧表。 测量线路绝缘电阻时,兆欧表上有两个分别标有“接地”(E)、“线路”(L)的端钮,应将被测两端分别接于E和L两个端钮上。
2、封闭母线测试:
绝缘电阻:封闭母线组装前应逐段进行绝缘测试,绝缘电阻值大于20MΩ。
44
…… 此处隐藏:746字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介




