XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

于非点亮状态时)应保证不能中断蓄电池的充电电源,以便蓄电池处于经常充电状态。火灾时应能强制点亮应急灯(4线制控制)。

8)、.出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m,若门上无法安装时,在门旁墙上安装,距吊顶50mm,出口标志灯明装。疏散诱导灯暗装,底边距地0.3m,管吊时底边距地2.5m。

9).室外照明:室外立面照明、庭院照明由专业厂家设计,设计院配合。

7、线路敷设及选型:

1)、本工程电线电缆的选型应符合JGJ16-2008中7.4.1导体选择及13.10.4消防设备供电线路选择中相关原则。

2)、普通照明,动力干线选用WDZA-YJY型电缆,支线采用WDZB-BYJ型电线,穿钢管或线槽敷设。

3)、封闭式母干线应选用密集高强型母线槽。其外壳及支架应可靠接地,全长不应少于2处与接地保护导体(PE)相连。封闭式母线终端无引出线时,端头应封闭。

4)、电缆桥架穿过防火分区、楼层时应在安装完毕后,用防火材料封堵。对于消防与非消防线缆共用线槽时,中间应设防火隔板。 8、保护接地措施:

1)、低压配电系统接地型式采用TN-S系统.PE、N线通过总等电位联结箱接地。接地后整个系统中性线N与保护线PE必须严格分开,不得混接,要求凡用电设备非正常带电金属外壳、穿线钢管、铠装电缆金属外皮及三极插座接地触头等均应与保护线可靠连接;

10

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

进出建筑物的各种金属管道及建筑物金属构件(包括电梯导轨等)、保护接地线干线等均应通过MEB端子箱作总等电位联结;建筑物各MEB端子箱应就近互相连通. 应通过LEB端子箱作局部等电位联结。做法见《等电位连接安装》02D501-2第11,16页.

2)、电气保护接地与防雷接地共用建筑物基础钢筋作为接地体,要求其接地电阻不大于1欧.施工时应测试,不符合要求则增设人工接地体。

3)、消防控制机房配置专用接地端子箱,通过BV-1×25穿管引至基础钢筋。

4)、在各强弱电竖井内通长敷设一条40*4镀锌扁钢,各配电箱接地端子通过BV-1*16导线穿钢管与之焊接。竖井内在每层距地1米处敷设100*100*5钢板,通过两根%á6钢筋与基础内钢筋可靠焊接。

5)、当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。 6)、防电磁脉冲措施:应根据建筑物电子信息系统防雷技术措施规范中的风险评估计算要求,估算出该建筑物的风险等级,按相应级别,决定电源系统及信号系统的设置级别和各类参数。 (1)建筑物总进线上设置SPD保护;40kA。

(2)各弱电进线箱内设置相应的各类信号SPD保护;3~5kA。 9、防雷措施

1)、本工程根据计算,预计雷击次数为0.813次/a:为2类防雷级别。

11

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

2)、接地:采用综合接地系统,R≤1Ω。 3)、防雷措施:

1>外部防雷:采用Φ12镀锌圆钢沿屋脊、屋檐、女儿墙明敷(在屋顶有金属栏杆处利用金属栏杆作为接闪带),并形成不大于10mx10m或12mx8m的接闪网,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上。做法详国标《建筑物防雷设施安装《99D501-1》。 2>建筑物内部防雷装置应满足下列规定:

(a)在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线。

(b)外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。

3>、引下线:利用结构柱内钢筋作引下线,采用Φ16以上两根一组,下与基础接地装置应通长焊接,上与接闪带连接,做法详国标《利用建筑物金属体做接地装置安装(03D501-3)》。在建筑物外周被用作引下线的结构柱其距室外地坪0.5m处预埋接地连接板120x120x10作为接地电阻测试点(做法详见《接地装置安装》03D501-4第38页)。

4>、防闪电电涌侵入:

在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于

12

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

12.5kA。当Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。

5>、防闪电感应及防侧击雷:

应按国标《GB50057-2010》中二类防雷建筑物的防雷措施执行。对于高层建筑钢筋混凝土结构的单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。

(a)建筑物内的钢构架和钢筋混凝土内的钢筋应相互连接。箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。

(b)应利用钢柱和钢筋混凝土柱子内的钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应以地面算起,每三层连成闭合回路,并应同防雷引下线连接。

(c)当整个建筑物全部为钢筋混凝土结构或砖混结构但有钢筋混凝土组合柱和圈梁时,应利用钢筋混凝土结构的钢筋设置局部等电位连接端子板,并应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与局

13

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

部等电位联结端子板连接一次。另外尚应在顶端与防雷装置相连接。

(d)对于设有大量电子信息设备的建筑物,其电气竖井内的接地干线应与每层楼板钢筋作等电位联结。

(e)竖井敷设的金属管,线,及金属物的顶端和底端应与防雷装置相互连接;给排水竖井、风井在首层及顶层设JFG-410端子板,强电井、弱电井内强电及弱电接地干线,每层均设JFG-410端子板。 (f)对二类防雷建筑物:在建筑物上部占高度20%的并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋面上的保护措施处理。在以上部位布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。外部金属物,当其最小尺寸符合《GB50057-2010》5.2.7条第2款的规定时,可利用其作为接闪器。还可利用布置在建筑物垂直边缘处的外部引下线作为接闪器。

(g)外墙内、外垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端,应与防雷装置等电位连接。

三、通风空调系统:

1、本工程安装施工及调试应遵循以下规范和标准:

(1)《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98)

(2)工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) (3)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)

14

…… 此处隐藏:1210字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
武汉市超高层综合机电工程技术标之施工方案 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411969.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)